партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПуск МПП от КПБ

Эксплуатация » Пуск МПП от КПБ

На объекте установлен МПП, управляется от КПБ, Обесточили КПБ, отключив питание 220 на ИБП, а также отсоеденив клемму на  АКБ. При присоединении клеммы питания к АКБ произошло включение блока управления с последующим пуском МПП. Что могло послужить пуском? поясните, что не так делали, очень не хочется новых пусков.

7 лет 4 месяца назад

avatar
С2000-КПБ через С2000-АСПТ? Какая версия у С2000-КПБ?

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 4 месяца назад

Как предположение: произошел перезапуск (сброс) прибора, при котором в цепь нагрузки пошел кратковременный импульс, которого хватило для старта мпп.
Большая вероятность того что не были расчитаны и установлены добавочные и токоограничетельные резисторы.
P.S: версии приборов если указать, то диагноз будет точнее.
 

Киселёв Михаил 7 лет 4 месяца назад

Было уже такое, тема на форуме поднималась.
При подаче питания на КПБ, этот агрегат умеет в хаотическом порядке кратковременно подавать напряжение на выходы и наличие/отсутствие токоограничивающего резистора здесь не причём. В случае, когда выходы управляют какими-нибудь клапанами, сиренками или чем-то таким малозаметным, это не проблема. Вот тушение, это дааа. Поэтому, замена АКБ только "на ходу", а подача питания с отключенными пусковыми устройствами.

Петухов Андрей 7 лет 4 месяца назад

Блин, а как тогда поведет себя блок при пропадании основного питания с переходом на АКБ и обратно...Ведь не кто не гарантирует, скачка. Воот засада. А что Болид говорит по этому поводу? Может токоограничивающий резистор каким то образом расчитать нужно?
 

Нестеров С.Н. 7 лет 4 месяца назад

Токоограничивающий резистор нужен для того, чтобы КПБ не погиб в момент пуска модуля тушения и каким-нибудь образом не положил бы на лопатки остальную систему, больше ни для чего.

Петухов Андрей 7 лет 4 месяца назад

Как такое вообще возможно.... разве это допустимо...

Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Александр Владимирович, если бы всё недопустимое не случалось, то мы с вами здесь не общались бы. Это только у писателей СП6 "если всё сделано по правилам, то ничего не случится".

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Версия С2000-КПБ v.2.01, стоял  резистор на 10 Ом.
К С2000-КПБ непосредственно к реле через токоограничивающий резистор подключен МПП

7 лет 4 месяца назад

avatar
С2000-АСПТ присутствует в этой схеме?

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 4 месяца назад

C 2000-АСПТ в этой схеме не присутствует. МПП подключено непосредственно к реле КПБ через резистор 10 ом
 

Нестеров С.Н. 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Предлагаю попробовать разобраться в происшедшем. Для этого напишите мне на gulyugin@bolid.ru, я пришлю список того, что нужно уточнить. 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Александр Вам отправил сообщение на указанный адрес

Нестеров С.Н. 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Подскажите как Вы решили проблему с запуском МПП от С2000 КПБ при подаче на них питания от РИП,
На нашем объекте произошел типичный случай.

4 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5538 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.