Добрый день всем!!! Хотел бы услышать мнение специалистов по поводу применения данного оборудования для защиты. Может кто-то применяет в своих системах, какие есть особенности при использовании при защите RS485 интерфейса. Может есть какое-то другое оборудование, провереное в работе.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Дополню свой вопрос. Интересует оборудование для защиты от грозовых разрядов.

Шмытов Александр Васильевич 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Для шлейфов сигнализации на периметре я раньше закладывал:
KR-CAS-THST  - кассета для грозоразрядников на 10 пар,
KR-THST - разрядник 3-х полюсный (нужно 10 шт в касету).

Проблем не было, но сейчас в последние проекты для этих же целей закладываю:
УЗЛ-СК-24 - устройство защиты оборудования в линиях систем сигнализации кроссовое (нужно 10 шт. на плинт),
Krone 5909 3 041-00 - шина заземления для плинтов LSA-PLUS.

Обычно шлейфов на периметре не много, поэтому в проекте только 1...3 плинта с этими устройствами.

Для телефонных линий есть другая защита:
I-pro-krone-10P - модуль комплексной быстродействующей кроссовой грозозащиты,
Krone 5909 1 063-40 - штекер первичной и токовой (комплексной) защиты для плинтов LSA-PLUS,
Krone 5909 3 041-00 - шина заземления для плинтов LSA-PLUS (нужно для Krone 5909 1 063-40).

По надежности ничего сказать не могу, никто не жаловался.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мы УЗЛ-К применяем. Периметр протяжённость 15 км. Везде стоят рядом с оборудованием. Защищает ДПЛС, ШС и RS-485. Ремонтопригодны.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток!
Блоки защиты линии БЗЛ: https://bolid.ru/production/protection-fire-dev/bzl.html
Повторитель интерфейса с гальванической развякой С2000-ПИ: https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-pi.html
Рекомендации по организации интерфейса: https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Хочу ответить Ольге Ивановне.
Повторитель интерфейса с гальванической развякой С2000-ПИ – не надежный прибор с так как при его использовании идут отраженные сигналы в линии RS и реально маленькое расстояние.
Рекомендации по организации интерфейса указанные на сайте с примерами схем в реальном случае не работают  , так  информация о возможных  вариантах включения не полная.
Данный вопрос по организации RS типа звезда опробован и был настроен на С2000-ПИ, работал 3 года , но при проведении реконструкции при добавлении объектов были заменены на более надежные.
Производителя могу сказать в личке, чтоб не было рекламы. (замена обошлась дешевле установленных С2000-ПИ

Евдокимов А.В. 6 лет 7 месяцев назад

Ну не знаю, у нас  перимиетр больше 20 км. Везде ПИ стоят (через 1,5 км примерно). Всё хорошо. В дополнение к ним установлены УЗЛ. Звезды нет нигде, всё как и положено - последовательно, шлейфом.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

 А блоки питания у ВАС  с RS.

Евдокимов А.В. 6 лет 7 месяцев назад

Да. От себя добавлю - звезда нормально работает только на коротких расстояниях. Проверено. И переделано.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

Да. От себя добавлю - звезда нормально работает только на коротких расстояниях. Проверено. И переделано.

Здравствуйте, скажите на коротких, это на каких расстояниях? 
У меня ситуация с заказчиком: 7 этажей здание: в проекте указано так: интефейс 485 уходит из пульта, шлейфом соединяет С2000-ПИ. С каждой ПИхи уходит изолирования линия на скуд, пс, охранку, дмоудаление, на каждом этаже на линии каждой системы стоит еще по с2000-ПИ, причем на этажах реализовано так: интерфейс пришел в ПИху, вышел из колодки Isolate, собрал ве приборы этажа и ушел на следующий этаж, там все повторяется. Итого мы имеем 7 с2000-ПИ, каждая следующая подключается к колодке isolate предыдущей. 
Пытаюсь обьяснить заказчику, что при сбое С2000-ПИ на первом этаже, у него погаснет всесь стояк по всей системе. Проектировщики мне лечат, что если погасли 3,4,5,6,7 этажи, значит проблема на 3, проще проблему локализовать. Толи я дурак, толи лыжи не едут.
Объясняю, что нужно делать звезду: На каждом этаже по 1 Пихе на каждую систему для изоляции приборов этажа( как на схеме Болида). Расстояние получается около 1000 м интефеса всего. Заказчик утвердает, что звонил в поддежку Болида, ему сказали, что при такой схеме они не дадут гарантию работоспособности . У меня подозрение, что он чето не то спрашивал.

