партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-2 подтверждение прохода кнопкой

Эксплуатация » С2000-2 подтверждение прохода кнопкой

Такой вопрос: на предприятии существует пропускная система считыватели-турникеты(с2000-2 контроллеры и perco турникеты), подключены чз с2000-usb. С этим всё в порядке работает, события проходов фиксируется урв работает, всё ок. Появилась задача интегрировать алкотестеры Динго-2в, решение видится такое: использовать вывод с динго как подтверждение кнопкой в уровнях доступа, для некоторых групп сотрудников. Попробовал выставить режим подтверждения на самом контроллере и в уровнях доступа, подцепил кнопку по схеме в инструкции к с2000-2 для теста и ничего не происходит. В уровнях доступа стоит буквально одна дверь, в ней ставлю подтверждение кнопкой, но человека как пропускало(предоставлен доступ ну и далее проход и т.п.) так и пропускает. Что-то я делаю не так, но  не могу понять что же именно. Подскажите как же включить эту функцию?

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

в АБД. вкладка Пароли,
нажмите F9,
дождитесь завершения обменов (опроса всех ядер), 
если данные карты прописаны правильно - он останется черным, если что-то не так - темно красный
нажмите кнопку "Подробно" - там две колонки - "как должно быть" и "как есть"
при расхождении - "Синхронизировать"
Там же увидите с подтвержджением карта или нет. 
Удачи.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не отвечал ранее, пусконаладка шла. Когда ответ увидел уже разобрался сам, спасибо Сергей. Да там трабла была именно в синхронизации. Установил я на нашей прохожной пару алкотестеров Динго на вход с "улицы". Заменил старые контроллеры (версия там была 1.06), перевел всё на новые, докинул в них с базы ключи синхронизацией (2300 штук). В пилотном режиме пока всё работает как хотелось и ожидалось. Но нашлась проблемка, есть задержка при обработке процесса: идентификация-подтверждение доступа-проход даже для тех, кто ходит без подтверждения алотестером, как бы эту задержку убрать? Задержка именно в том, что появился ещё один процесс как я понимаю. Если человек проходит один, то всё быстро и незаметно, но когда идёт поток идёт задержка.

Как можно ускорить эту обработку?

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Отлично.
Кстати, пока у нас у самих имеется в процессе окончательного оформления баг в конфигурации С2000-2 в режиме две двери на вход, ведём сбор статистики и трассировку.
Кроме того, сейчас пытаемся выяснить причину значительного снижения пропускной способности на не которых проходных. олин комп - ядро опроса + 4 экрана ПК... начались задержки с отображением фото.
Причем интуитивно чувствую - сам контролер тормозит - очень долго возвращается в исходное состояние после события "проход".
Последовательность такая: исходное положение "закрыто", прокси-3а на вход и выход "синенькие".
- приложил карту (разрешение есть, подтверждение на проход не требуется)
- документированная задержка на размышление контролера 0, 125 сек.,
- прокси 3а по направлению прохода позеленел + встречный прокси-3а покраснел
- задержка фото минимум 0,5 секунды, максимум 2 сек!!!
- сотрудник прошёл,
- прокси 3а по направлению прохода покраснел на 0,1-0,2 сек + встречный прокси-3а красный
- прокси-3а на вход и выход "синенькие" (если какая гангрена в это времся ломится своими карточками до этого события - возникает задержка возвращение контролера в исходное положение минимум на 0,5 сек.)
- ПК - отразил событие "проход"
Когда выясните причины своей ситуации, не поленитесь - отпишите.

Заварзин Сергей 6 лет 7 месяцев назад

Отпишусь как разберемся с этим. Кстати ещё баг нашёл: когда програмировал упрогом контроллеры с2000-2 несколько раз была ситуация, когда режим прохода менялся(менялся режим простого прохода на с подтверждением или наоборот или оба сразу становились простым или с подтверждением), причем после сохранения конфиги, находилось только ещё считыванием, менялось именно что самопроизвольно и только на версии 2.20.
Так же был замечен баг с ключами пару раз, генерились ложные ключи в контроллер, в память. Состоящие из одних цифр 0, естественно нерабочие. Помогало с ними только полностью удалить их, дефрагментировать, сохранить пустоту в прибор и только потом опять или синхронизировать или подгружать из файла и т.п.
Ну и не настраивал проходы в таком режиме как у вас, но мои турникеты, красным не подсвечиваются, только синим при проходах ну и в норме зеленым.

Мурин Александр Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад

несколько раз была ситуация, когда режим прохода менялся(менялся режим простого прохода на с подтверждением или наоборот или оба сразу становились простым или с подтверждением), причем после сохранения конфиги, находилось только ещё считыванием, менялось именно что самопроизвольно и только на версии 2.20.

именно это сейчас и мониторим
Ну и не настраивал проходы в таком режиме как у вас, но мои турникеты, красным не подсвечиваются, только синим при проходах ну и в норме зеленым.

а мне без трехцвета ни как - при массовых тыкалках, контрлер подвисает
Так же был замечен баг с ключами пару раз, генерились ложные ключи в контроллер, в память. Состоящие из одних цифр 0, естественно нерабочие. Помогало с ними только полностью удалить их, дефрагментировать, сохранить пустоту в прибор и только потом опять или синхронизировать или подгружать из файла и т.п.

