Добрый день. У нас на объекте 1я особая группа электроснабжения. Т.е. использование АКБ нецелесообразно. Можно ли использовать РИП без АКБ, 7 лет 4 месяца назад Граб Ольга Григорьевна 8Вопрос лишь в том, как будет вести себя РИП без АКБ. А первую особую нам гарантируют электрики.
– Граб Ольга Григорьевна 7 лет 4 месяца назад что такое 1 особая группа электроснабжения? всегда будет 220В? я б так не был уверен.. – Коркунов Александр Сергеевич 1 группа - означает, что есть два ввода, 1 особая - 1группа + обязательно генератор. – Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад Т.е. использование АКБ нецелесообразно. во время переключения возможны "скачки" напряжения... АКБ гарантированно не даст системе поймать "глюк" в момент переключения, и Артур совершенно правильно указал на вылет предохранителя, никакая 1 особая с генератором уже не поможет. – Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад Вопрос лишь в том, как будет вести себя РИП без АКБ.
Нормально будет вести. Если только пиканьем мозги не вынесет, но звук можно отключить, индикатор "АКБ" наглухо заклеить, а RS-485 не подключать, чтоб сообщениями о неисправности АКБ не закидал. Тогда может проще БП-шку поставить? И на блоке питания, и на АКБ сэкономить! – Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
нормально будет работать 7 лет 4 месяца назад Соболев Евгений Николаевич 321Конечно сложно спорить с мнением такого уважаемого форумчанина ,как Евгений Николаевич. Но...
Случись такая незначительная неисправнось ,как перегорание плавкой вставки РИПа ( тем более если от этого РИПа питается пульт),то ...( а если ещё выходной день),то система "сядет " полностью. АКБ всё-таки позволить хотя бы сутки отработать на резерве. Так ,что ставить надо РПИ-RS, контролировать состояние РИП и АКБ А в сравнении с тем ,что какую сложную систему резервирования "наколбасили" электрики,то стоить это будет .....малоощутимо. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Случись такая незначительная неисправнось ,как перегорание плавкой вставки РИПа ( тем более если от этого РИПа питается пульт),то ...( а если ещё выходной день),то система "сядет " полностью. АКБ всё-таки позволить хотя бы сутки отработать на резерве. Я так понимаю, будет два источника питания... Уже же обсуждали, что при выходе из строя РИПа или другого источника питания, толку от У нас на объекте 1я особая группа электроснабжения 0 – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 4 месяца назад при выходе из строя РИПа или другого источника питания,
А в чём проблема ???? Давайте поставим 2 РИПа и "Савеерим" по "низкой стороне.То есть и на выход 2-х РИП поставим АВР. Но это уже что-то будет .....????!!!!! А Дмитрий прав.Если 1 РИП превратился в барбекю ,то ни какой резер не поможет и АКБ не спасут. Но "барбекю" и "вылет" плавкой вставки на стороне 220 вольт-это разные вещи. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Я непонимаю откуда мысли про блоки питания без АКБ...
Найти счас блок питания для пожарки без предусмотренного АКБ навряд ли получится... Лепить два блока питания без АКБ рядом- дороже выйдет. Использовать один без АКБ нельзя, ибо нарушается 5.2.1.1 Электропитание ИЭ должно осуществляться как минимум от двух независимых источников электроснабжения (основного и резервного (резервных)). (основной и резервный ИЭ будет один.) Проще поставить РИП с АКБ и не забивать голову... – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ставить РИП без АКБ, по моему мнению, просто глупость... Если сэкономить хотите - ничего не сэкономите, а проблемы (изложенные выше) могут иметь место. У нас так бухгалтерия часто рассуждает... Не понимают ровным счётом ничего, а вот насчёт "целесообразности" - тут они профи))) 7 лет 4 месяца назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ситуация ясна и мнения сошлись, но забыли ещё один момент 7 лет 4 месяца назад Баулин Владимир Александрович 1882Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ставьте РИП, а вот АКБ можете ставить самый минимальный (1,2 -4,5 Ач) для сглаживания переходных процессов. 7 лет 4 месяца назад Ситников Алексей Юрьевич 851Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6662 раза
7 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
что такое 1 особая группа электроснабжения? всегда будет 220В? я б так не был уверен..
– Коркунов Александр Сергеевич 7 лет 4 месяца назад
#ссылка