Добрый День! 7 лет 3 месяца назад Скворцов Сергей Петрович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да. Штатными методами. 7 лет 3 месяца назад Коншин Сергей Павлович 143С2000-4 для этих целей лучше подходит, С2000-2 самостоятельно не умеет по расписанию ставить шлейфы под охрану.
– Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад раз есть АРМ, то и двойка отработает, правда привязка к стабильной работе самого АРМа
– Волков Андрей 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в настройках c2000-2 расставить галочки "передавать состояние двери, дверь открыта, дверь закрыта", а вот с окнами времени сложнее 7 лет 3 месяца назад Воропаев Николай Николаевич 76Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А давайте в терминах уточнимся. Чтобы контроллер передавал на АРМ состояние двери: открыто или закрыто, и в зависимости от времени суток ставил на охрану или слимал с охраны дверь? открыто - это свободный доступ (замок выключен, проход без пропусков)? закрыто - это восстановлен доступ (замок включен, проход по разрешенным пропускам)? если да+да, тогда это просто сценарий - разблокировать/восстановить доступ двери. 7 лет 3 месяца назад Заварзин Сергей 1125В этих терминах для "открытый доступ" нужно самую последнюю модель прибора, иначе не хватит входов и для датчика прохода, и для переключателя режима "открытый доступ", и для датчиков сигнализации. Если сигнализация не нужна, то любая модель.
Если же просто сигналить на АРМ о состоянии двери, то любая модель, Отставить! У меня старый Орион, там открытая дверь показывается именно как открытая плюс красным цветом. Как в Орионе Про, я не знаю. – Иванов Андрей Львович 7 лет 3 месяца назад – Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад Неправильно выразился и всех запутал, а когда ринулся объяснять, то запутался сам.
– Иванов Андрей Львович 7 лет 3 месяца назад А вы можете сказать, что будет, если единственный геркон подключен как датчик прохода, дверь находится под охраной, шлейф сигнализации не связан с дверью, и дверь взломали?
– Иванов Андрей Львович 7 лет 3 месяца назад Если в настройках отмечен пункт контроль взлома, то придет сообщение о взломе двери.
Так же есть пункт удержание двери и время, т.е. если после открытия двери, не закрывать дверь больше заданного времени, придет сообщение удержание двери. – Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад Сигнализация об удержании двери свыше определённого времени имеет смысл, когда дверь не на охране. Мы этим пользуемся в электрощитовых, а то электрики любят оставлять дверь открытой, а детские посетители любят забегать внутрь и хвататься за фазу.
Но когда дверь на охране, то сигнал об удержании не актуален. Если в настройках отмечен пункт контроль взлома, то придет сообщение о взломе двери. Спасибо. Мне достались двери с герконами в ШС, и я добавлял герконы для контроля прохода. Получается, что можно было просто переставить провод от геркона на другую колодку. Поэкспериментирую. – Иванов Андрей Львович 7 лет 3 месяца назад Оставляйте герконы в ШС, те, который в DOOR на охрану не ставятся, в разделы не включаются.
– Андрей, Ростов на Дону 7 лет 2 месяца назад Он по сути всегда на охране, кроме режима свободного доступа.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 2 месяца назад Уточняю:
Принцип оповещения клинт хочет следующий: Если дверь физически закрыта, то на блоке индикации соответствующий светодиод горит зеленым Если дверь физически открыта, то на блоке индикации соответствующий светодиод горит красным При этом Переходы из состояний открыто-закрыто сопроводждались записью в архив и возможной звуковой индикацией И при необходимости на адрес электронной почты и/или на телефонный номер приходило сообщение: "Дверь №ХХХ открыта" или "Дверь №ХХХ закрыта" Есть ли возможность это осущесвить? – Скворцов Сергей Петрович 7 лет 2 месяца назад А нужен вам вобще контроль доступа при двух положениях открыто или закрыто? Может проще охранный шс с сценарием на реле+ дозвонщик типа уо-4с?(снял дверь разблокировалась зашёл, ушёл поставил дверь закрылась(с звуковой сигнализацией тоже проблем не должно возникнуть) )
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6445 раз
7 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий