партнерский раздел
ФорумПроектированиеОПС и СКУД - объединять ?

Проектирование » ОПС и СКУД - объединять ?

Есть старый объект, на нём было ОПС на АРМ Орион и отдельно СКУД на другом АРМ Орион.
Построили новый объект - СКУД на АРМ Оион Про. На старом объекте АРМ Орион выкинули и объединили с новым объектом.
То есть теперь СКУД общий для старого и нового объектов на АРМ орион Про. Монитор СКУД и АБД на старом объекте.
Теперь стоит задача вывести ОПС нового объекта на пульт дежурного. Дежурные сидят на старом.
Вопрос - что оптимальней, объединить новый СКУД и ОПС нового ( старый оставить как есть) или не объединять ОПС и СКУД и подключить ОПС нового объекта к ОПС старого ?
 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Если СКУД небольшой, то соединять можно без проблем. Если могучий СКУД - то ему желательно отдельное ядро опроса.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

41 точка доступа и около 1500 пропусков, это небольшой или могучий ?

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Всё относительно. На ядре опроса как с загрузкой процессора дело обстоит? Сколько линий 485 на СКУДе? Ближе к могучему :)
Работать оно, в объединённом состоянии, даже на одном ядре, скорее всего будет сносно.
СКУД может прекрасно поработать неделю без компов, только на сохранённых в контроллерах пропусках. 

Андрей, Ростов на Дону 7 лет 5 месяцев назад

а версия ориона какая?
в отношении 1.12 (про 1.20 пока не скажу):
основная проблема быстродействия скуд - скорость отображения фото в программе Персональная карточка.
если фотоверификация не используется, то это нормальный, средний уровень.
если используется - уточняйте сколько ПК

Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Принципиально нет разницы.
С точки зрения непотопляемости/безотказности - рекомендую использовать принцип максимальной независимости локации (монитор и ядро будут на одном компе), когда ядро опроса для нового объекта не зависит от старого, при этом, если есть сильно нагруженные проходные на периметре - вынесите их вообще на отдельное ядро опроса чисто для СКУДа.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4975 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.