партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКак сделать ВНИМАНИЕ от одного датчика ДИП-34А

Инсталляция, монтаж » Как сделать ВНИМАНИЕ от одного датчика ДИП-34А

Доброе время суток.Подскажите пожалуйста. У меня в системе С2000-М (v.3.02),С2000-КДЛ,С2000-КДЛ 2И, С2000-КПБ. Вопрос: Как можно сделать что бы с первого датчика ДИП-34А уходила во "ВНИМАНИЕ! Пожар". В разделе два ШС. Каждое помещение это один раздел.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
В настройках КДЛ  2ДИП объедините в "зону" Тогда при сработке первого ДИП "Пожар1"  При сработке второго ДИП  "Пожар2"
ИПР сразу уйдёт в "Пожар 2"
Но если честно,то я пока такого ещё не делал. Не довелось А если не объединить,то при сработке ДИП  "Пожар 1".будет
. А "Внимание"  ?  Не знаю. Наверно и не как. 


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

В чем разница между пожаром и вниманием?
переименуйте событие, да и дело с концом. 

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

Тип 8 – "Дымовой адресно-аналоговый".
В этот тип входа можно включать пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели – "ДИП-34А" ( и его исполнения)....
Для каждого входа задаются пороги предварительного оповещения "Внимание" и оповещения "Пожар".
Возможные состояния входа:
-
-
- "Внимание" – превышен порог "Внимание";
- "Пожар" – превышен порог "Пожар";
- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт "Зоны");

Можно попытаться "задымить" до "Внимания", но это только опытным путем, чтоб в "Пожар" не перейти.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

В разделе два ДИП-34А ?
Как настроите С2000М и С2000-КДЛ ...  С одного ДИП-34А Пожар-1 будет !
Но зачем вам  ? Сейчас все по новому, все работает от  Пожар-2 или ...?
Ведь у вас пульт С2000-М (v.3.02).Остальная отработка по С2000-КПБ зависит от него ?!.
 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Я тоже так объяснаю приемщику что Срабатывет от одного датчика. Но приемщик хочет что бы было от одного датчика "ВНИМАНИЕ" а с второго "ПОЖАР" т.к в каждом помещение по два датчика, а значит на одно помещение у меня ОДИН раздел где находятся ДВА датчика (ШС) ДИП)) С2000-КДЛ отвечает за ДИП-34 датчикм, С2000-КДЛ 2И +СП4/220 (10шт) отвечает за КДУ,КПВ иОЗК.

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад

Ну так тактику включения ствьте от пожар 2. 
И в КДЛ датчики объедините. 

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

А если комнатка 2х2 метра   итого 4 квадрата...Тоже 2 адресных ДИП ставить ? А то при такой тактике (от пожар 2) ведь не сработает .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

По правилам-то да. А на деле я через сценарий задаю, что там от пожара сработка пойдет. 

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

Так что бы от " Пожар 1" и "Пожар 2" сработка пошла ,можно и тактикой обойтись. Зачем ..чуть что ,так сразу    сценарий !
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Сложно что ли его писать?)

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

а можно пример какой нибудь. а то я сегодня пробовал через сценарий и ни чего не получилась. Раньше тоже писал сценарий для С2000-М v2.07 и там была в сценарии "ДВА ПОЖАРА" и все работала как часики. А Теперь в v3.02 ставлю в сценарии "ПОЖАР" и "ПОЖАР2" даже пробовал "ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА" и результат тот же, с одного датчика сразу ПОЖАР.(сработку делаю Аэрозолем)

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад

"Пожар "не ставьте,только "Пожар 2"


Сложно что ли его писать?)

Нисколько не сложно.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

В настройках С2000М пожар2 от скольки извещателей стоит?

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

По моему от одного

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад

Но приемщик хочет что бы было
Что написано в проекте?

А в новых докУментах есть "Внимание"?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

в проекте нет тез.задание на Внимание, но приемщик заупрямился и не принемает объект

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад

Конечно временнЫе затраты, но пусть "приемщик" на бумаге аргументирует свои хотелки. На основании чего он хочет получить то, что не предусмотрено проектом и кто "стрелочник" не проектных исполнений?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а можно образцы, как это сделать, в скриншоте ))

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Как Вы настраивали сработку от пожара? Вот там и ставьте "включить при пожар2"
а объединять в КДЛ-через вкладку "входы", вторая строка(не помню, как называется). 

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

кажется ЗОНЫ

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

комнаты большые на каждом этаже по 90-100 датчиков и потолки по 3,5м т.к это офисное здание
 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В меню С2000М есть параметр "Настройка алгоритма Пожар2" там задается от одного или более датчиков переходит в ПОЖАР2

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Приемщику не "ПОЖАР" нужен, а "ВНИМАНИЕ" (которого нет в проекте).

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Согласно ГОСТу в новом пульте слово "ВНИМАНИЕ" заменили на "ПОЖАР 1"

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не получилась сделать Внимание/Пожар. Даже после всех советов.Помогите.Горит объект по сдачи

7 лет 5 месяцев назад

avatar
А что будет ,если в КДЛ поставить галочку в "расширенный диапазон порогов "Внимание" и поиграться "Дневными "и "ночными" порогами ?
Не как совет,а как предположение. И предположение   скорее всего "вилами по воде написано".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

"Бумажку" от приемщика с его хотелками:
1. официальный запрос производителю о возможности выполнения. 
2. официальный ответ Заказчику о нарушении требований руководящих документов "хотелками".

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

СПАСИБО.

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подниму тему.
Удалось проверить вариант «ВНИМАНИЕ» —> «ПОЖАР» —> «ПОЖАР2».
ДИП-34А-03
В настройках С2000М (вер3.04) «ПОЖАР2» от 2х/время 2 мин.
 
От первого «ВНИМАНИЕ», «ПОЖАР», далее от второго «ПОЖАР2».
Причем удобно, находясь в разделе (посмотрев подробности), можно сразу дать команду «сброс тревог», и (если больше нет тревог) получается автовзятие.
 
Но проверил «на столе».
Интересно то, что удалось проверить сработку, на подключённых ДИПах, в открытом (разобранном) состоянии!
Порог «запылённость» проскакивает, т. к. процесс быстро (1-2 мин) протекающий.
Проверять сработку, можно любым предметом, желательно тёмным (можно пластиком), но не блестящим, иначе сразу в «ПОЖАР».
Главное очень медленно и плавно.
Контроль через АЦП УПРОГа и пульт.
Параметры порогов в КДЛ по умолчанию.
Предположу, что на стремянке повторить получиться, только с имитатором дыма, если очень плавно.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
А в настройках М, можно больше 2-х минут поставить? Просто если в зоны в КДЛ объединять, там строго прописано что 2 минуты.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В пульте можно выбрать больше 2х минут (ограничение 255 минут). Но мы рекомендуем придерживаться требований ГОСТ Р 53325-2012 - остановить выбор на 2х минутах.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

15012 раза

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.