Дверь под управлением С2000-2 (вер. 1,10), снаружи C2000-Proxy Н, замок магнитный, кнопка выхода протянута к столу владельца кабинета. Посетитель в коридоре постучался, хозяин кабинета нажал на кнопку выхода, можно заходить. Проблема в том, что магнит обесточивается беззвучно, зуммер С2000-2 в коридоре не слышно, то есть посетитель не догадывается, что уже можно заходить. Существует ли возможность при открытии замка как-то подать звуковой сигнал на зуммер C2000-Proxy Н? 7 лет 5 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подключить к замку СО, потух можно заходить, если нужно что бы загорался для входа, то развязать любым рэле, но потребуется дополнительное напряжение, еще можно использовать светодиоды считывателей, вариантов множество 7 лет 5 месяцев назад Воропаев Николай Николаевич 76Вопрос интересный .Вот только задумался .А можно ли к этому делу какую-то "речевуху" приспособить с заранее записанным звуковым файлом ? Ведь уже 21 век на носу,а до сих пор что-то "плетём" на релюшках и табличках.А потом ещё и радуемся ,что в офисе получилось точно так же ...как перед кабинетом акушера-гинеколога районной поликлиники.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад подключить к замку СО, Тогда сразу табло НЕ ВХОДИТЬ, при доступе оно погаснет. Цена от СО не сильно отличается. Или закрасить в табло НЕ, останется ВХОДИТЬ, одно реле разрывает магнит, через второе подаётся питание на табло. Существуют ли табло с зуммером? А можно ли к этому делу какую-то "речевуху" приспособить с заранее записанным звуковым файлом ? Подаём питание на речевуху, она проигрывает, ток очень маленький. Питание можно подать через второе реле. Где купить такую речевуху, кроме как на али-экспресс? ТО ЕСТЬ, чтобы штатный считыватель делал БИП, никак? – Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Андрей Львович .Подождите.Тут надо со специалистами посоветоваться,но ..."табличка"? Ведь офис -это офис ,а не подразделение ФСИН.
Хотя бы что-то типа "Здравствуйте ! Проходите ,пожалуйста" – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад В данном конкретном случае это кабинет инженерной службы, до двери 20 метров. У нас дедовщина, поэтому я как самый молодой бегаю открывать, кнопку себе протянул, а толку пока нет. Про офисы начальников с посетителями я не думал, однако подсказка хорошая, можно подумать.
Сейчас гуглю про музыкальные открытки, все попадающиеся программируются через программатор, который стоит выше 1000. С микрофона/линейного входа, не попадаются. – Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Так если для себя,то тем более надо подумать.Кто-то подошёл ,а у Вас . " Посетитель! Открой ,пожалуйста!" Всё-таки уважение.
А то всё кого-то оповещаем,оповещаем, а как коснись что ..так сразу .."табличка". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад В нашу сторону сделан прекрасный музыкальный звонок за 150 рублей.
– Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
изначально был вопрос как оповестить посетителя, что дверь открылась, ответов уйма, а теперь и речевуху и прописать её как положено, определитесь что хотите 7 лет 5 месяцев назад Воропаев Николай Николаевич 76Изначальный вопрос остаётся приоритетным, БИИИП через зуммер карточного считывателя для меня достаточен.
Но поскольку это либо невозможно, либо "подождите, надо посоветоваться со специалистом", то началось обсуждение колхозов. Я не против, мне это обсуждение не мешает. – Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Ответы не ограничиваются заданным вопросом, может быть есть другие решения?
Тогда действительно ...Впрочем как хотите.Но коснись такая проблема меня,то на сайте "Э и А" посмотрел бы и скорее всего своего бы добился. И всё-таки это не я развёл "колхоз".Вы сами о предложениях просили. да мне и со специалистами советоваться как-то особо и не надо. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Для меня слово колхоз не содержит негативного оттенка. Я могу выражаться строго канцелярским языком, не допускающим неоднозначного толкования, но это так скучно.
– Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вариант видеодомофон, снял трубку и сказал входите, плюс видно кто за дверью 7 лет 5 месяцев назад Воропаев Николай Николаевич 76Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
УК-ВК/06 - Устройство содержит два реле с переключающими контактами и схему управления, позволяющую включать реле сигналом уровня логическая «1» (+ 5В КМОП). Используется совместно с контроллером доступа «С2000-2», работающим в режиме «Шлагбаум», для управления светофором, а также коммутации исполнительных устройств системах охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа. 7 лет 5 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1) заменить считку на Proxy 3A с расширенной индикацией (но будьте готовы, что сдохнут синенькие светодиоды), пищалка опять же там нормальная 7 лет 5 месяцев назад Заварзин Сергей 1145Спасибо за то, что потратили на меня время. К сожалению, советы 3 и 4 в моём конкретном случае не подходят по ситуации. Между нашим кабинетом и входной дверью находится ещё одно техническое помещение с вентмашинами, нельзя держать дверь приоткрытой.
