Добрый день. У меня такая проблемка. К системе пожаротущения состоящая из с2000 》аспт (примерно 20 шт.) Подключил систему пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация отдельная от пожаротушения. И получается система состоит из с2000, сигнал 10, с2000 БИ и  Аспт. Преблема в пожарной сигнализации. Когда срабатывает датчик и в следсвии тревога "Пожар", на пульт приходит извещение "срабатывание датчика" и С2000 БИ молчит. Как будьто тревоги нет. 

11 месяцев 28 дней назад

avatar
Уточнитесь с терминологией. "Тревога", "Пожар", "Срабатывание датчика" это всё разные события и не надо их сваливать в одну кучу. Если у вас на ПКУ приходит сообщение "СД", то С2000-БИ правильно молчит. А вот если молчит при "Внимание" или "Пожар" тогда надо разбираться.

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 27 дней назад

Пожарная сигнализация состоит из С2000М, Сигнал 10, С2000 Би. Мне нужно когда на сигнале 10 "пожарная тревога" чтобы на пульт приходило извещение   "ПОЖАР" и на С2000 БИ ипоказывало на каком разделе.
У меня на данный момент, когда на Сигнал 10 срабатывает дымовой датчик на пульт приходит срабатывания датчика и все. Может я что то не так делаю.

Ibrohim 11 месяцев 27 дней назад

Ну, так сымитируй настоящую сработку пожарного извещателя, должно быть так: первая сработка, событие на пульте = "сработка датчика"; вторая сработка (не позднее 50 сек после первой), событие на пульте в зависимости от настроек прибора, либо "Внимание" до сработки второго датчика, либо "Внимание", а затем после задержки "Пожар".
Судя по наличию события "СД" пульт и приборы старых версий.

Налетов Константин 11 месяцев 27 дней назад

« …Судя по наличию события "СД" пульт и приборы старых версий».
Налетов Константин

Если не затруднит, по подробнее.
 

Карпов Дмитрий 11 месяцев 27 дней назад

С2000 старой версии, а Сигнал 10 и С2000 БИ новая.
Когда имитирую сработку одного датчика на пульт приходить извещение "сработка датчика" а после второй молчит. Причем я вижу что Сигнал 10 перешел в режим "ПОЖАР", Но  пульт не видит "ПОЖАР" а.

Ibrohim 11 месяцев 27 дней назад

« …система состоит из с2000, сигнал 10, с2000 БИ и  Аспт… »
 
«Пожарная сигнализация состоит из С2000М, Сигнал 10, С2000 Би… »
 
«С2000 старой версии, а Сигнал 10 и С2000 БИ новая… »
 – Ibrohim

Если не "секрет", определитесь (версии), и что конкретно нужно
( п2.5. Виды событий (Сигнал 10):
 — «Сработка датчика»;
 — «Внимание! Опасность пожара»;
 — «Пожар 1»;
 — «Пожар 2»; )?

Карпов Дмитрий 11 месяцев 27 дней назад

Коллеги !Убедительная просьба .Если у Вас пульт С2000- то так и пишите.
Если С2000М-то приписать одну букву -это не составит  особого  труда.Только что разбирали эту тему.
Если пульт   С2000М и версия ниже 2.07 -то так и будет. 
Либо "накатывайте" версию пульта ,либо "откатывайте" версию Сигнал-10.
Ibrohim .
Для того ,что бы убедиться,включите в ШС Сигнал 10 ИПР и нажмите его. Что тогда у Вас произойдёт ?
А произойдёт тоже мало что утешительное.

Каргапольцев Артур 11 месяцев 27 дней назад

На пульт приходит извещение "сработка датчика"

Ibrohim 11 месяцев 27 дней назад

Да всё правильно .Приходит "СД". ,но дальше будет или "Пожар1" или "Пожар2"( в зависимости от установленных в ДИП резюков)". И после "СД" пульт  выдаёт сообщение "Неизвестное событие".Вот и не загораются индикаторы на БИ.

