Здравствуйте. При обслуживании извещателей возникла проблема. 7 лет 5 месяцев назад Наумов Игорь Сергеевич 2Пробовали разные тестеры (System Sensor, Астра 941). На высоте 8м недостаточно мощности лазера. На тест извещателя, если удаётся попасть, тратиться много времени. При больших объёмах проверки это становится существенным минусом и нерациональной тратой времени. К тому же вследствие небольших отклонений светоизлучателя от приёмника на микросхеме излучателя зачастую приходится выбирать причудливые углы, потому что при свечении в светоизлучатель под прямым углом извещатель не срабатывает. А на большой высоте это становится весьма затруднительным. Приняли решение собрать свой тестер большей мощности, что, по идее, должно упростить процедуру проверки. Если поставить на микроконтроллер с рабочим напряжением не в 3В при 6В питании (как на тестере System Sensor), а в 5В при питании в 9В лазерный диод на 5В, то сигнал получается значительно мощнее. Лазерная точка - большего диаметра. Проблема заключается в том, что не знаем скважность сигнала, для того, чтобы правильно запрограммировать дискретный выход контроллера.
– Наумов Игорь Сергеевич 7 лет 5 месяцев назад Меня несколько удивляют эти проблемы на ровном месте.
Там где у меня спокойно брало на 7.5 метров, то у вас на 8 не берет. Какие-то причудливые углы, хотя достаточно засветить красный светодиод датчика на n-ое количество времени соблюдая угол по вертикали не более 40 градусов.. На проверку порядка 180 датчиков, скрупулёзно каждый, ушло порядка 2-3 часов. Всключите фантазию: Сам лазерный излучатель или его "мозги" можно перепаять, палку используйте с кнопкой на одном конце и тестером на другом. – Гиниятуллин Леонид 7 лет 5 месяцев назад палка это здорово, но для больших высот я бы какую-нить треногу с биноклем приспособил. ибо дрожат ручонки-то да и глазенки уже не молодые
– Докукин Игорь 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5026 раз
7 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
На Теко-вском АСТРА-941 можно отрегулировать фокус, но на практике в положении от плеча, где-то 160 см, до датчика было 3 м.
Т.е. итого 4.5 м, в другом помещении 7.5 м. Заявленная дальность до 10 м. Главное чтобы руки не дрожали, или прижимать к небольшой стремянке.
http://www.teko.biz/catalog/243/841/
– Гиниятуллин Леонид 7 лет 5 месяцев назад
#ссылка