партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-СП2, отработка по программе 36

Эксплуатация » С2000-СП2, отработка по программе 36

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. С2000-КДЛ(v.2.15), С2000-ВТ, С2000-СП2 изм.11(v.1.12). Для СП2 установлена программа 36. Время управления реле = 1, задержка управлением = 1. Результат: реле по программе щёлкает не с периодичностью 1-1 секунда, а ритм в принципе отсутствует. Паузы между замыканием контактов все время плавают от 1 секунды до 10. С чем это может быть связано?

7 лет 4 месяца назад

avatar
А почему реле должно "мигать"? Поднялся уровень - отработало и всё, до следующего превышения. Может у вас уровень меняется с такой периодичностью?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Должно, но пока уровень повышен.
Работа выходов по программам 36 и 37 может быть в двух режимах: постоянное включение (при соблюдении условий включения), включение на время и периодические включения с регулируемыми паузами между включениями.
Режим работы регулируется параметрами "Задержка управления" и "Время управления":
- параметру "Время управления" задано максимальное значение (≥8191 c) – постоянное включение;
- параметру "Время управления" задано значение в пределах от 0 до 8191 (не включительно), а параметру "Задержка управления" задано нулевое значение – включение на время, равным "Времени управления";
- значению параметрам "Время управления" и "Задержка управления" задано значение в пределах от 0 до 8191 (не включительно) – периодическое включение на время с паузами, равными "Задержке управления";

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Уровень отслеживаю в UProg'е в реальном времени. Порог отрабатывается четко. Реле именно начинает "мигать" по третьему варианту, но паузы, заданные в "Задержке управления" не фиксированы, а плавают в значительной степени. Получается не мигание, а какое-то подобие его ).

Рыбкин Сергей Евгеньевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Рекомендуем обновить С2000-КДЛ до версии 2.20.
Ссылка (во вкладке "скачать"):https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-kdl.html#download

7 лет 4 месяца назад

avatar
Обновил, не помогло. Паузы все равно разные между импульсами. Два КДЛ и два СП2 - одинаковое поведение.

Рыбкин Сергей Евгеньевич 7 лет 4 месяца назад

Скажите пожалуйста, есть ли еще варианты?

Рыбкин Сергей Евгеньевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4900 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.