При работе под управлением пульта «С2000М» вер.3.00 и выше, блок обеспечивает подключение различного противопожарного оборудования в соответствии с РЭ на пульт «С2000М». 

Просто Вы посмотрите версию Вашего пульта,и там (обычно в самом конце) написано ,что распознаёт Ваш пульт сигналы "Пожар1" и "Пожар2" или не распознаёт.
Либо ещё может быть такой вариант. Проходит "СД" и потом    тишина. Значит ДИП  "не попал " в те рамки ,когда формируется  какой-то другой сигнал.  Но если проверить по АЦП и сравнить по РЭ на прибор ,то и с этой проблемой справиться можно.
Хотя (если честно) ,то пока у меня в практике такого не было.
После "СД" традиционно прибор выдаёт "Пожар1". Срабатывает второй ДИП "Пожар 2",то же самое и при нажатии на ИПР. То есть сигнал "Пожар 2".

Каргапольцев Артур 11 месяцев 27 дней назад

На пульт приходит извещение "сработка датчика"
Уточните тип ИП, как подключены, как "срабатывали". Ну и версии приборов.

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 27 дней назад

Специально для топикстартера напишу (остальные думаю в курсе), что:
пульт С2000М версии ниже 2.07 не понимает события ПОЖАР1 и ПОЖАР2, а понимает ПОЖАР,
Сигнал-10 последних версий не генерирует событие ПОЖАР, генерирует только ПОЖАР1 и ПОЖАР2,
это главная загвоздка.
 

Налетов Константин 11 месяцев 26 дней назад

На пульт С2000 можно прошить Прошивку С2000 М? 
https://bolid.ru/about/news/2014/11/24/news_1020.html

Ibrohim 11 месяцев 26 дней назад

Нет, для С2000 свои прошивки, для С2000М свои.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 26 дней назад

это главная загвоздка.

А в чём "загвоздка"? Если у Ibrohim-а на объекте пульт С2000-то явно это "поход в магазин".
А что может быть приятнее ,чем сходить в магазин.? Ну не знаю...может с конфигурпциями С2000М вер.3.хх поработать.
И то ведь приятно.

Каргапольцев Артур 11 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Добрый день, коллеги!
В версии пульта С2000М - 2.07 программы упраления реле № 50 - 53 позволяют работать с реле при событии "Пожар2".
Пульт данной версии распознает событие "Пожар2".
 

11 месяцев 26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Исходя из функционала, и ведомственных (и вневедомственных) нормативов, не смогу, порекомендовать пульт С2000 версий ниже 2.хх, для охранно - пожарного применения.

11 месяцев 26 дней назад

avatar
Вот уже продолжительный период времени мучает вопрос ...
А если с прилавков магазинов вдруг  (как с С2000М верс 2.хх) исчезнет и С2000,то ...
интересно ...будет кто-нибудь растроен или не будет растроен ???

Каргапольцев Артур 11 месяцев 26 дней назад

Ваще поровну)

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 26 дней назад

Предположу, что может настать момент, что кто-то, где-то, купит старый пульт, и какой то очень новый прибор, подключив их вместе, обнаружив вообще полную несовместимость, заведёт разговор, про странную фирму, выпускающую такую продукцию.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 26 дней назад

Я не против С2000.  Поработала "на славу"!!!!
Просто удивляюсь "долголетию" этого пульта .Не могут сказать точно в каком году он появился,но таким "долголетием" на прилавках вряд ли кто из сторонних производителей может похвастаться.
 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 26 дней назад

Когда впервые, увидев оба пульта, и сравнив их, отдал предпочтение С2000.
И при расширении системы поставили именно его, но это было в 2008 году.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Напомним, что пульт С2000 в настоящее время можно использовать только для систем, не относящихся к системам обеспечения пожарной безопаснсоти объекта защиты, т.к. С2000 не соответствует требованиям ГОСТ Р53325-2012, как следствие - не имеет сертификата соответствия ФЗ №123.
Для систем обеспечения пожарной безопаснсоти объекта защиты рекомендуем применять пульт С2000М.

11 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1412 раза

ЗАДАН

11 месяцев 28 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.