партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияРабота приборов в металлическом шкафу на улице

Эксплуатация » Работа приборов в металлическом шкафу на улице

Какова вероятность выхода из строя приборов при установке их в шкаф на улице без отопления?

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

50/50 Либо выйдут из строя, либо нет.)

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень многое зависит т конкретных условий, поммимо мороза: у шкафов обычная степень защиты IP40-44, значит дождя они не защищяют, да и конденсационная влага тоже может проникнуть, при сильном перегрева не солнце, температура может подниматься до 50-60 градусов внутри, что тоже не хорошо. Ну а большинство приборов рассчитано на сухие помещения с защитой от влаги, сильного перегрева и мороза.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У Болида у приборов диапазон температур большой от минус 30-20 до +50, это примерно надо смотреть для каждого прибора. Иногда можно было бы устанавливать в обычные шкафы, но приходится предусматривать утепленные или обогреваемые шкафы для установке на улице или в неотапливаемом помещении только из-за аккумуляторов (т.к. у них время разряда зависит от температуры), а термокожух для аккумулятора, не факт что влезет в каждый рип, но и потребляет много.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
от минус 30-20

Это какие такие приборы !?

Батанов Александр Владимирович 6 лет 7 месяцев назад

Больше 10-ка КДЛ установлены на улице. В пластиковых боксах с гермовводами. Всё работает круглосуточно. Сбоев, связанных с холодом или жарой, нет.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

Почти все приборы Болида с температурой работы от -30. Читайте мануал.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад

окромя С2000М, пульт до -10, и по ощущениям так оно и есть - есть на объекте комнатушка без отопления, зимой пульт реально начинает тормозить, причём я туда в самый мороз даже не захаживал.

Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад

Просто реплика,но подписываюсь под каждым написанным словом. Приборы "Болид" ведут себя прекрасно и в металлических шкафах на улице.И в неотапливыемых помещениях. За всё время обслуживания приборов "Болид" отказов по причине низких или высоких температур не наблюдалось.
Главный бич для приборов -это конденсат.. Но и эта проблема хорошо решается при помощи селикагеля.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 7 месяцев назад

Это какие такие приборы !?

КПБ, Сигналы, КДЛ- диапазон работих температур по паспортам

Атпаев Тимур 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть одна проблемма. Это какой припой применяется в оборудовании Болида. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=QJhFyaMJcSM . Если припой содержит большое количество олова, работа при низких температурах такого оборудования не возможна. Обычно олово начинает превращаться в "серое" состояние при температуре уже ниже +13 градусов, а при минусовых "заболевает" "Оловянной чумой". Если производитель говорит -30, значит проводит испытания. Я Болиду верю. Есть объект, на котором уже 7 лет стоит С2000-2 в шкафу на улице. Нет проблем. 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если все сделать правильно.Должны работать !

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4759 раз

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.