Описание:На объекте установлены приборы С2000М (вер 2.03) , С2000-КДЛ ( вер.2.15) к нему подключены АР-8 и выносной считыватель ТМ со светодиодом. На АР-8 подключены охранные датчики. На пульт запрограммирован раздел со шлефов С2000-КДЛ на АР-8. 7 лет 3 месяца назад Соколов Сергей Владимирович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подключить светодиод к соотвествующим клемам КДЛ. Настроить индикацию состояния зоны/раздела. 7 лет 3 месяца назад Ситников Алексей Юрьевич 850Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно попробывать- обновить пульт до 2.07(обновляется пробывал), дальше к считывателю привязать только этот раздел. 7 лет 3 месяца назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090И? Управление всё равно двойным касанием, а значит через 20 секунд погаснет.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 3 месяца назад Это предложение попробывать... По поводу погаснет или нет незнаю, честно говоря не помню как кдл реагирует, но по логике, если в пульте и кдл прописаны только АР которые в разделе, то почему бы и не гореть постоянно?
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 3 месяца назад 1.8.2 Если ключ занесен в память контроллера и отсутствует признак его блокировки, то на индикаторе и сигнализаторе отразится интегрированное состояние входов, связанных с данным ключом, и формируется сообщение "Идентификация". После этого в течение некоторого времени ожидается второе предъявление ключа. Повторное предъявление указывает контроллеру на желание совершить одно из двух действий – взятие на охрану или снятие с охраны (отключение). Какое именно действие будет произведено, определяется текущим состоянием входов. Если состояние входов отлично от состояния "Снято (отключено)", то будет попытка снятия (отключения) входов с охраны, иначе будет попытка взятия входов на охрану. После второго предъявления ключа на индикаторе и сигнализаторе в течение 20 с будет отображаться текущее состояние входов, а дальнейшие поднесения ключа будут изменять состояние входов в соответствии с описанным выше алгоритмом и заново отсчитывать интервал времени в 20 с. По истечении данного времени индикатор и сигнализатор перейдут в выключенное состояние.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 3 месяца назад
#ссылка