Землянский Антон Павлович 6 лет 2 месяца назад

Как показала практика - не более 100 метров от точки соединения до приборов. На больших расстояниях периодически отваливались приборы( не зависимо от установленной перемычки резистора). Если все приборы в одном шкафу - можно, работает. Но, по моему мнению нежелательно всё равно. В ШПС, к примеру, есть коммутационный блок. Там 485- тупо звездой. Учитывая что от ПЦН с пультами до ШПС почти километр, всё собрано шлейфом, штатный коммутационный блок использовался только для подключения питания приборов. До этого было много чего сделано звездой, работало года 3-4, потом начали отваливаться приборы. Расстояния большие, всё переделали - всё работает, ничего не отваливается. Кабели не специализированные, обычные ТПП, связные (485-й у нас во многих местах проходит по существующим линиям связи, они древние, менять их никто не собирается, на новый кабель для интерфейса тоже никто раскошеливаться не желает) Пришлось как то выходить из положения))) ПИ естественно устанавливались. На разных расстояниях, но все установлены на расстояниях до 1 км от пультов. На это денег дали)

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 2 месяца назад

Для разветвления RS предлагаю использовать  Повторитель 4xRS-485, трехуровневая гальваническая изоляция, разветвитель интерфейса RS-485 "1 в 4"
ICP DAS I-7514U.
https://insat.ru/prices/info.php?pid=6884
Работает надежно на расстоянии до 1200 метров.
 

Евдокимов А.В. 6 лет 2 месяца назад

разветвитель интерфейса RS-485 "1 в 4" ICP DAS I-7514U.
Стоит он порядка 100$ но заменяет 9штук  С2000ПИ
 

Евдокимов А.В. 6 лет 2 месяца назад

Именно эти разветвители мы тоже использовали в некоторых местах.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 2 месяца назад

Ну тут арихметика тут такая 100 баксов = 6000 рублей, 9 шт. С2000-ПИ стоят 3000 = 3000*9=27000. Профит налицо

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 2 месяца назад

арифметика мне малопонятная, разветвитель 1 в 4 ведь прямо не заменяет ПИшку, надо и кабель перекладывать, и по другому строить интерфейс.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 2 месяца назад

При архитектуре звезда ПИ нужно ставить в месте разветвления одну на вход RS и по одной на каждое ответвление, при этом на каждом ответвлении нужно ставить ПИ на вход RS и если длина ответвления больше 300 метров то еще 2 ПИ для удленения.
 

Евдокимов А.В. 6 лет 2 месяца назад

У нас сложная архитектура звезда были проблемы с RS, закупили ICP DAS I-7514U 3 шт установили сняли 21 ПИшку при этом получили дополнительные ответвления для развития АПС.
 

Евдокимов А.В. 6 лет 2 месяца назад

разветвитель интерфейса RS-485 "1 в 4" ICP DAS I-7514U.

Не сомневаюсь, штука полезная, а сертификат соответствия ТР (ТР ТС) на него есть?

Налетов Константин 6 лет 2 месяца назад

Сертификатов не видел, но на них строят  АСУТП.
 

Евдокимов А.В. 6 лет 2 месяца назад

Сертификат есть, иначе бы он не мог продаватся.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 2 месяца назад

Продаваться может что угодно и где угодно применяться, но вот при построении АПС должен быть сертификат. Иначе бы ОрионПро тоже мог успешно применяться при управлении противопожарной автоматикой. Замедте, и само железо, и софт АРМ беспрепятственно продаются, но ни на одно, ни на другое нет сертификата ТР (ТР ТС).

Налетов Константин 6 лет 2 месяца назад

Давайте разберемся какой сертификат Ва нужен? Пожарный или соответствия?

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 2 месяца назад

Так я же пишу ТР (ТР ТС), что в переводе на понятный "сетрификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и/или "сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза".

Налетов Константин 6 лет 2 месяца назад

А я говорю что он имеет сертификат соответствия или декларацию таможеного союза, этого достаточно чтоб начать его продажи на территории РФ (без этого нельзя). И ему этого достаточно, потому что он в большинстве случаев применяется в автоматике промышленного производства. Если будет спрос на данное устройтсво для систем ПБ, то его запросто сертифицируют по тех. регламенту ПБ.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При применении специализированного кабеля для промышленного интерфейса RS-485 проблем не бывает при большой древовидной системе и на скоростях вплоть до 115200. Систем а правда не болидовская.
На болиде СКУД звездой с ответствлениями до 150 м, работает 3 года без проблем.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
У нас ответвления от 500 до 1000 метрав.
И главное каке блоки питания. Схема представленная на сайте работает только если РИПы без RS, а унас около 80 РИПов и все  с RS.

Евдокимов А.В. 6 лет 7 месяцев назад

 Схема представленная на сайте работает только если РИПы без RS

как влияет РИП с RS на работоспособность? У нас РИПы с RS, если использовать РИП как обычный ББП, не используя интерфейс, влияния будут?

Землянский Антон Павлович 6 лет 2 месяца назад

Если РИП RS питает С2000ПИ то он должен обязательно подключаться к С2000ПИ к неизолированному входу.

Евдокимов А.В. 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8759 раз

ЗАДАН

6 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.