День добрый!!! При сработке на пожар Сигнала 10, С2000-М выдает информацию "сработка датчика". Как добиться чтобы выдаваля "Пожар"? Шлейфа сратбатывают от одного извещателя. 7 лет 5 месяцев назад Емельянов Александр Владимирович 23в том то и дело что мне внимание не надо, а сразу пожар с одного извещателя. В ИП нет доп. сопротивлений.
– Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Тогда ставь и будет "Пожар1"
А если версию откатишь,то как сработает ДИП,так и "запожарит".Только я так и не понял.Если в ДИП нет резюков и нужно что бы с одного ДИП запускаласт сисиема ,то какая такая уж сильная разница что высветится на пульте ?"Пожар" или "Пожар 2" Если система отрабатывает.то и оставь ,как есть. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Версию откатить Сигнала 10? Сейчас стоит версия 1.12
– Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Да , недавно делал.Получилось.
Но там была уже совсем "безвыходная" ситуация. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад В том то и дело что Клава выдает сигнал просто сработка датчика. Ни БКИ ни клава не звенит
– Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад В приборе поиграйся "Блокировко перезапроса пожарного входа".Но это скорее всего результатов не даст.А всё-таки что за пульт ? И какой версии ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пульт какой версии? если 3х то выставляйте в пульте пожар от (0/1/2/3 и т.д.) извещателей. 7 лет 5 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Всё ясно ."Откатывай версию" прибора на 1.03.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тип шлейфа нухно ставить 1 "Пожарный дымовой", а не 2 "комбинированный", тогда не будет СД при сработке извещателя без добавочного резистора. 7 лет 5 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530 Можно было и пульт обновить. Но пульт обновляется по 232-му.
Но я не "лошадь Пржевальского" что бы по объектам ещё и кучу переходников таскать,да и прошивки не было. И на весу ,держа пульт одной рукой ,второй рукой подключать 232-ой .. тоже кайфа мало.. А скачать с интернета прошивку пульта ? Так и его-то не было.Печально,но факт. А что думаете,какой у меня тип ШС стоял,когда я ИПР нажимал и получил СД ?А потом неизвестное событие .Не первый ?А вот и не угадали.Первый и стоял. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Дак они все и стоят как пожарный дымовой, толку то мало. Завтра откачки версию Сигнала.
– Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Если у вас "пожарный дымовой", то играйтесь добавочными сопротивлениями. А если вам надо чтоб с одного извещателя "засвистело" поставьте тип 4.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад " поставьте тип 4.
И получите сигнал "Тревога",а не "Пожар". И это от ДИПа ? Коллеги ! Я Вас умоляю. Уж если что-то советуем,то давайте советовать по-существу. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Коллеги! Дешевле будет версию состарить, чем по ДИПам ползать допы ставить.
– Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Нет ,ну это самый простой вариант
Можно; 1.Поднять версию пульта до 2.07 2.Очень долго и упорно объяснять охране ,почему от холла идёт сообщение "Пожар 2",а от соседнего кабинета " Пожар ". И что это за такое преславутое "Внимание",которое,то появляется,то нет. Это хорошо,когда объект "с нуля".Пришёл ,поставил всё последних версий и всё хорошо. Но когда к ранее смонтированному оборудованию добавляешь новое .То тут гораздо "интересней". Кнопку нажал и спина сырая. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Если "по существу", то какого х... "пожар" с одного извещателя и без доп резисторов? Хочу шоб было, но ничего не делая.?
Дешевле будет версию состарить, чем по ДИПам ползать допы ставить. Главное чтоб дешевле, а не как должно. Тогда можно и тип шлейфа поменять. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад Как должно
быть знают составители ГОСТа,"Болид" и мы с Вами.К сожалению это не знают Заказчики,у которых стоит С2000 и который прекрасно работал до появления техника точно с таким же прибором и у которого что-то не работает.Соответственно, ставится под сомнение профессионализм ОПС-ника, а там уже кому и как повезёт. А резюки для "Внимания" и "Пожар" ...Тут я соглашусь. Надо их ставить. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Залил сегодня версию 1.03 все встало огонь!!!
– Емельянов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5336 раз
7 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если нужно "Внимание" и "Пожар",то откати прибор на 1.03 Это ещё хорошо,что у тебя пульт выше 2.05
А то(когда ИПР даванёшь) после "СД" идёт "Неизвестное событие". Хорошо новый ГОСТ дал "копоти".
Скоро и но "дватцаткам" такие же вопросы пойдут.Удивительно,что по С2000-4 верс 3.50 таких вопросов не было.Хотя вряд ли кто "пожарку" на С2000-4 собирает.
Так что ....привыкай.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад