|
Доброе время суток.Подскажите пожалуйста. У меня в системе С2000-М (v.3.02),С2000-КДЛ,С2000-КДЛ 2И, С2000-КПБ. Вопрос: Как можно сделать что бы с первого датчика ДИП-34А уходила во "ВНИМАНИЕ! Пожар". В разделе два ШС. Каждое помещение это один раздел. 7 лет 5 месяцев назад Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 15В чем разница между пожаром и вниманием?
переименуйте событие, да и дело с концом. – Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад Тип 8 – "Дымовой адресно-аналоговый".
В этот тип входа можно включать пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели – "ДИП-34А" ( и его исполнения).... Для каждого входа задаются пороги предварительного оповещения "Внимание" и оповещения "Пожар". Возможные состояния входа: - - - "Внимание" – превышен порог "Внимание"; - "Пожар" – превышен порог "Пожар"; - "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт "Зоны"); Можно попытаться "задымить" до "Внимания", но это только опытным путем, чтоб в "Пожар" не перейти. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В разделе два ДИП-34А ? 7 лет 5 месяцев назад Сергей.Ш 214Я тоже так объяснаю приемщику что Срабатывет от одного датчика. Но приемщик хочет что бы было от одного датчика "ВНИМАНИЕ" а с второго "ПОЖАР" т.к в каждом помещение по два датчика, а значит на одно помещение у меня ОДИН раздел где находятся ДВА датчика (ШС) ДИП)) С2000-КДЛ отвечает за ДИП-34 датчикм, С2000-КДЛ 2И +СП4/220 (10шт) отвечает за КДУ,КПВ иОЗК.
– Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад Ну так тактику включения ствьте от пожар 2.
И в КДЛ датчики объедините. – Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад А если комнатка 2х2 метра итого 4 квадрата...Тоже 2 адресных ДИП ставить ? А то при такой тактике (от пожар 2) ведь не сработает .
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад По правилам-то да. А на деле я через сценарий задаю, что там от пожара сработка пойдет.
– Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад Так что бы от " Пожар 1" и "Пожар 2" сработка пошла ,можно и тактикой обойтись. Зачем ..чуть что ,так сразу сценарий !
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад а можно пример какой нибудь. а то я сегодня пробовал через сценарий и ни чего не получилась. Раньше тоже писал сценарий для С2000-М v2.07 и там была в сценарии "ДВА ПОЖАРА" и все работала как часики. А Теперь в v3.02 ставлю в сценарии "ПОЖАР" и "ПОЖАР2" даже пробовал "ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА" и результат тот же, с одного датчика сразу ПОЖАР.(сработку делаю Аэрозолем)
– Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад "Пожар "не ставьте,только "Пожар 2"
Сложно что ли его писать?) Нисколько не сложно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад В настройках С2000М пожар2 от скольки извещателей стоит?
– Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад Но приемщик хочет что бы было
Что написано в проекте? А в новых докУментах есть "Внимание"? – Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад в проекте нет тез.задание на Внимание, но приемщик заупрямился и не принемает объект
– Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад Конечно временнЫе затраты, но пусть "приемщик" на бумаге аргументирует свои хотелки. На основании чего он хочет получить то, что не предусмотрено проектом и кто "стрелочник" не проектных исполнений?
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а можно образцы, как это сделать, в скриншоте )) 7 лет 5 месяцев назад Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 15Как Вы настраивали сработку от пожара? Вот там и ставьте "включить при пожар2"
а объединять в КДЛ-через вкладку "входы", вторая строка(не помню, как называется). – Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
комнаты большые на каждом этаже по 90-100 датчиков и потолки по 3,5м т.к это офисное здание 7 лет 5 месяцев назад Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В меню С2000М есть параметр "Настройка алгоритма Пожар2" там задается от одного или более датчиков переходит в ПОЖАР2 7 лет 5 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Приемщику не "ПОЖАР" нужен, а "ВНИМАНИЕ" (которого нет в проекте).
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад Согласно ГОСТу в новом пульте слово "ВНИМАНИЕ" заменили на "ПОЖАР 1"
– Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не получилась сделать Внимание/Пожар. Даже после всех советов.Помогите.Горит объект по сдачи 7 лет 5 месяцев назад Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 15А что будет ,если в КДЛ поставить галочку в "расширенный диапазон порогов "Внимание" и поиграться "Дневными "и "ночными" порогами ?
Не как совет,а как предположение. И предположение скорее всего "вилами по воде написано". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад "Бумажку" от приемщика с его хотелками:
1. официальный запрос производителю о возможности выполнения. 2. официальный ответ Заказчику о нарушении требований руководящих документов "хотелками". – Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подниму тему. 6 лет 10 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112А в настройках М, можно больше 2-х минут поставить? Просто если в зоны в КДЛ объединять, там строго прописано что 2 минуты.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В пульте можно выбрать больше 2х минут (ограничение 255 минут). Но мы рекомендуем придерживаться требований ГОСТ Р 53325-2012 - остановить выбор на 2х минутах. 6 лет 10 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
15012 раза
7 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
ИПР сразу уйдёт в "Пожар 2"
Но если честно,то я пока такого ещё не делал. Не довелось А если не объединить,то при сработке ДИП "Пожар 1".будет
. А "Внимание" ? Не знаю. Наверно и не как.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад
#ссылка