партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-АР8 и Спектрон-201 ИП330-3-3

Инсталляция, монтаж » С2000-АР8 и Спектрон-201 ИП330-3-3

Нужно датчики пламени (паспорт спек.425200.000-01 пс) подключить к АР 8.
Вопросы: расключение 5 проводов, номинал резисторов, что в АР прописать?

 

7 лет 2 месяца назад

avatar
https://yadi.sk/d/QNhKbgeP3MPT5j

Страница 15.Там про это есть. А номиналы по РЭ на АР8
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад

У меня спектрон 201 без реле.
5 выводов: желтый (-), красный (+), синий (-), зеленый (R-), черный (R+).

Дмитрий Владимирович Ульшин 7 лет 2 месяца назад

Если я что-то понимаю, то свой Спектрон вы никак не подключите. Читайте РЭ на извещатель стр.15, рис.6
Ваш вариант только к приборам с радиальными ШС.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 2 месяца назад

Похоже, придется ставить, что-то типа С2000-4 с не адресными шс.

Дмитрий Владимирович Ульшин 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4520 раз

ЗАДАН

7 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.