Добрый день у нас на объекте стоит ваше оборудование 
Сигнал-20п (5шт), 
С2000-ethernet v2.55 (2шт)
С2000М (1 шт)
На объекте  построена по схеме (сигнал 20п----с2000 ethernet--- оптика 400м---c2000 ethernet----c2000)
При подключение ноутбука (uprog), с ноутбука все видно, C2000- ethernet пингуется, и находится в прозрачном режиме, но пульт сигналы не видит, все оборудование исправно, линия исправна, настройки пульта(задержку) меняли, но без результатно
Что может быть или может что то ещё не поправили?

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Судя по Вашему описанию, Вам необходимо перевести С2000Ethernet на стороне Сигнала 20П в режим Master, а с С2000М в Slave.

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Это перемычками и в uproge ?
 

Маланин Максим Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перемычками, на обоих Ethernet aх...

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Там же на новых прошивках перемычка только в кнофиге влияет, все остальное в настройка через упрог

Смирнов Алексей Сергеевич 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тогда Максиму Юрьевичу внимательно прочитать Руководство по эксплуатации необходимо.

6 лет 9 месяцев назад

avatar
А пульт в ПИ/Резерв или компьютер должен быть?

Маланин Максим Юрьевич 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПИ/Резерв или компьютер, это актуально когда есть Орион, ПИ/Резерв старая схема, предпочтительней компьютер, к ПК М подключается по RS232.
Что касается Ethernet, оба должны быть либо в прозрачном режиме(если это локалка то используйте эту схему), либо мастер и слейв(актуально когда подлючение через интернет, экономия траффика, небольшой буфер, сообщения не потеряются), перемычка может/должна быть в любом положении отличном от Config, иначе не заработает. В настройках Ethernet, протокол Орион, интерфейс RS485, в таблице первого указать IP и порт(по умолчанию 40000) второго, на втором наобор указать IP порт первого, но порт на первом лучше изменить на 40002(40001 занят свободным подключением), в общем сделайте два разных порта, один остается по умолчанию, второй ближайщий 40002. Далее с помощью Программа RS485Settings изменить задержки в ПКУ, но все зависит от времени ping.

Если ping не превышает в среднем 30мс., то пробуйте такие:
Прозрачный режим.

Пауза перед сеансом без смены направления передачи - 83
Тайм-аут для ответа при поиске - 101
Пауза после общей команды - 100
Тайм-аут для ответа на запрос событий - 125
Тайм-аут для ответа на команду - 695

Так же производитель рекомендует на удаленных Ethernet активировать параметр «Пауза между посылками» и установить в значение 10 мс. но в основном работает без него, поэтому попробуйте сначала поменять задержки, если заработает, то ничего активировать не надо, если нет, то на удаленном, только на удаленном активируйте(тот который по RS485 подключен к М не трогайте).

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)