Всем привет!
На объекте установили (миновав офис) "Рупор исп.01" версии 1.05. На посту охраны установлен пульт "С2000М" версии 3.02.
При изучении этикетки на  "Рупор исп.01" и конфигурации в Uproge появилось несколько вопросов.
1. Имеется два варианта питания:
- подключение внешнего блока питания на 24В + необходимо установить внутрь корпуса АКБ 12В 7Ач;
- подключение внешнего блока питания на 12В (устанавливать АКБ 12В 7Ач не требуется).
Правильное ли это варианты?
2. При считывании заводской конфигурации в Uproge отсутствуют звуковые файлы. Их необходимо заливать с официального сайта? Заводские звуковые файлы вер.1.03 (увеличенное звуковое давление) подойдут для "Рупор исп.01" версии 1.05?
3. Запуск оповещения производиться при помощи вкладки "Реле" в Pproge (предварительно привязав к реле необходимые разделы)?  Программа реле №1 "Включить" допустим подойдёт?

7 лет 5 месяцев назад

avatar
3. Запуск оповещения производиться при помощи вкладки "Реле" в Pproge (предварительно привязав к реле необходимые разделы)?  Программа реле №1 "Включить" допустим подойдёт?
Вроде бы запуск оповещения на Рупоре исп. 01 включался "сценарием речевого оповещения". Неужели что-то изменилось ?

Правильное ли это варианты?

Абсолютно правильные. А то ,что Вам попался прибор без записанных в него звуковых дамбов ? Что-то не верится.
Неужели "Болид" дошёл того ,что бы "немые" приборы поставлять. Запустите по сценарию. Всё равно что-нибудь,да заговорит.

https://partners.bolid.ru/forum/forum_10103.html

Да вот ,пожалуйста.Совсем недавно обсуждали.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

"1.4.8 В системе «Орион» блок представляет собой выход, управление которым осуществляется в зависимости от состояния раздела, с которым этот выход связан". Это из этикетки «Рупор исп.01» АЦДР.425541.001-01 ЭТ (Изм.12 АЦДР.5145-17 от 17.02.2017). Раньне не встречал "Рупор исп.01" - возник вопрос по этому поводу, т.к. на форумах встречал формулировку "сценарии". Соответствено возник вопрос.

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 5 месяцев назад

"Сценарий создаётся" в пульте,
Верно.Указываются разделы,потом время работы оповещения ,состояние (допустим "Пожар") и тот прибор которому работать по сценарию.Но это уже в РЭ на пульт. В принципе ничего сложно нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

 В Uproge в инспекторе (шаге сценария управления) соответственно выбираем номер сообщения http://prntscr.com/frjj51, соответствующий в Pproge номеру сценарию управления http://prntscr.com/frjl11?

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 5 месяцев назад

Верно ,тот  номер ,который в приборе ,тот и по номеру сценария звучать будет.
А раз написано про 10 сценариев,то 10 дамбов скорее всего и закачено.Но это надо проверять.С уверенностью сказать не могу.
Но обычно первым идёт  "информационное" сообщение. Типа "Проверка оповещения ",а потом уже и "тревожные" типа "пожар и т.д."

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Подключили к "Рупору исп.01" питание 12В (АКБ не подключали) и линию оповещения (4Ом). Произвели "Определение состояния АС" - индикатор «Линия» погас. Но индикатор «Неисправность» мигает! Что может быть такое? Может быть это из-за того что ещё не редактировал звуковые файлы и сценарии соответственно?

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 5 месяцев назад

1.4.2.6 Блок переходит в режим «Неисправность» при обнаружении аппаратной неисправности блока; одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Ошибка при автоматическом тестировании». Выход из режима «Неисправность» производится после повторного включения блока при условии устранения причины, вызвавшей неисправность

А какое сообщение у Вас пришло на пульт ?   Интерфейс к пульту был подключен ?

