партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПожарная сигнализация.

Инсталляция, монтаж » Пожарная сигнализация.

Добрый день. У меня такая проблемка. К системе пожаротущения состоящая из с2000 》аспт (примерно 20 шт.) Подключил систему пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация отдельная от пожаротушения. И получается система состоит из с2000, сигнал 10, с2000 БИ и  Аспт. Преблема в пожарной сигнализации. Когда срабатывает датчик и в следсвии тревога "Пожар", на пульт приходит извещение "срабатывание датчика" и С2000 БИ молчит. Как будьто тревоги нет. 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Уточнитесь с терминологией. "Тревога", "Пожар", "Срабатывание датчика" это всё разные события и не надо их сваливать в одну кучу. Если у вас на ПКУ приходит сообщение "СД", то С2000-БИ правильно молчит. А вот если молчит при "Внимание" или "Пожар" тогда надо разбираться.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Пожарная сигнализация состоит из С2000М, Сигнал 10, С2000 Би. Мне нужно когда на сигнале 10 "пожарная тревога" чтобы на пульт приходило извещение   "ПОЖАР" и на С2000 БИ ипоказывало на каком разделе.
У меня на данный момент, когда на Сигнал 10 срабатывает дымовой датчик на пульт приходит срабатывания датчика и все. Может я что то не так делаю.

Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад

Ну, так сымитируй настоящую сработку пожарного извещателя, должно быть так: первая сработка, событие на пульте = "сработка датчика"; вторая сработка (не позднее 50 сек после первой), событие на пульте в зависимости от настроек прибора, либо "Внимание" до сработки второго датчика, либо "Внимание", а затем после задержки "Пожар".
Судя по наличию события "СД" пульт и приборы старых версий.

Налетов Константин 7 лет 5 месяцев назад

« …Судя по наличию события "СД" пульт и приборы старых версий».
Налетов Константин

Если не затруднит, по подробнее.
 

Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад

С2000 старой версии, а Сигнал 10 и С2000 БИ новая.
Когда имитирую сработку одного датчика на пульт приходить извещение "сработка датчика" а после второй молчит. Причем я вижу что Сигнал 10 перешел в режим "ПОЖАР", Но  пульт не видит "ПОЖАР" а.

Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад

« …система состоит из с2000, сигнал 10, с2000 БИ и  Аспт… »
 
«Пожарная сигнализация состоит из С2000М, Сигнал 10, С2000 Би… »
 
«С2000 старой версии, а Сигнал 10 и С2000 БИ новая… »
 – Ibrohim

Если не "секрет", определитесь (версии), и что конкретно нужно
( п2.5. Виды событий (Сигнал 10):
 — «Сработка датчика»;
 — «Внимание! Опасность пожара»;
 — «Пожар 1»;
 — «Пожар 2»; )?

Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад

Коллеги !Убедительная просьба .Если у Вас пульт С2000- то так и пишите.
Если С2000М-то приписать одну букву -это не составит  особого  труда.Только что разбирали эту тему.
Если пульт   С2000М и версия ниже 2.07 -то так и будет. 
Либо "накатывайте" версию пульта ,либо "откатывайте" версию Сигнал-10.
Ibrohim .
Для того ,что бы убедиться,включите в ШС Сигнал 10 ИПР и нажмите его. Что тогда у Вас произойдёт ?
А произойдёт тоже мало что утешительное.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

На пульт приходит извещение "сработка датчика"

Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад

Да всё правильно .Приходит "СД". ,но дальше будет или "Пожар1" или "Пожар2"( в зависимости от установленных в ДИП резюков)". И после "СД" пульт  выдаёт сообщение "Неизвестное событие".Вот и не загораются индикаторы на БИ.

При работе под управлением пульта «С2000М» вер.3.00 и выше, блок обеспечивает подключение различного противопожарного оборудования в соответствии с РЭ на пульт «С2000М». 

Просто Вы посмотрите версию Вашего пульта,и там (обычно в самом конце) написано ,что распознаёт Ваш пульт сигналы "Пожар1" и "Пожар2" или не распознаёт.
Либо ещё может быть такой вариант. Проходит "СД" и потом    тишина. Значит ДИП  "не попал " в те рамки ,когда формируется  какой-то другой сигнал.  Но если проверить по АЦП и сравнить по РЭ на прибор ,то и с этой проблемой справиться можно.
Хотя (если честно) ,то пока у меня в практике такого не было.
После "СД" традиционно прибор выдаёт "Пожар1". Срабатывает второй ДИП "Пожар 2",то же самое и при нажатии на ИПР. То есть сигнал "Пожар 2".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

На пульт приходит извещение "сработка датчика"
Уточните тип ИП, как подключены, как "срабатывали". Ну и версии приборов.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Специально для топикстартера напишу (остальные думаю в курсе), что:
пульт С2000М версии ниже 2.07 не понимает события ПОЖАР1 и ПОЖАР2, а понимает ПОЖАР,
Сигнал-10 последних версий не генерирует событие ПОЖАР, генерирует только ПОЖАР1 и ПОЖАР2,
это главная загвоздка.
 

Налетов Константин 7 лет 5 месяцев назад

На пульт С2000 можно прошить Прошивку С2000 М? 
https://bolid.ru/about/news/2014/11/24/news_1020.html

Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад

Нет, для С2000 свои прошивки, для С2000М свои.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 5 месяцев назад

это главная загвоздка.

А в чём "загвоздка"? Если у Ibrohim-а на объекте пульт С2000-то явно это "поход в магазин".
А что может быть приятнее ,чем сходить в магазин.? Ну не знаю...может с конфигурпциями С2000М вер.3.хх поработать.
И то ведь приятно.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Добрый день, коллеги!
В версии пульта С2000М - 2.07 программы упраления реле № 50 - 53 позволяют работать с реле при событии "Пожар2".
Пульт данной версии распознает событие "Пожар2".
 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Исходя из функционала, и ведомственных (и вневедомственных) нормативов, не смогу, порекомендовать пульт С2000 версий ниже 2.хх, для охранно - пожарного применения.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Вот уже продолжительный период времени мучает вопрос ...
А если с прилавков магазинов вдруг  (как с С2000М верс 2.хх) исчезнет и С2000,то ...
интересно ...будет кто-нибудь растроен или не будет растроен ???

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Ваще поровну)

Тремасов Константин Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Предположу, что может настать момент, что кто-то, где-то, купит старый пульт, и какой то очень новый прибор, подключив их вместе, обнаружив вообще полную несовместимость, заведёт разговор, про странную фирму, выпускающую такую продукцию.

Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад

Я не против С2000.  Поработала "на славу"!!!!
Просто удивляюсь "долголетию" этого пульта .Не могут сказать точно в каком году он появился,но таким "долголетием" на прилавках вряд ли кто из сторонних производителей может похвастаться.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Когда впервые, увидев оба пульта, и сравнив их, отдал предпочтение С2000.
И при расширении системы поставили именно его, но это было в 2008 году.

Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Напомним, что пульт С2000 в настоящее время можно использовать только для систем, не относящихся к системам обеспечения пожарной безопаснсоти объекта защиты, т.к. С2000 не соответствует требованиям ГОСТ Р53325-2012, как следствие - не имеет сертификата соответствия ФЗ №123.
Для систем обеспечения пожарной безопаснсоти объекта защиты рекомендуем применять пульт С2000М.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6466 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.