Ещё до создания темы я пришёл к выводу, что придётся придумывать дополнительные коробочки со звуком и лампочкой (заводские или самодельные - это второй вопрос), и пока всё подтверждает эту идею. – Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад не проблема.
тогда простейшее реле - переключающее питание на замок и на звоночек такого же вольтажа с громкостью только не ошибитесь – Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад МЗМ-1 не останется без внимания. Шутка, не отвечайте на это.
– Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Нет, С2000-2 не может сигналить пищалкой считывателя, что дверь открыта, замок размагничен.
Колхозить схемку с пищалкой можно, например такую - параллельно с замком малогабаритное реле, и через диод заряжается электролит приличной ёмкости. Как питание с замка пропало - реле переключается и электролит подключается к пищалке на 12 вольт. – Андрей, Ростов на Дону 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я может ошибаюсь,но на пищалку сигнал идёт от ВЕЕР, чё если банально найти пищалку и задействовать как выносную? № Наименование Назначение 1 +12 V Напряжение питания считывателя 2 GND Общий провод 3 D0 См. таблицу 2 4 D1 См. таблицу 2 5 LEDG Управление зелёным светодиодом 1) 6 LEDR Управление красным светодиодом 1) 7 BEEP Управление звуковым сигнализатором 1) 1) – отсутствие соединения входов 5, 6 и 7 с приёмно-контрольным прибором или контроллером СКД соответствует подаче на них уровня логического «0». Это распиновка для 3А, для C2000-Proxy Н методом научного тыка должна быть найдена возможность подключения выносной пищалки) P.S. Возможно прокатит подключить подобную хреньку http://robot-kit.ru/product_info.php/info/p1379_Modul-zvukovoi-aktivnyi-zummer-Buzzer--RCK205540-.html вроде как должно работать... Модуль BUZZER (пищалка или зуммер) RCK205540 активный управляемый предназначен для генерации звукового сигнала в роботах на платформе ARDUINO (Ардуино).
7 лет 5 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Да, только С2000-2 не выдаёт на BEEP вменяемого сигнала об открытии двери.
– Андрей, Ростов на Дону 7 лет 5 месяцев назад Честно говоря не помню, но если память не изменяет считыватель пропискивает когда кнопку нажимают( ставится же галочка доступ для считывателя) А логическая единится должна приходить с BEEP, судя по мануалу...(да и чем он по сути отличается от того же зуммера что в считывателе?)
P.S. на всякий случай в ТП спросил, даже самому интересно стало, возможно подключить или нет выносной зуммер=) – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 5 месяцев назад если память не изменяет считыватель пропискивает когда кнопку нажимают Нет. Пищит сам С2000-2, и если он недалеко, а стенки тонкие, то можно услышать БИП из прибора. – Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Как нет-то? в упроге ставится галочка доступ для прибора, и галочка доступ для считывателя... Если стоит только для прибора, то только он и пищит. Я только счас заметил что у вас прокси Н, у него сигнализатор встроен...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Коллеги, вам хорошо, вы способны извлечь массу информации из двойного или одинарного писка считывателя.
Но большинство посетителей об особенностях пересвистывания С2000-2 весьма смутного представления и им сигнал нужен простой - например, непрерывный постоянный писк всё время, пока дверь разблокирована. Чего в С2000-2 на выходе BEEP нет. С релейного выхода можно снимать такой сигнал. – Андрей, Ростов на Дону 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как нет-то? в упроге ставится галочка доступ для прибора, и галочка доступ для считывателя... Проверил сейчас на трёх дверях. При поднесении карточки считыватель пищит (пищалка исправна), а при нажатии кнопки не пищит. Видимо, доступ по кнопке, это не доступ. Один из приборов проверил Uprog-ом. 7 лет 5 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3063Не знаю к сожалению под рукой нет ничего чтоб проверить=(
Обратитесь в поддержку может чего подскажут... Я задавал вопрос про выносную пищалку им, но по идее она будет работать как и пищалка на считывателе Здравствуйте! Высылаем схему подключения.Где BQ – активная «пищалка» (например, HCM1612X); VT – NPN транзистор (например, B817); R=3,3 кОм. Хотя вру будет работать=) у вас же Веер не задействован счас, блин поэтому и не срабатывает))) – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Хотя вру будет работать=) у вас же Веер не задействован счас Не могли бы вы простыми русскими словами, не обязательно городскими, рассказать, как должен работать БИИП, как его задействовать, что будет после того, как его задействуют. Сейчас я понимаю, что чего-то не понимаю. Действительно, сейчас на клемме BEEP у меня ничего не происходит (либо происходит, но мультиметр не реагирует) – Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Ну насколько я понимаю BEEP используется как дублирующая пищалка с2000-2, она даже настройки имеет как пищалка с2000-2 , и реагирует на них когда подключена(например в считывателе Proxy 3A), у вас пищалка в считывателе есть, но она реагирует на события считывателя, т.е. только на доступ предоставлен отклонён на считывателе. Вобще советую, если есть сомнения, то обратится в поддержку, по почте мне ответили в течении 24 часов.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Спасибо. Сейчас проверил, при поднесении карты к считывателю на контакте BEEP появляется кратковременное напряжение, а при нажатии на кнопку нет. Иными словами, нажатие на кнопку выхода воспринимается Орионом как доступ, а прибор это за доступ не считает.
