Возможно ли подключение ПКУ по Варианту 2

11 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Можно, но не в режиме "Компьютер".

11 месяцев 19 дней назад

avatar
А в каком?
Будет ли в этом варианте ПКУ работать как мастер при отключении АРМ

Бакаев А.В. 11 месяцев 19 дней назад

В режиме программирования. Автоматического переключения не будет, только руками.
Данная схема противоричет сама себе, если у вас на ПК COM порт, то зачем вам вообще С2000ПИ? Вы с таким же успехом можете подключиться напрямую, как в варианте 1 и работать в режиме компьютер. С2000ПИ требуется когда к одному COM порту требуется подключить больше одного ПКУ.



Где вы нашли такую схему? Какая версия АРМ?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 19 дней назад

Да потому что от COM порта до пульта метров 50, а для RS232 это слишком далеко. Придется, всетаки два ПИ ставить.
Я так понимаю пульт с АРМ взаимодействует только через RS232, на одной линии RS485 не могут работать два устройства master

Бакаев А.В. 11 месяцев 18 дней назад

Вот вы бы сразу сказали что вам надо, вам бы сразу бы ответили и схему привели. Если есть COM на ПК, то два С2000ПИ, если порта нет, то у ПК USB-RS485, у М С2000ПИ. Получается преобразование 232 в 485 и обратно.

Все верно, два мастера не могут быть.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1489 раз

ЗАДАН

11 месяцев 19 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.