партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема ввода дополнительного кода пароля через АБД

Эксплуатация » Проблема ввода дополнительного кода пароля через АБД

Добрый день. Прошу помочь разобраться в следующей ситуации.
Необходимо настроить проход с двухфакторной идентификацией. Прибор С2000-2 и считыватель Parsec PR-EH16. Первый идентификатор Proximity карта, второй - ввод кода с клавиатуры. Для ключей занесенных в С2000-2 дополнительный код прописан как TM\Proximity, т.к. при вводе кода с клавиатуры считывателя генерится и передается код, аналогичный при поднесении карты. Т.е. для каждого основного кода TM\Proximity прописан дополнительный код формата TM\Proximity. Все это работет если прописать ключи в прибор через Uprog. Если прописывать ключи через АБД, как и должно быть, то возникает проблема. Для дополнительного кода выбираю Тип кода TM\Proximity и забиваю сам код из 16 цифр. После нажатия кнопки сохранить Тип кода в АБД самопроизвольно изменяется на PIN-код, а у кода обрезаются первые 4 цифры. И соответственно в прибор для дополнительного кода заливаются именно эти данные, что блокирует возможность прохода сотрудников. Может кто-то сталкивался с подобным и подскажет решение? 

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Для двойной идентификации нужен код карты и именно PIN-код. Этот код придумываете сами. Ну или берите цифры из кода карты. У нас всё нормально работает в связке: основной код - код карты, дополнительный код - PIN. Правда считыватели у нас все Болидовские. Есть и парсек, но там это не применяется - обычный доступ по карте. Попробуйте настроить из АБД (на столе) так, как я написал выше. Если не получится, то скорее всего нужно будет обратиться в ТП парсека. Была похожая ситуация - считыватели Parsec PNR-EH15 не понимали коды наших карт и не работали с С2000-2. Вопрос решился перепрошивкой считывателей. Прошивку получили из ТП парсека. Довольно быстро, кстати.

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Спасибо за ответ.
   Но не совсем понятно почему нужен именно PIN-код? В самой АБД для дополнительного кода предусмотрена возможность выбора: либо PIN-код, либо TM\Proximity, что говорит о потенциальной возможности ввода дополнительного кода в формате TM\Proximity. Проблема в том, что АБД принудительно изменяет формат дополнительного кода на PIN-код при сохранении данных.
   По работе связки из С2000-2 и считывателя Parsec нет проблем. Все работает, как я описал ранее, без проблем, с единственным условием, что настраиваю руками ключи в приборе. По сути для С2000-2 в данном случае равносильно, что я поочередно поднес 2 карты. Первая карта считывается и ее код передается в прибор. Затем я на считывателе набираю код, подтверждаю его ввод кнопкой с символом решетка и считыватель передает в прибор еще один код в том же формате, что и код карты. Сам код можно придумать какой угодно, а недостающие цифры до 16-значного числа забиваются считывателем нулями.
   В итоге имеем работоспособную систему настраиваемую руками и невозможность настроить через АБД.

Артёменко Евгений Викторович 11 месяцев 22 дня назад

Простите, не понял: вам нужно две карты прикладывать или карта+код? Сейчас прямо попробовал: основной код - карта, дополнительный - карта. Всё нормально в АБД. Ничего не режет.

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 22 дня назад

Вы бы версии АРМ уточнили. 

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 22 дня назад

Мне необходимо чтобы основной код был карта и дополнительный код тоже карта. Какая у вас версия АБД?У нас стоит 1.12. Ну и если не сложно можете проверить следующим образом: сделать сохранение карта+карта и переоткрыв АБД убедиться, что Вы видите карта+карта, а не карта+PIN.
Спасибо.

Артёменко Евгений Викторович 11 месяцев 22 дня назад

Аааа... Понятно) У нас 1.20.1 установлен. Сейчас заглянул в прибор - всё корректно прописалось, как и в АБД. Доступ проверить не могу - считыватель стоит Fly. А так, на первый взгляд всё нормально. На днях ждём ещё партию считывателей с клавиатурой - проверю. АБД переоткрыл - ничего не изменилось, обе карты на месте. Т.е. вижу карта+карта. В приборе аналогично.

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 22 дня назад

Понятно. Видимо необходимо обновиться.

Артёменко Евгений Викторович 11 месяцев 22 дня назад

Всем спасибо, проблема решилась установкой АБД версии 1.12.2

Артёменко Евгений Викторович 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

952 раза

ЗАДАН

11 месяцев 22 дня назад

ПРОДУКТЫ

АБД Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.