Добрый день! Ситуация такая:
Пульт С2000М, версия 3.0. При тревожных событиях на всех разделах звуковой сигнализатор пульта работает, а при тревожных событиях раздела в котором только технологические ШС - звуковой сигнализации пульта нет. Т.е. при тревожных событиях на технологическом ШС пульт всё пишет на дисплее ("Нарушение технологического ШС, раздел 150", к примеру), но звуковой сигнализатор не работает. Именно на этом разделе. В чём причина может быть? Все настройки пульта уже исковыряли...

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Технологический ШС не имеет тревожных состояний, он либо нарушен, либо восстановлен.

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 19 дней назад

Аааа, точно же... Прошу прощения - после отпуска не втянулся)))

Малозёмов Константин Вячеславович 10 месяцев 19 дней назад

бывает)) можете реле с сиреной или лампой к его состоянию привязать

Батанов Александр Владимирович 10 месяцев 19 дней назад

Да не в этом дело... Операторы у нас такие... Отключают звуковое оповещение Орион (что бы спать не мешало наверное - много повторов, говорят... ставишь без повторов - говорят не слышат) и ориентируются по писку пульта. Т.е. пульт пищит - они смотрят в монитор... А тут до отпуска запускали много технологии, всё проверили - ушёл в отпуск. Котёл остановился - не слышали говорят, пульт не пищал. А звук Орион как обычно выключили. Вышел из отпуска сегодня - сразу давай крайнего искать. А я сразу то и не вошёл в курс событий - давай пульт ковырять... Старею наверное))) Сирену то им можно, под стул, и по мощнее... Но пусть лучше нормально службу несут и бдительно смотрят в оперативную задачу)

Малозёмов Константин Вячеславович 10 месяцев 19 дней назад

Пока "сирены под стулом " не будет, ни о какой бдительности речи не идёт.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 19 дней назад

В общем нашли выход без сирены под стулом)) Вместо типа ШС "Технологический", поставили тип ШС "Технологический программируемый". В нём есть возможность настроить выдачу тревожных сообщений. А в пульте использовали сценарий переименования этих сообщений. Теперь ШС выдаёт "Тревога", а в пульте переименовали через сценарий и видим, к примеру, "Повышение уровня СО".  Пульт пищит как при тревоге. По крайней мере на столе это работает... Проверим на боевой системе)
А в ТП Болид, кстати, ответили что это сделать невозможно...

Малозёмов Константин Вячеславович 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

914 раза

ЗАДАН

10 месяцев 19 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.