Здравствуйте! Нужно в небольшом отеле организовать СКУД. Ситуация такая:заказчик хочет выдавать посетителям вместо ключа от номера эл.карты. В инструкции С2000-2 показана только на одну дверь. Можно ли сделать что бы можно было управлять 10 дверями одним прибором и карточки друг к другу не подходили? Спасибо! 6 лет 1 месяц назад ![]() Шагиахметов Ильяр Ильясович 46Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Орион+С2000-2 в помощь для вашей задачи. Один прибор- две двери 6 лет 1 месяц назад ![]() Богданюк Дмитрий Владимирович 1067Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для 10-ти однонаправленных дверей, где вход по карте, а выход по кнопке, достаточно 5-ти "С2000-2". 6 лет назад ![]() Гулюгин Александр 986Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2150 раз
6 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Меркуль Игорь Юрьевич 6 лет 1 месяц назад
#ссылка