партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-КДЛ и работа считывателя с индикацией

Инсталляция, монтаж » С2000-КДЛ и работа считывателя с индикацией

Описание:На объекте установлены приборы С2000М (вер 2.03) , С2000-КДЛ ( вер.2.15) к нему подключены АР-8 и выносной считыватель ТМ со светодиодом. На АР-8 подключены охранные датчики. На пульт запрограммирован раздел со шлефов С2000-КДЛ на  АР-8.
Вопрос: как сделать чтобы при взятии этого раздела на охрану загорался светодиод считывателя?

7 лет 4 месяца назад

avatar
Если вам надо чтоб постоянно горел (до снятия), то лучше реле поставьте и от него "маяк".

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Подключить светодиод к соотвествующим клемам КДЛ. Настроить индикацию состояния зоны/раздела.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно попробывать- обновить пульт до 2.07(обновляется пробывал), дальше к считывателю привязать только этот раздел.

7 лет 4 месяца назад

avatar
И? Управление всё равно двойным касанием, а значит через 20 секунд погаснет.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Это предложение попробывать... По поводу погаснет или нет незнаю, честно говоря не помню как кдл реагирует, но по логике, если в пульте и кдл прописаны только АР которые в разделе, то почему бы и не гореть постоянно?

Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 4 месяца назад

1.8.2 Если ключ занесен в память контроллера и отсутствует признак его блокировки, то на индикаторе и сигнализаторе отразится интегрированное состояние входов, связанных с данным ключом, и формируется сообщение "Идентификация". После этого в течение некоторого времени ожидается второе предъявление ключа. Повторное предъявление указывает контроллеру на желание совершить одно из двух действий – взятие на охрану или снятие с охраны (отключение). Какое именно действие будет произведено, определяется текущим состоянием входов. Если состояние входов отлично от состояния "Снято (отключено)", то будет попытка снятия (отключения) входов с охраны, иначе будет попытка взятия входов на охрану. После второго предъявления ключа на индикаторе и сигнализаторе в течение 20 с будет отображаться текущее состояние входов, а дальнейшие поднесения ключа будут изменять состояние входов в соответствии с описанным выше алгоритмом и заново отсчитывать интервал времени в 20 с. По истечении данного времени индикатор и сигнализатор перейдут в выключенное состояние.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5070 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.