партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНе встают под охрану С2000-ИПГ

Инсталляция, монтаж » Не встают под охрану С2000-ИПГ

Имеется система Пульт С2000, С2000-КДЛ, 9 С2000-ИК исп03 и 11 С2000-ИПГ. ИКашки под охрану встают, а ИПГшки ни вкакую. На ИПГшках тип шелейфа 9 и 19 поставил соответсвенно сенсорам, согласно инструкции. КДЛ перепрошил свежей прошивкой 2.20. Пульт версия 1.24. Прошу помощи сообщества сам не могу понять.

Куда кинуть конфигурацонные файлы для всеобщего обозрения?

6 лет 9 месяцев назад

avatar
подозреваю, что и не встанут - пульт сильно древний, датчик сильно новый

Волков Андрей 6 лет 9 месяцев назад

Если говорить точнее, то пульт вер. 1.24 не знает такой тип шлейфа как 19.

P.S: на будущее: файлы конфигураций на форум выкладываются через внешнее хранилище, например яндекс диск, а сюда вставляется общедоступная ссылка (через крайнюю правую кнопку меню).

Киселёв Михаил 6 лет 9 месяцев назад

Печальные новости. Клавиатуру можно перепрошить свежей прошивкой? Не нашёл на сайте ничего по этому поводу. Пульт не старый, всё покупалось 2-а месяца назад.

Дышель Максим Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

2 месяца назад С2000 уже нельзя было использовать в пожарных системах. Только С2000М. 

Шапран Сергей 6 лет 8 месяцев назад

1.24 это последняя возможная прошивка. Сам производитель этот пульт уже переместил в архив.

Волков Андрей 6 лет 8 месяцев назад

Я про сертификат. С2000 с Нового года стал просто охранным. 

Шапран Сергей 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4852 раза

ЗАДАН

6 лет 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.