партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияВ системе АПС поменял из-за глюка ДИП34А-01-02 v.1.30 на ДИП34А-03 v.1.00 и теперь на мониторе системы не отображается зеленым

Эксплуатация » В системе АПС поменял из-за глюка ДИП34А-01-02 v.1.30 на ДИП34А-03 v.1.00 и теперь на мониторе системы не отображается зеленым

Добрый день! помогите разобратся, сегодня заглючило дымовой датчик ДИП34А-01-02 старой версии, поменял на новую версию ДИП34А-03, на клавиатуре увидел этот датчик, под охрану взялась, а на мониторе не управляется, пишет нет входа! сам датчик черный, остальные в этой зоне зеленые взятые

7 лет 4 месяца назад

avatar
Проведите синхронизацию АУ в КДЛ. КДЛ какой версии? Перепрошейте на самую новую. Считайте конфигурацию прибора из АБД по новой. Была такая же история. Лечили как написал выше.

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4289 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.