В техподдержку напишу, только надо подумать, какие вопросы задавать. – Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад не парьтесь с БИИПом, берите сигнал для пищплки с реле и пищите дополнительной коробочкой.
Техподдержка вам прошивку прибора не исправит. – Андрей, Ростов на Дону 7 лет 5 месяцев назад В коридор над дверью коробочку. Если за подвеспотолком - еще лучше. В коробочке реле и пищалка. Управление реле - от питания электрозамка. Если замок типа AL-200, 300 итд, то еще проще, даже реле не нужно. Прав Андрей, не стоит выдумывать звездолет на ровном пустяке.
– Безуглов Сергей Валерьевич 7 лет 5 месяцев назад Решение, подсказанное техподдержкой и уже осуществлённое.
Пьезо-пищалка с встроенным генератором на 12В подключается к контактам реле. При обесточивании магнита на контактах реле возникает 12 В через обмотку магнита, для работы пищалки тока через обмотку магнита достаточно. В моём магазине на 12 вольт не было, купил на 5 вольт + КРЕН5, вся сборка помещается прямо в просверленное в стене отверстие d12, пищит прямо из этого отверстия. . Недостаток - пищит всё время, пока магнит обесточен; оказалось, что даже 5 секунд - это долго. Подумываю сделать сценарий, чтобы срабатывание первого реле вызывало срабатывание второго реле, и сделать ему время 1 секунду. – Иванов Андрей Львович 7 лет 5 месяцев назад Извините, погорячился, сами разобрались. просто смешивать разные напряжения в одной системе - последнее дело.
Вам нужна простая переключалка - чтобы обеспечить одновременную работу либо только замка либо только звонка. Возьмите простое реле типа: УК-ВК/03, если замок 12В или УК-ВК/05, если замок 24В. На управляющее реле (ХТ1) установите в разрыв контакты К1 (которые сейчас напрямую идут на замок), а питание замка организуйте с выхода реле (ХТ2) 1 контакт на замок, 2 контакт на питание 12В, 3 контакт на звонок. В конфигурации С2000-2 можно-нужно с галочками поиграться и тайм-аутами, сколько времени будет обесточен замок и соответственно пищалка будет орать), выключать пищалку (включать замок сразу при открытии двери) – Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад Андрей Львович, это вопрос в позиции компании Болид - принцип минимальной стоимости приводит к отсутствию элементарного функционала.
Ваш пример это колхоз имени Кулибина, с которым мы все сталкиваемся чуть ли не ежедневно.-Что мешает производителю предусмотреть не тупое нормально-открытое реле, а переключающее и сразу на борту? это приведёт к кратному удорожанию? нет!!! На сколько дороже будет контроллер доступа если вкорячить в него Ethernet или USB преобразователь?! и обеспечить скорость передачи не прошлого века 9,6 кбод, а по максимуму - 115 кбод причем в самом приборе! Сделай разные исполнения и увеличь ценник на "псевдо IP-скуд-контролер в 3-5-7 раз дороже. На основные проходные, где массовые входы-выходы и количество карточек в контролере больше 5 тысяч любой, кто сталкивался с этой темой - утрётся, возликует и купит ибо это ИСО. а не очередной колхоз-солянка из болида, парсека, пэцэешек и ... в общем... всем удачи, я убедить разработчика не смог. – Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад НА уже имеющемся железе С2000-2 можно вполне разместить многие хотелки, просто позволив использовать многочисленные входы и выходы не жёстким способом, а программируемым. У него ввода-вывода полно, но применить не получается.
Состояние кнопки выхода в Орион не отдаётся. Раздать адреса - целая проблема. Найти дефектный контроллер - проблема. Определить качество связи по 485-му - проблема. Перезаписать пару тысяч ключей в сотне контроллеров - задача на сутки. Вобщем, железо неплохое, но программерам работы - непочатый край. – Андрей, Ростов на Дону 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7301 раз
7 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Обратиться в болид с просьбой.
Возможно новая прошивка с поддержкой зумера поможет решить проблему.
В общем, не надо городить огород.
– Коркунов Александр Сергеевич 7 лет 5 месяцев назад
#ссылка