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

АКБ  должен быть подключен

Реуков Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Интерфейс RS-485 подключен - никаких сообщений с блока не приходит

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 5 месяцев назад

Индикатор «Линия» «Задержка запуска речевого оповещения» Вспышки красного цвета частотой 1, 2 и 4 Гц «Запуск речевого оповещения» Непрерывно включён (красный цвет) «Неисправность» (п. 1.4.2.3): - КЗ линии оповещения, выход выключен Вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц - Обрыв линии оповещения, выход выключен Двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц - КЗ или обрыв линии оповещения, блок в режиме «Задержка запуска речевого оповещения» Вспышки красного цвета частотой 1, 2 и 4 Гц на жёлтом фоне - КЗ линии оповещения, блок в режиме «Запуск речевого оповещения» Вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц на красном фоне - Обрыв линии оповещения, блок в режиме «Запуск речевого оповещения» Двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц на красном фоне «Определение состояния АС» Вспышки жёлтого цвета с частотой 2 Гц Прочие режимы Выключен *

Если "Линия" выключилась,то это какой-то "прочий" режим. И как это понять ,что это за режим ?
Но дело тут явно не в линии оповещения . Скорее всего ..либо интерфейс (раз никакого сообщения на пульт не пришло),либо сетевой адрес совпадает  ,либо Рупор исп.01 в пульте не прописан ?Вариантов тут может быть много.
А узнать о том ,что надо АКБ подключать или нет,то можно по индикаторам "Питание" и "Резерв".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

"Прочие режимы Выключен " - для "Линии" значит что она в норме

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 5 месяцев назад

1.4.2 Блок переходит в режим «Неисправность» в следующих случаях: – при открытии крышки блока; – при отсутствии обмена данными по интерфейсу RS-485; – при неисправности линии оповещения; – при неисправности основного источника питания; – при неисправности резервного источника питания; – при неисправности самого блока. 1.4.2.1 Блок переходит в режим «Неисправность» при вскрытии корпуса; одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Тревога взлома». Выход из режима «Неисправность» производится по истечении 15 с после закрытия крышки блока, одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Восстановление контроля взлома». 1.4.2.2 Блок переходит в режим «Неисправность» при отсутствии обмена данными по интерфейсу RS-485 в течение 20 секунд. Выход из режима «Неисправность» производится сразу же после восстановления связи по интерфейсу. 1.4.2.3 Блок переходит в режим «Неисправность» при обнаружении обрыва или короткого замыкания линий оповещения, подключённых к клеммам «ВЫХ»; одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Обрыв цепи выхода» или «Короткое замыкание цепи выхода» соответственно. Выход из режима «Неисправность» производится, если параметры линий 2 «Рупор исп.01» АЦДР.425541.001-01 ЭТ Изм.12 АЦДР.5145-17 от 17.02.2017 оповещения соответствуют состоянию «Норма»; одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Восстановление цепи выхода». Состояние линии оповещения определяется сопротивлением цепей, подключённых к клемме «ВЫХ»: «Норма» «Обрыв» «Короткое замыкание» Rцп = Rсх ±15% Rцп > Rсх +15% Rцп < Rсх -15% Rцп – сопротивление цепи, определенное при очередной проверке Rсх – сопротивление цепи, сохраненное при «Определении состояния АС» (пункт 1.4.13 раздела «Функционирование блока») Контроль линии оповещения производится во всех режимах блока, за исключением режимов «Запуск речевого оповещения» и «Авария». Период проверки состояния линии оповещения составляет 1 мин. 1.4.2.4 Блок переходит в режим «Неисправность» при снижении напряжения основного источника питания до уровня менее10 В или 20 В при питании от источника +12 В или +24 В соответственно. Одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Авария источника питания». Выход из режима «Неисправность» производится при восстановлении напряжения основного источника питания до уровня более 11 В или 22 В при питании от источника +12 В или +24 В соответственно. Одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Восстановление питания». Также блок переходит в режим «Неисправность» при обнаружении напряжения одновременно на обоих входах «+12 В» и «+24 В». Выход из режима «Неисправность» производится сразу же после снятия напряжения с любого из входов. 1.4.2.5 Блок переходит в режим «Неисправность» при снижении напряжения встроенного резервного источника питания до уровня менее 11,5 В. Одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Неисправность батареи». Выход из режима «Неисправность» производится при восстановлении напряжения встроенного резервного источника питания до уровня более 13 В. Одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Восстановление батареи». При отсутствии основного напряжения питания блок будет отключён при снижении напряжения встроенного резервного источника питания до уровня менее 10 В. Период проверки состояния резервного источника питания составляет 5 мин. 1.4.2.6 Блок переходит в режим «Неисправность» при обнаружении аппаратной неисправности блока; одновременно по интерфейсу RS-485 передаётся сообщение «Ошибка при автоматическом тестировании». Выход из режима «Неисправность» производится после повторного включения блока при условии устранения причины, вызвавшей неисправность.

