Такой вопрос: на предприятии существует пропускная система считыватели-турникеты(с2000-2 контроллеры и perco турникеты), подключены чз с2000-usb. С этим всё в порядке работает, события проходов фиксируется урв работает, всё ок. Появилась задача интегрировать алкотестеры Динго-2в, решение видится такое: использовать вывод с динго как подтверждение кнопкой в уровнях доступа, для некоторых групп сотрудников. Попробовал выставить режим подтверждения на самом контроллере и в уровнях доступа, подцепил кнопку по схеме в инструкции к с2000-2 для теста и ничего не происходит. В уровнях доступа стоит буквально одна дверь, в ней ставлю подтверждение кнопкой, но человека как пропускало(предоставлен доступ ну и далее проход и т.п.) так и пропускает. Что-то я делаю не так, но не могу понять что же именно. Подскажите как же включить эту функцию? 7 лет 3 месяца назад Мурин Александр Юрьевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в АБД. вкладка Пароли, 7 лет 3 месяца назад Заварзин Сергей 1145Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не отвечал ранее, пусконаладка шла. Когда ответ увидел уже разобрался сам, спасибо Сергей. Да там трабла была именно в синхронизации. Установил я на нашей прохожной пару алкотестеров Динго на вход с "улицы". Заменил старые контроллеры (версия там была 1.06), перевел всё на новые, докинул в них с базы ключи синхронизацией (2300 штук). В пилотном режиме пока всё работает как хотелось и ожидалось. Но нашлась проблемка, есть задержка при обработке процесса: идентификация-подтверждение доступа-проход даже для тех, кто ходит без подтверждения алотестером, как бы эту задержку убрать? Задержка именно в том, что появился ещё один процесс как я понимаю. Если человек проходит один, то всё быстро и незаметно, но когда идёт поток идёт задержка. 7 лет 3 месяца назад Мурин Александр Юрьевич 11Отлично.
Кстати, пока у нас у самих имеется в процессе окончательного оформления баг в конфигурации С2000-2 в режиме две двери на вход, ведём сбор статистики и трассировку. Кроме того, сейчас пытаемся выяснить причину значительного снижения пропускной способности на не которых проходных. олин комп - ядро опроса + 4 экрана ПК... начались задержки с отображением фото. Причем интуитивно чувствую - сам контролер тормозит - очень долго возвращается в исходное состояние после события "проход". Последовательность такая: исходное положение "закрыто", прокси-3а на вход и выход "синенькие". - приложил карту (разрешение есть, подтверждение на проход не требуется) - документированная задержка на размышление контролера 0, 125 сек., - прокси 3а по направлению прохода позеленел + встречный прокси-3а покраснел - задержка фото минимум 0,5 секунды, максимум 2 сек!!! - сотрудник прошёл, - прокси 3а по направлению прохода покраснел на 0,1-0,2 сек + встречный прокси-3а красный - прокси-3а на вход и выход "синенькие" (если какая гангрена в это времся ломится своими карточками до этого события - возникает задержка возвращение контролера в исходное положение минимум на 0,5 сек.) - ПК - отразил событие "проход" Когда выясните причины своей ситуации, не поленитесь - отпишите. – Заварзин Сергей 7 лет 3 месяца назад Отпишусь как разберемся с этим. Кстати ещё баг нашёл: когда програмировал упрогом контроллеры с2000-2 несколько раз была ситуация, когда режим прохода менялся(менялся режим простого прохода на с подтверждением или наоборот или оба сразу становились простым или с подтверждением), причем после сохранения конфиги, находилось только ещё считыванием, менялось именно что самопроизвольно и только на версии 2.20.
Так же был замечен баг с ключами пару раз, генерились ложные ключи в контроллер, в память. Состоящие из одних цифр 0, естественно нерабочие. Помогало с ними только полностью удалить их, дефрагментировать, сохранить пустоту в прибор и только потом опять или синхронизировать или подгружать из файла и т.п. Ну и не настраивал проходы в таком режиме как у вас, но мои турникеты, красным не подсвечиваются, только синим при проходах ну и в норме зеленым. – Мурин Александр Юрьевич 7 лет 3 месяца назад несколько раз была ситуация, когда режим прохода менялся(менялся режим простого прохода на с подтверждением или наоборот или оба сразу становились простым или с подтверждением), причем после сохранения конфиги, находилось только ещё считыванием, менялось именно что самопроизвольно и только на версии 2.20. именно это сейчас и мониторим Ну и не настраивал проходы в таком режиме как у вас, но мои турникеты, красным не подсвечиваются, только синим при проходах ну и в норме зеленым. а мне без трехцвета ни как - при массовых тыкалках, контрлер подвисает Так же был замечен баг с ключами пару раз, генерились ложные ключи в контроллер, в память. Состоящие из одних цифр 0, естественно нерабочие. Помогало с ними только полностью удалить их, дефрагментировать, сохранить пустоту в прибор и только потом опять или синхронизировать или подгружать из файла и т.п. а это что-то новое ! – Заварзин Сергей 7 лет 3 месяца назад Не новое. Удаление лишних ключей в приборе через АБД это лечит. Всегда несколько лишних ключей при первом вводе прибора в эксплуатацию присутствуют.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 3 месяца назад Когда программируешь контролер первый раз - наводишь чистоту в ключах и вперед.
