партнерский раздел
ФорумПроектированиеИспользование С2000-2 как устройство контроля двери

Проектирование » Использование С2000-2 как устройство контроля двери

Добрый День!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать контроллер доступа С2000-2,
как устройство контроля двери? Чтобы контроллер передавал на АРМ состояние двери: открыто или закрыто,
и в зависимости от времени суток ставил на охрану или слимал с охраны дверь?
 

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Да. Штатными методами.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
С2000-4 для этих целей лучше подходит, С2000-2 самостоятельно не умеет по расписанию ставить шлейфы под охрану.

Олещенко Игорь Николаевич 11 месяцев 17 дней назад

раз есть АРМ, то и двойка отработает, правда привязка к стабильной работе самого АРМа

Волков Андрей 11 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в настройках c2000-2 расставить галочки "передавать состояние двери, дверь открыта, дверь закрыта", а вот с окнами времени сложнее

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А давайте в терминах уточнимся.

Чтобы контроллер передавал на АРМ состояние двери: открыто или закрыто,
и в зависимости от времени суток ставил на охрану или слимал с охраны дверь?

открыто - это свободный доступ (замок выключен, проход без пропусков)?
закрыто - это восстановлен доступ (замок включен, проход по разрешенным пропускам)?
если да+да, тогда это просто сценарий - разблокировать/восстановить доступ двери.

11 месяцев 15 дней назад

avatar
В этих терминах для "открытый доступ" нужно самую последнюю модель прибора, иначе не хватит входов и для датчика прохода, и для переключателя режима "открытый доступ", и для датчиков сигнализации. Если сигнализация не нужна, то любая модель.
Если же просто сигналить на АРМ о состоянии двери, то любая модель, но геркон прохода должен быть отдельный от геркона взлома.

Отставить! У меня старый Орион, там открытая дверь показывается именно как открытая плюс красным цветом. Как в Орионе Про, я не знаю.  

 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 15 дней назад

О каком отдельном герконе взлома идет речь? Взлом или удержание двери отслеживается по датчику прохода, он же геркон, он же СМК, подключенный к клемме DOOR, зачем туда еще отдельный ставить? 

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Неправильно выразился и всех запутал, а когда ринулся объяснять, то запутался сам.

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 15 дней назад

Ну, теперь понятно.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

А вы можете сказать, что будет, если единственный геркон подключен как датчик прохода, дверь находится под охраной, шлейф сигнализации не связан с дверью, и дверь взломали?

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 15 дней назад

Если в настройках отмечен пункт контроль взлома, то придет сообщение о взломе двери.

Так же есть пункт удержание двери и время, т.е. если после открытия двери, не закрывать дверь больше заданного времени, придет сообщение удержание двери. 

 

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Сигнализация об удержании двери свыше определённого времени имеет смысл, когда дверь не на охране. Мы этим пользуемся в электрощитовых, а то электрики любят оставлять дверь открытой, а детские посетители любят забегать внутрь и хвататься за фазу.
Но когда дверь на охране, то сигнал об удержании не актуален. 
Если в настройках отмечен пункт контроль взлома, то придет сообщение о взломе двери.

Спасибо. Мне достались двери с герконами в ШС, и я добавлял герконы для контроля прохода. Получается, что можно было просто переставить провод от геркона на другую колодку. Поэкспериментирую.

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 15 дней назад

Оставляйте герконы в ШС, те, который в DOOR на охрану не ставятся, в разделы не включаются.

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 13 дней назад

Он по сути всегда на охране, кроме режима свободного доступа. 

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 13 дней назад

Уточняю:
Принцип оповещения клинт хочет следующий:

Если дверь физически закрыта, то на блоке индикации соответствующий светодиод горит зеленым
Если дверь физически открыта, то на блоке индикации соответствующий светодиод горит красным
При этом
Переходы из состояний открыто-закрыто сопроводждались записью в архив и возможной звуковой индикацией
И при необходимости на адрес электронной почты и/или на телефонный номер приходило сообщение: "Дверь №ХХХ открыта" или "Дверь №ХХХ закрыта"

Есть ли возможность это осущесвить?

Скворцов Сергей Петрович 11 месяцев 10 дней назад

А нужен вам вобще контроль доступа при двух положениях открыто или закрыто? Может проще охранный шс  с сценарием на реле+ дозвонщик типа уо-4с?(снял дверь разблокировалась зашёл, ушёл поставил дверь закрылась(с звуковой сигнализацией тоже проблем не должно возникнуть) ) 
 

Богданюк Дмитрий 11 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)