Реуков Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

 при неисправности самого блока

Тогда остаётся только это ,Так  как всё остальное можно определить либо по индикаторам,либо по сообщениям на пульт. Но скорее всего,что дело не в этом .Блок исправен.

"Прочие режимы Выключен " - для "Линии" значит что она в норме

А то ,что не "Норма",а "Прочий режим". То это ...Да ! Как всегда "Болид" в своём репертуаре.
Почти всю "Этикетку" в вопрос "перетащили".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Реуков Александр Владимирович спасибо что процитировали Этикетку я её читал.
По делу: тампер, RS-485, линия оповещения - точно отпадают, т.к. корпус закрывали, к линии RS-485 подключен (пульт прибор видит), линия оповещения в норме. Никаких сообщений типа "Ошибка при автоматическом тестировании" отсутствуют. При запросе состояния ШС, пульт показывает "Норм АКБ" мистика, её же нет, но не суть. 
АКБ  должен быть подключен

Вы при питании 12В (внешнее) подключали АКБ? Это противоречит вариантам резервирования по питанию http://prntscr.com/frvgo7! 

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Первым идет преамбула (типа как на вокзалах звуковой фрагмент), второе пожарная тревога. Проверка вроде 3, а 4 окончание проверки, не помню сейчас точно.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Запустили сегодня успешно -- всё получилось. Теперь по пунктам:
1. Вариант питания при подключении внешнего блока питания на 12В (устанавливать АКБ 12В 7Ач не требуется) полностью работоспособный;
2. Звуковые файлы не видел при конфигурации - нужно сначала произвести "Загрузку звуковых файлов из прибора" мой косяк.  В приборе имеются все необходимые звуковые файлы и сценарии.
3. Запустил оповещение при помощи сценария + реле  "Рупор исп.01" сделал "Противопожарное оборудование" и закинул в него необходимые разделы.
По поводу неисправности на "Рупор исп.01" - всё оказалось элементарно: пульт "С2000М" находился в "Режиме программирования". Сегодня обратили внимание что при дежурном режиме пульта "С2000М" неисправность автоматически уходит.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
По поводу неисправности на "Рупор исп.01" - всё оказалось элементарно: пульт "С2000М" находился в "Режиме программирования"

Интерфейс RS-485 подключен - никаких сообщений с блока не приходит

Извините ,но .Ё-П-Р-С-Т !!! Как же Вы тогда сообщения хотели посмотреть ,если у Вас пульт был в "Программировании"?
Впрочем .бывает такое ...по-"запарке". А "отчёт о проделанной работе " хороший. Спасибо.
Для памяти кое-что даже можно переписать в блокнотик.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

При пусконаладке постоянно пульт то в дежурном, то в режиме программирования - работал с "Рупор исп.01" до этого когда кто-то пультом занималя))) Бывает.

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

10695 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Рупор исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.