а это что-то новое !

Заварзин Сергей 6 лет 7 месяцев назад

Не новое. Удаление лишних ключей в приборе через АБД это лечит. Всегда несколько лишних ключей при первом вводе прибора в эксплуатацию присутствуют.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 7 месяцев назад

Когда программируешь контролер первый раз - наводишь чистоту в ключах и вперед.
Сложнее когда контролер с большим количеством ключей (проходная на периметре и т.п.) тогда заливаем ключи из файлика и далее по инструкции считали конфиг, поправили уровни доступа, подождали, если что не взлетело сразу - синхронизировали ключи 

Заварзин Сергей 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть новая сборка ядра опроса от ТП - решает неочевидную проблему в режиме "подтверждение кнопкой". Завтра потестим.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всплыл ещё один нюанс. Работает в принципе нормально, народ тормозит, но привыкнут. Проблемка всплыла такая: как составить отчет по событию подтверждения доступа кнопкой?(в системе оно привязано к "идентификатор хозоргана") В УРВ этого вообще тупо нет, нет такого отчета. В генераторе отчетов есть возможность составить по конкретному событию, но генерируется пустой отчет, в нем же есть возможность составить отчет по уровню доступа для алкотестера, тоже пустой генерится, потому, что на самом деле он берет не с уровня доступа(хотя подписано оно именно так), а с графика работы. Вопрос то простой какого фига так все через попу то сделано? И как сгенерировать штатный отчет, который тупо не работает?!

6 лет 5 месяцев назад

avatar
как сгенерировать штатный отчет, который тупо не работает

А техподдержка что говорит?

Заварзин Сергей 6 лет 5 месяцев назад

пока молчит. Думаю может связано это с тем что я пользовательским событием переименовал идентификатор?

Мурин Александр Юрьевич 6 лет 5 месяцев назад

Подождите, а зачем УРВ?! Глаз замылилися - модуль отчетов что показывает, и вообще, какого вида отчет в итоге нужен? 
Что означает: 
я пользовательским событием переименовал идентификатор

Заварзин Сергей 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Отчёт нужен по людям, находящимся в уровне доступа "Алкотестирование". Без разницы каким инструментом, хоть урв, хоть генератором. Чтобы поймать отчетом того кто тест завалит.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Посмотри отчет "Точка доступа" там какие события?

Заварзин Сергей 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да есть такой, есть и точка доступа с фильтром по событиям или по подразделениям. В подтверждении кнопкой в журнал идёт событие на первичной идентификации пропуска "индентификатор хозоргана" который я подменил пользовательским событием "Алкотестирование", но базовое событие никуда же не делось. Но когда в отчете ставишь отображать "идент. хозоргана" отчет отображает пустоту.

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Давайте уточним, что в конечном итоге вы реализовали?
мы говорили, что уровнями доступа создается псевдодверь, проход через которую будет реализован через кнопку подтверждения - реле Динго.
Вам интересны именно сотрудники не прошедшие тест, тогда нужна другая логика - необходимо реализовать событие "Запрет" и по этому событию отлавливать отчетами страдальцев.

Заварзин Сергей 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр Юрьевич !  - - - я подменил пользовательским событием "Алкотестирование", но базовое событие никуда же не делось. Но когда в отчете ставишь отображать "идент. хозоргана" отчет отображает пустоту.      Значит - ТРЕЗВ !!! Шутка...
  Все алкотестирование... Когда приборы на выявление и увольнение Дураков и Шизофреников в руководстве - появяться !!!

6 лет 5 месяцев назад

avatar
Во, Сергей, вам взбреднулось! Кто ж будет руководить, писать законы и постановления, правила и рекомендации, и прочая, и прочая, и т.д.? И что делать с этой "эффективной" толпой выброшенных на улицу?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 5 месяцев назад

Да, ребят, себя то обычно они в такие тесты не ставят...

Мурин Александр Юрьевич 6 лет 5 месяцев назад

Сергей Ш.
После переименования в базу данных пишется Ваше новое событие. Старое туда не заносится. Точнее код события остается старым, а вот дескриптор (лейбл) клеится новый.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемы коллеги у нас немного другая проблема. Необходимо на объекте создать точку прохода котороая разблокировала бы турникет по 3 условиям. Приложил карту к считывателю, приложил палец к биометриескому считывателю, дыхнул в алкотестер :( Карты на объекте HID. У Болида Биометрических считывателей под эти карты нет :(. Можно ли заставить контроллер С2000-2 работать по трем условиям???

4 года 4 месяца назад

avatar
Контроллер способен работать по двойной идентификации, с биометрией не сталкивался, но думаю найдете считки такие, на примере ПИН+Карта или Карта+ПИН, С2000-2 работает, а алкотестер ваш, используется как кнопка подтверждения. Надо только правильно все настроить. Т.е. приложили карту, ввели ПИН (в вашем случае палец), контроллер ждет подтверждения, дыхнули, алкотестер дал сигнал, прошли.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Будем пробовать. Спасибо

Иващенко Сергей Владимирович 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6916 раз

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.