Добрый день!
Подскажите пожалуйста, купили С2000-БИ SMD + Сигнал-20 + С200М, датчики на ШС имеют нормально замкнутые контакты, подключили по схеме, указанной в инструкции - датчики последовательно с резистором 4,7кОм (из комлекта).
В Uprog на Сигнал-20 выставили тип ШС "Охранный шлейф"+"Автоматическое перевзятие", на С2000-БИ пробовал разные варианты "Охранный","Технологический", "Пожарный" и т.д., проблема в том, что при сраатывании датчика(цепь ШС размыкается), подается сигнал "Тревога" и назад отключить можно только ручным снятием/постановкой ШС.
Вопрос: как сделать так, чтобы при срабатывании датчика (размыкание цепи, у датчиков нормально замкнутые контакты) на С2000-БИ загоралась желтая или красная лампочка + короткий сигнал или тишина, а в нормальном состоянии горела зеленая, при этом когда датчик срабатывает, а потом возвращается в нормальное состояние, шина возвращалась в начальное состояние с зеленым индикатором.
Заранее спасибо за помощь.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Пробуйте программу UProgFree 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема оказалась банальной, "Сигнал 20" умеет обрабатывать только 2 состояния ШС - пожар и тревога (причем с прошивкой 2017г.!) и желаемого результата добиться просто невозможно, к тому же у автоперевзятия тоже своя странная, не настраиваемая логика работы и с ней тоже ничего не сделаешь. В результате приборы использовать не удалось.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Давно сигналы 20 не видел, но 
1) Как на БИ вы ставите параметры шс?
2) БИ отображает состояние разделов, а не шс
3) Таблица 2 РЭ тип шс пожарный 1,2,3 - норма 2.2-9.9, нарушение

7 лет 5 месяцев назад

avatar
, купили С2000-БИ SMD + Сигнал-20 + С200М

 В результате приборы использовать не удалось

Я не юродствую,но лучше бы вместо всего этого Сигнал 20М купили. Что же  до сих пор  кто-то и чего-то от "дедушки-рояля"  хочет.
Ой ! Прошу прощения.Их же (Сигналов 20М) какое-то время не было.Теперь вновь стали появляться. Но почему-то до сих пор 1.03.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема не в БИ, а именно в Сигнал 20 - при изменении состояния входа ШС шина один раз выдает "тревогу", а потом не реагирует на изменения и сбрасывается сигнал тревоги только нажатием на те самые "рояльные" кнопки (ну или через пульт, что тоже не вариант), где-то это хорошо, но не в моем случае. "Пожар" работает аналогично.
  Сейчас настраиваю SMD, у них и типов ШС 9 вместо двух у Сигнал 20 (вернее их 5, но из них "Пожарный 1,2,3" и "Охранный 1,2"), и автоперевзятие два состояния "из невзятия" и "из тревоги", чего нет опять же у Сигнал 20. И самое главное у SMD есть технологические типы ШС, в т.ч. программируемые.

На момент покупки мои познания о Болидах вообще и Сигналах в частности, практически равнялись нулю, а планировал взять как раз Сигнал 20П SMD т.к. видел его на объекте, но спасибо техподдержке Тинко, которые меня убедили, что Сигнал 20 ничем не хуже, а SMD нет и неизвестно когда появятся...

 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5368 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.