В связи со сложившейся ситуацией по правильному расключению и выбору типа контроля линий оповещения, мной были протестированы отдельные типы используемых нашей организацией оповещателей с применением различных типов контроля линии на обрыв. На основе этих данных я составил памятку для себя и делюсь ею с вами. Все сказанное касается КПБ версии 3.02. Других версий под рукой сейчас нет. Вероятно мои выводы будут действительны и для АСПТ свежих версий.

Для табло "Выход" (Кристалл-12, 12В/17мА) находящихся в состоянии всегда включены следует использовать типы контроля на обрыв:
"Обычный" - если табло 1 шт и потребляет более 5мА
"Контроль резкого понижения тока" - если табло одинаковые и их до 4 шт на линии (возможно можно и больше, но в инструкции от КПБ указано 4)
"Программируемый ток обрыва" - здесь максимум ограничен общим током потребления на линии, подходит если табло имеют разное потребление и для иных специфических случаев.
Для этих трех типов применять МПН не нужно и разводка позволяет делать ответвления.

Если же эти табло должны менять тактику работы при каких-либо событиях (мигать при пожаре, в норме быть выключены и включаться при пожаре и тд), то эти три типа не подойдут и следует применять тип контроля на обрыв "Контроль с периодическим отключением нагрузки". Это также актуально для табло в системах пожаротушения (Уходи, Не входи, Автоматика). При этом типе нормально включенные табло будут "помаргивать" раз в 30 секунд. Аналогичная ситуация и со световыми оповещателями (световая часть в Корбу, 12В/6мА), которые при "норме" (все ШС взяты) - включены непрерывно, если есть невзятые ШС - выключены, если "пожар" или "неисправность" - мигать. Нормально контролировать линии и в режиме вкл, и в режиме выкл получится только с этим типом контроля на обрыв. Для звуковых оповещателей (звуковая часть в Корбу, 12В/6мА) все точно также - в норме они выключены, при пожаре включаются с указанной периодичностью. Этот способ подразумевает использование МПН (рис. 4 в РЭ от С2000-КПБ) и разводку линии от одного оповещателя к следующему и без ответвлений.

Если заметите какие-либо неточности - сообщайте в комментариях ниже.

7 лет 2 месяца назад

avatar
Не то что неточность, но сила тока в Амперах измеряется, мА, а вот мАч это емкость батареи.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 2 месяца назад

Благодарю, исправил. Что-то в голове про АКБ крутилось постоянно вот и наделал опечаток.

Бушнов Олег Игоревич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7089 раз

ЗАДАН

7 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.