Нужно датчики пламени (паспорт спек.425200.000-01 пс) подключить к АР 8.
Вопросы: расключение 5 проводов, номинал резисторов, что в АР прописать?

 

7 лет 3 месяца назад

avatar
https://yadi.sk/d/QNhKbgeP3MPT5j

Страница 15.Там про это есть. А номиналы по РЭ на АР8
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад

У меня спектрон 201 без реле.
5 выводов: желтый (-), красный (+), синий (-), зеленый (R-), черный (R+).

Дмитрий Владимирович Ульшин 7 лет 3 месяца назад

Если я что-то понимаю, то свой Спектрон вы никак не подключите. Читайте РЭ на извещатель стр.15, рис.6
Ваш вариант только к приборам с радиальными ШС.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 3 месяца назад

Похоже, придется ставить, что-то типа С2000-4 с не адресными шс.

Дмитрий Владимирович Ульшин 7 лет 3 месяца назад