партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКак сделать ВНИМАНИЕ от одного датчика ДИП-34А

Инсталляция, монтаж » Как сделать ВНИМАНИЕ от одного датчика ДИП-34А

Доброе время суток.Подскажите пожалуйста. У меня в системе С2000-М (v.3.02),С2000-КДЛ,С2000-КДЛ 2И, С2000-КПБ. Вопрос: Как можно сделать что бы с первого датчика ДИП-34А уходила во "ВНИМАНИЕ! Пожар". В разделе два ШС. Каждое помещение это один раздел.

10 месяцев 21 день назад

avatar
В настройках КДЛ  2ДИП объедините в "зону" Тогда при сработке первого ДИП "Пожар1"  При сработке второго ДИП  "Пожар2"
ИПР сразу уйдёт в "Пожар 2"
Но если честно,то я пока такого ещё не делал. Не довелось А если не объединить,то при сработке ДИП  "Пожар 1".будет
. А "Внимание"  ?  Не знаю. Наверно и не как. 


 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 21 день назад

В чем разница между пожаром и вниманием?
переименуйте событие, да и дело с концом. 

Шапран Сергей 10 месяцев 21 день назад

Тип 8 – "Дымовой адресно-аналоговый".
В этот тип входа можно включать пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели – "ДИП-34А" ( и его исполнения)....
Для каждого входа задаются пороги предварительного оповещения "Внимание" и оповещения "Пожар".
Возможные состояния входа:
-
-
- "Внимание" – превышен порог "Внимание";
- "Пожар" – превышен порог "Пожар";
- "Пожар2" – выполнены условия перехода из состояния "Пожар" в состояние "Пожар2" (см. пункт "Зоны");

Можно попытаться "задымить" до "Внимания", но это только опытным путем, чтоб в "Пожар" не перейти.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

В разделе два ДИП-34А ?
Как настроите С2000М и С2000-КДЛ ...  С одного ДИП-34А Пожар-1 будет !
Но зачем вам  ? Сейчас все по новому, все работает от  Пожар-2 или ...?
Ведь у вас пульт С2000-М (v.3.02).Остальная отработка по С2000-КПБ зависит от него ?!.
 

10 месяцев 21 день назад

avatar
Я тоже так объяснаю приемщику что Срабатывет от одного датчика. Но приемщик хочет что бы было от одного датчика "ВНИМАНИЕ" а с второго "ПОЖАР" т.к в каждом помещение по два датчика, а значит на одно помещение у меня ОДИН раздел где находятся ДВА датчика (ШС) ДИП)) С2000-КДЛ отвечает за ДИП-34 датчикм, С2000-КДЛ 2И +СП4/220 (10шт) отвечает за КДУ,КПВ иОЗК.

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 10 месяцев 21 день назад

Ну так тактику включения ствьте от пожар 2. 
И в КДЛ датчики объедините. 

Шапран Сергей 10 месяцев 21 день назад

А если комнатка 2х2 метра   итого 4 квадрата...Тоже 2 адресных ДИП ставить ? А то при такой тактике (от пожар 2) ведь не сработает .
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 21 день назад

По правилам-то да. А на деле я через сценарий задаю, что там от пожара сработка пойдет. 

Шапран Сергей 10 месяцев 21 день назад

Так что бы от " Пожар 1" и "Пожар 2" сработка пошла ,можно и тактикой обойтись. Зачем ..чуть что ,так сразу    сценарий !
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 21 день назад

Сложно что ли его писать?)

Шапран Сергей 10 месяцев 21 день назад

а можно пример какой нибудь. а то я сегодня пробовал через сценарий и ни чего не получилась. Раньше тоже писал сценарий для С2000-М v2.07 и там была в сценарии "ДВА ПОЖАРА" и все работала как часики. А Теперь в v3.02 ставлю в сценарии "ПОЖАР" и "ПОЖАР2" даже пробовал "ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА" и результат тот же, с одного датчика сразу ПОЖАР.(сработку делаю Аэрозолем)

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 10 месяцев 21 день назад

"Пожар "не ставьте,только "Пожар 2"


Сложно что ли его писать?)

