Добрый день, хотел узнать как правильно сделать что бы С2000-КПБ, с выхода подавал напряжение на Релюшку для закрытия вентеляции, при срабатывании ПС.
Система состоит из ДИП, КДЛ, КПБ.
Насколько я понял из инструкций это можно сделать через PProg, только как толком не пянял.
Подскажите.

10 месяцев 1 день назад

avatar
К выходу КПБ привязываете разделы ( которые пожарные) Ставите тактику и указываете время ,на которое срабатывает выход.И при необходимости и "задержку" срабатывания выхода КПБ.
То же самое можно сделать и через "сценарий".Это уж как Вам будет удобно.

Каргапольцев Артур 10 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1147 раз

ЗАДАН

10 месяцев 1 день назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.