партнерский раздел
ФорумПредложения о работе, поиск подрядчиковСигнал 10

Предложения о работе, поиск подрядчиков » Сигнал 10

День добрый!!! При сработке на пожар Сигнала 10, С2000-М выдает информацию "сработка датчика". Как добиться чтобы выдаваля "Пожар"? Шлейфа сратбатывают от одного извещателя.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Всё правильно,При сработке 2-го извещателя "Пожар 2"
Если нужно "Внимание" и "Пожар",то откати прибор на 1.03 Это ещё хорошо,что у тебя пульт выше 2.05
А то(когда ИПР даванёшь) после "СД" идёт "Неизвестное событие". Хорошо новый ГОСТ дал "копоти".
Скоро и но "дватцаткам" такие же вопросы пойдут.Удивительно,что по С2000-4 верс 3.50 таких вопросов не было.Хотя вряд ли кто "пожарку" на С2000-4 собирает.
Так что ....привыкай.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

в том то и дело что мне внимание не надо, а сразу пожар с одного извещателя. В ИП нет доп. сопротивлений.

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Тогда ставь и будет "Пожар1"
А если версию откатишь,то как сработает ДИП,так и "запожарит".Только я так и не понял.Если в ДИП нет резюков и нужно что бы с одного ДИП запускаласт сисиема ,то какая такая уж сильная разница что высветится на пульте ?"Пожар" или "Пожар 2"
Если система отрабатывает.то и оставь ,как есть.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Версию откатить Сигнала 10? Сейчас стоит версия 1.12

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Да , недавно делал.Получилось.
Но там была уже совсем "безвыходная" ситуация.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

В том то и дело что Клава выдает сигнал просто сработка датчика. Ни БКИ ни клава не звенит 

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

В приборе поиграйся "Блокировко перезапроса пожарного входа".Но это скорее всего результатов не даст.А всё-таки что за пульт ? И какой версии ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

С2000-М версия 2.05

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Пульт какой версии? если 3х то выставляйте в пульте пожар от (0/1/2/3 и т.д.) извещателей.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Пульт-2.05, Сигнал 10-1.12

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Всё ясно ."Откатывай версию" прибора на 1.03.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Ок. Попробую

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тип шлейфа нухно ставить 1 "Пожарный дымовой", а не 2 "комбинированный", тогда не будет СД при сработке извещателя без добавочного резистора.
А чтобы не откатыввать Сигнал на старую версию - лучше обновить пульт до 2.07

7 лет 5 месяцев назад

avatar
 Можно было и пульт обновить. Но пульт обновляется по 232-му.
Но я не "лошадь Пржевальского" что бы по объектам ещё и кучу переходников таскать,да и прошивки не было. И на весу ,держа пульт одной рукой ,второй рукой подключать 232-ой .. тоже кайфа мало.. А скачать с интернета прошивку пульта ? Так и его-то не было.Печально,но факт.
А что думаете,какой у меня тип ШС стоял,когда я ИПР нажимал и получил СД ?А потом неизвестное событие .Не первый ?А вот и не угадали.Первый и стоял.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Дак они все и стоят как пожарный дымовой, толку то мало. Завтра откачки версию Сигнала.

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Если у вас "пожарный дымовой", то играйтесь добавочными сопротивлениями. А если вам надо чтоб с одного извещателя "засвистело" поставьте тип 4.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

" поставьте тип 4.

И получите сигнал "Тревога",а не "Пожар". И это от ДИПа ?
Коллеги ! Я Вас умоляю. Уж если что-то советуем,то давайте советовать по-существу.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Коллеги! Дешевле будет версию состарить, чем по ДИПам ползать допы ставить.

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Нет ,ну это самый простой вариант
Можно;
1.Поднять версию пульта до 2.07
2.Очень долго и упорно объяснять охране ,почему от холла идёт сообщение "Пожар 2",а от соседнего кабинета " Пожар ".
И что это за такое преславутое "Внимание",которое,то появляется,то нет.

Это хорошо,когда объект "с нуля".Пришёл ,поставил всё последних версий и всё хорошо.
Но когда к ранее смонтированному оборудованию добавляешь новое .То тут гораздо "интересней". Кнопку нажал и спина сырая.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Если "по существу", то какого х... "пожар" с одного извещателя и без доп резисторов? Хочу шоб было, но ничего не делая.?
Дешевле будет версию состарить, чем по ДИПам ползать допы ставить.
Главное чтоб дешевле, а не как должно. Тогда можно и тип шлейфа поменять.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Как должно 
 быть знают составители ГОСТа,"Болид" и мы с Вами.К сожалению это не знают Заказчики,у которых стоит С2000 и который прекрасно работал до появления техника точно с таким же прибором и у которого что-то не работает.Соответственно, ставится под сомнение профессионализм ОПС-ника, а там уже кому и как повезёт.
А резюки для "Внимания" и "Пожар" ...Тут я соглашусь. Надо их ставить.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Залил сегодня версию 1.03 все встало огонь!!!

Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5336 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.