Нисколько не сложно.


 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 21 день назад

В настройках С2000М пожар2 от скольки извещателей стоит?

Шапран Сергей 10 месяцев 21 день назад

По моему от одного

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 10 месяцев 21 день назад

Но приемщик хочет что бы было
Что написано в проекте?

А в новых докУментах есть "Внимание"?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 21 день назад

в проекте нет тез.задание на Внимание, но приемщик заупрямился и не принемает объект

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 10 месяцев 21 день назад

Конечно временнЫе затраты, но пусть "приемщик" на бумаге аргументирует свои хотелки. На основании чего он хочет получить то, что не предусмотрено проектом и кто "стрелочник" не проектных исполнений?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а можно образцы, как это сделать, в скриншоте ))

10 месяцев 21 день назад

avatar
Как Вы настраивали сработку от пожара? Вот там и ставьте "включить при пожар2"
а объединять в КДЛ-через вкладку "входы", вторая строка(не помню, как называется). 

Шапран Сергей 10 месяцев 21 день назад

кажется ЗОНЫ

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

комнаты большые на каждом этаже по 90-100 датчиков и потолки по 3,5м т.к это офисное здание
 

10 месяцев 21 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В меню С2000М есть параметр "Настройка алгоритма Пожар2" там задается от одного или более датчиков переходит в ПОЖАР2

10 месяцев 21 день назад

avatar
Приемщику не "ПОЖАР" нужен, а "ВНИМАНИЕ" (которого нет в проекте).

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 21 день назад

Согласно ГОСТу в новом пульте слово "ВНИМАНИЕ" заменили на "ПОЖАР 1"

Морковкин Сергей Михайлович 10 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не получилась сделать Внимание/Пожар. Даже после всех советов.Помогите.Горит объект по сдачи

10 месяцев 6 дней назад

avatar
А что будет ,если в КДЛ поставить галочку в "расширенный диапазон порогов "Внимание" и поиграться "Дневными "и "ночными" порогами ?
Не как совет,а как предположение. И предположение   скорее всего "вилами по воде написано".

 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 6 дней назад

"Бумажку" от приемщика с его хотелками:
1. официальный запрос производителю о возможности выполнения. 
2. официальный ответ Заказчику о нарушении требований руководящих документов "хотелками".

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 6 дней назад

СПАСИБО.

Еркулов Хуснуддин Абдурахмонович 10 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подниму тему.
Удалось проверить вариант «ВНИМАНИЕ» —> «ПОЖАР» —> «ПОЖАР2».
ДИП-34А-03
В настройках С2000М (вер3.04) «ПОЖАР2» от 2х/время 2 мин.
 
От первого «ВНИМАНИЕ», «ПОЖАР», далее от второго «ПОЖАР2».
Причем удобно, находясь в разделе (посмотрев подробности), можно сразу дать команду «сброс тревог», и (если больше нет тревог) получается автовзятие.
 
Но проверил «на столе».
Интересно то, что удалось проверить сработку, на подключённых ДИПах, в открытом (разобранном) состоянии!
Порог «запылённость» проскакивает, т. к. процесс быстро (1-2 мин) протекающий.
Проверять сработку, можно любым предметом, желательно тёмным (можно пластиком), но не блестящим, иначе сразу в «ПОЖАР».
Главное очень медленно и плавно.
Контроль через АЦП УПРОГа и пульт.
Параметры порогов в КДЛ по умолчанию.
Предположу, что на стремянке повторить получиться, только с имитатором дыма, если очень плавно.

3 месяца 15 дней назад

avatar
А в настройках М, можно больше 2-х минут поставить? Просто если в зоны в КДЛ объединять, там строго прописано что 2 минуты.

Тремасов Константин Александрович 3 месяца 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В пульте можно выбрать больше 2х минут (ограничение 255 минут). Но мы рекомендуем придерживаться требований ГОСТ Р 53325-2012 - остановить выбор на 2х минутах.

3 месяца 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2338 раз

ЗАДАН

10 месяцев 21 день назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.