Сложнее когда контролер с большим количеством ключей (проходная на периметре и т.п.) тогда заливаем ключи из файлика и далее по инструкции считали конфиг, поправили уровни доступа, подождали, если что не взлетело сразу - синхронизировали ключи – Заварзин Сергей 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть новая сборка ядра опроса от ТП - решает неочевидную проблему в режиме "подтверждение кнопкой". Завтра потестим. 7 лет 3 месяца назад Заварзин Сергей 1145Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всплыл ещё один нюанс. Работает в принципе нормально, народ тормозит, но привыкнут. Проблемка всплыла такая: как составить отчет по событию подтверждения доступа кнопкой?(в системе оно привязано к "идентификатор хозоргана") В УРВ этого вообще тупо нет, нет такого отчета. В генераторе отчетов есть возможность составить по конкретному событию, но генерируется пустой отчет, в нем же есть возможность составить отчет по уровню доступа для алкотестера, тоже пустой генерится, потому, что на самом деле он берет не с уровня доступа(хотя подписано оно именно так), а с графика работы. Вопрос то простой какого фига так все через попу то сделано? И как сгенерировать штатный отчет, который тупо не работает?! 7 лет 1 месяц назад Мурин Александр Юрьевич 11как сгенерировать штатный отчет, который тупо не работает А техподдержка что говорит? – Заварзин Сергей 7 лет 1 месяц назад пока молчит. Думаю может связано это с тем что я пользовательским событием переименовал идентификатор?
– Мурин Александр Юрьевич 7 лет 1 месяц назад Подождите, а зачем УРВ?! Глаз замылилися - модуль отчетов что показывает, и вообще, какого вида отчет в итоге нужен?
Что означает: я пользовательским событием переименовал идентификатор – Заварзин Сергей 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отчёт нужен по людям, находящимся в уровне доступа "Алкотестирование". Без разницы каким инструментом, хоть урв, хоть генератором. Чтобы поймать отчетом того кто тест завалит. 7 лет 1 месяц назад Мурин Александр Юрьевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да есть такой, есть и точка доступа с фильтром по событиям или по подразделениям. В подтверждении кнопкой в журнал идёт событие на первичной идентификации пропуска "индентификатор хозоргана" который я подменил пользовательским событием "Алкотестирование", но базовое событие никуда же не делось. Но когда в отчете ставишь отображать "идент. хозоргана" отчет отображает пустоту. 7 лет 1 месяц назад Мурин Александр Юрьевич 11Давайте уточним, что в конечном итоге вы реализовали?
мы говорили, что уровнями доступа создается псевдодверь, проход через которую будет реализован через кнопку подтверждения - реле Динго. Вам интересны именно сотрудники не прошедшие тест, тогда нужна другая логика - необходимо реализовать событие "Запрет" и по этому событию отлавливать отчетами страдальцев. – Заварзин Сергей 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Александр Юрьевич ! - - - я подменил пользовательским событием "Алкотестирование", но базовое событие никуда же не делось. Но когда в отчете ставишь отображать "идент. хозоргана" отчет отображает пустоту. Значит - ТРЕЗВ !!! Шутка... 7 лет 1 месяц назад Сергей.Ш 214Во, Сергей, вам взбреднулось! Кто ж будет руководить, писать законы и постановления, правила и рекомендации, и прочая, и прочая, и т.д.? И что делать с этой "эффективной" толпой выброшенных на улицу?
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 1 месяц назад Да, ребят, себя то обычно они в такие тесты не ставят...
– Мурин Александр Юрьевич 7 лет 1 месяц назад Сергей Ш.
После переименования в базу данных пишется Ваше новое событие. Старое туда не заносится. Точнее код события остается старым, а вот дескриптор (лейбл) клеится новый. – Ситников Алексей Юрьевич 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уважаемы коллеги у нас немного другая проблема. Необходимо на объекте создать точку прохода котороая разблокировала бы турникет по 3 условиям. Приложил карту к считывателю, приложил палец к биометриескому считывателю, дыхнул в алкотестер :( Карты на объекте HID. У Болида Биометрических считывателей под эти карты нет :(. Можно ли заставить контроллер С2000-2 работать по трем условиям??? 5 лет назад Иващенко Сергей Владимирович 2Контроллер способен работать по двойной идентификации, с биометрией не сталкивался, но думаю найдете считки такие, на примере ПИН+Карта или Карта+ПИН, С2000-2 работает, а алкотестер ваш, используется как кнопка подтверждения. Надо только правильно все настроить. Т.е. приложили карту, ввели ПИН (в вашем случае палец), контроллер ждет подтверждения, дыхнули, алкотестер дал сигнал, прошли.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |