партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПуск МПП от КПБ

Эксплуатация » Пуск МПП от КПБ

На объекте установлен МПП, управляется от КПБ, Обесточили КПБ, отключив питание 220 на ИБП, а также отсоеденив клемму на  АКБ. При присоединении клеммы питания к АКБ произошло включение блока управления с последующим пуском МПП. Что могло послужить пуском? поясните, что не так делали, очень не хочется новых пусков.

10 месяцев 13 дней назад

avatar
С2000-КПБ через С2000-АСПТ? Какая версия у С2000-КПБ?

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 13 дней назад

Как предположение: произошел перезапуск (сброс) прибора, при котором в цепь нагрузки пошел кратковременный импульс, которого хватило для старта мпп.
Большая вероятность того что не были расчитаны и установлены добавочные и токоограничетельные резисторы.
P.S: версии приборов если указать, то диагноз будет точнее.
 

Киселёв Михаил 10 месяцев 13 дней назад

Было уже такое, тема на форуме поднималась.
При подаче питания на КПБ, этот агрегат умеет в хаотическом порядке кратковременно подавать напряжение на выходы и наличие/отсутствие токоограничивающего резистора здесь не причём. В случае, когда выходы управляют какими-нибудь клапанами, сиренками или чем-то таким малозаметным, это не проблема. Вот тушение, это дааа. Поэтому, замена АКБ только "на ходу", а подача питания с отключенными пусковыми устройствами.

Петухов Андрей 10 месяцев 12 дней назад

Блин, а как тогда поведет себя блок при пропадании основного питания с переходом на АКБ и обратно...Ведь не кто не гарантирует, скачка. Воот засада. А что Болид говорит по этому поводу? Может токоограничивающий резистор каким то образом расчитать нужно?
 

Нестеров С.Н. 10 месяцев 12 дней назад

Токоограничивающий резистор нужен для того, чтобы КПБ не погиб в момент пуска модуля тушения и каким-нибудь образом не положил бы на лопатки остальную систему, больше ни для чего.

Петухов Андрей 10 месяцев 12 дней назад

Как такое вообще возможно.... разве это допустимо...

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 12 дней назад

Александр Владимирович, если бы всё недопустимое не случалось, то мы с вами здесь не общались бы. Это только у писателей СП6 "если всё сделано по правилам, то ничего не случится".

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Версия С2000-КПБ v.2.01, стоял  резистор на 10 Ом.
К С2000-КПБ непосредственно к реле через токоограничивающий резистор подключен МПП

10 месяцев 13 дней назад

avatar
С2000-АСПТ присутствует в этой схеме?

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 12 дней назад

C 2000-АСПТ в этой схеме не присутствует. МПП подключено непосредственно к реле КПБ через резистор 10 ом
 

Нестеров С.Н. 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Предлагаю попробовать разобраться в происшедшем. Для этого напишите мне на gulyugin@bolid.ru, я пришлю список того, что нужно уточнить. 

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Александр Вам отправил сообщение на указанный адрес

Нестеров С.Н. 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1470 раз

ЗАДАН

10 месяцев 13 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.