Добрый день. У меня такая проблемка. К системе пожаротущения состоящая из с2000 》аспт (примерно 20 шт.) Подключил систему пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация отдельная от пожаротушения. И получается система состоит из с2000, сигнал 10, с2000 БИ и Аспт. Преблема в пожарной сигнализации. Когда срабатывает датчик и в следсвии тревога "Пожар", на пульт приходит извещение "срабатывание датчика" и С2000 БИ молчит. Как будьто тревоги нет. 7 лет 4 месяца назад Ibrohim 130Пожарная сигнализация состоит из С2000М, Сигнал 10, С2000 Би. Мне нужно когда на сигнале 10 "пожарная тревога" чтобы на пульт приходило извещение "ПОЖАР" и на С2000 БИ ипоказывало на каком разделе.
У меня на данный момент, когда на Сигнал 10 срабатывает дымовой датчик на пульт приходит срабатывания датчика и все. Может я что то не так делаю. – Ibrohim 7 лет 4 месяца назад Ну, так сымитируй настоящую сработку пожарного извещателя, должно быть так: первая сработка, событие на пульте = "сработка датчика"; вторая сработка (не позднее 50 сек после первой), событие на пульте в зависимости от настроек прибора, либо "Внимание" до сработки второго датчика, либо "Внимание", а затем после задержки "Пожар".
Судя по наличию события "СД" пульт и приборы старых версий. – Налетов Константин 7 лет 4 месяца назад « …Судя по наличию события "СД" пульт и приборы старых версий». – Налетов Константин Если не затруднит, по подробнее. – Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад С2000 старой версии, а Сигнал 10 и С2000 БИ новая.
Когда имитирую сработку одного датчика на пульт приходить извещение "сработка датчика" а после второй молчит. Причем я вижу что Сигнал 10 перешел в режим "ПОЖАР", Но пульт не видит "ПОЖАР" а. – Ibrohim 7 лет 4 месяца назад « …система состоит из с2000, сигнал 10, с2000 БИ и Аспт… » «Пожарная сигнализация состоит из С2000М, Сигнал 10, С2000 Би… » «С2000 старой версии, а Сигнал 10 и С2000 БИ новая… » – Ibrohim Если не "секрет", определитесь (версии), и что конкретно нужно ( п2.5. Виды событий (Сигнал 10): — «Сработка датчика»; — «Внимание! Опасность пожара»; — «Пожар 1»; — «Пожар 2»; )? – Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад Коллеги !Убедительная просьба .Если у Вас пульт С2000- то так и пишите.
Если С2000М-то приписать одну букву -это не составит особого труда.Только что разбирали эту тему. Если пульт С2000М и версия ниже 2.07 -то так и будет. Либо "накатывайте" версию пульта ,либо "откатывайте" версию Сигнал-10. Ibrohim . Для того ,что бы убедиться,включите в ШС Сигнал 10 ИПР и нажмите его. Что тогда у Вас произойдёт ? А произойдёт тоже мало что утешительное. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Да всё правильно .Приходит "СД". ,но дальше будет или "Пожар1" или "Пожар2"( в зависимости от установленных в ДИП резюков)". И после "СД" пульт выдаёт сообщение "Неизвестное событие".Вот и не загораются индикаторы на БИ.
При работе под управлением пульта «С2000М» вер.3.00 и выше, блок обеспечивает подключение различного противопожарного оборудования в соответствии с РЭ на пульт «С2000М». Просто Вы посмотрите версию Вашего пульта,и там (обычно в самом конце) написано ,что распознаёт Ваш пульт сигналы "Пожар1" и "Пожар2" или не распознаёт. Либо ещё может быть такой вариант. Проходит "СД" и потом тишина. Значит ДИП "не попал " в те рамки ,когда формируется какой-то другой сигнал. Но если проверить по АЦП и сравнить по РЭ на прибор ,то и с этой проблемой справиться можно. Хотя (если честно) ,то пока у меня в практике такого не было. После "СД" традиционно прибор выдаёт "Пожар1". Срабатывает второй ДИП "Пожар 2",то же самое и при нажатии на ИПР. То есть сигнал "Пожар 2". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад На пульт приходит извещение "сработка датчика"
Уточните тип ИП, как подключены, как "срабатывали". Ну и версии приборов. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад Специально для топикстартера напишу (остальные думаю в курсе), что:
пульт С2000М версии ниже 2.07 не понимает события ПОЖАР1 и ПОЖАР2, а понимает ПОЖАР, Сигнал-10 последних версий не генерирует событие ПОЖАР, генерирует только ПОЖАР1 и ПОЖАР2, это главная загвоздка. – Налетов Константин 7 лет 4 месяца назад На пульт С2000 можно прошить Прошивку С2000 М?
https://bolid.ru/about/news/2014/11/24/news_1020.html – Ibrohim 7 лет 4 месяца назад Нет, для С2000 свои прошивки, для С2000М свои.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад это главная загвоздка.
А в чём "загвоздка"? Если у Ibrohim-а на объекте пульт С2000-то явно это "поход в магазин". А что может быть приятнее ,чем сходить в магазин.? Ну не знаю...может с конфигурпциями С2000М вер.3.хх поработать. И то ведь приятно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, коллеги! 7 лет 4 месяца назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Исходя из функционала, и ведомственных (и вневедомственных) нормативов, не смогу, порекомендовать пульт С2000 версий ниже 2.хх, для охранно - пожарного применения. 7 лет 4 месяца назад Карпов Дмитрий 2112Вот уже продолжительный период времени мучает вопрос ...
А если с прилавков магазинов вдруг (как с С2000М верс 2.хх) исчезнет и С2000,то ... интересно ...будет кто-нибудь растроен или не будет растроен ??? – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Предположу, что может настать момент, что кто-то, где-то, купит старый пульт, и какой то очень новый прибор, подключив их вместе, обнаружив вообще полную несовместимость, заведёт разговор, про странную фирму, выпускающую такую продукцию.
– Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад Я не против С2000. Поработала "на славу"!!!!
Просто удивляюсь "долголетию" этого пульта .Не могут сказать точно в каком году он появился,но таким "долголетием" на прилавках вряд ли кто из сторонних производителей может похвастаться. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Когда впервые, увидев оба пульта, и сравнив их, отдал предпочтение С2000.
И при расширении системы поставили именно его, но это было в 2008 году. – Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Напомним, что пульт С2000 в настоящее время можно использовать только для систем, не относящихся к системам обеспечения пожарной безопаснсоти объекта защиты, т.к. С2000 не соответствует требованиям ГОСТ Р53325-2012, как следствие - не имеет сертификата соответствия ФЗ №123. 7 лет 4 месяца назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6441 раз
7 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад