Добрый день! Имеется такая вот схема: 7 лет 1 месяц назад Агапов Аркадий 9Добрый день, Владимир Александрович! Да, согласен, что хозяин-барин :) Железо уже закуплено. Склады необслуживаемые. Индикации там непредусмотрено. На каждом складе установлен ethernet-свич 100 мб/сек. Вся территория базы оснащена ВОЛС. Передача магистрали идёт по ней. Помещение охраны находится также на территории базы.
– Агапов Аркадий 7 лет 1 месяц назад Аркадий, ждите пока "более сетевые" коллеги подтянутся.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схема работы "точка-многоточие". Со стороны пульта потребуется не 1 С2000-Ethernet, а минимум 2, а то и 3. 7 лет 1 месяц назад Кочеткова Ольга Ивановна 383Спасибо большое, Ольга Ивановна! Этот момент я уже понял. По спеке имеется 2 C2000-Ethernet на стороне приема. По чертежу нет. Мне хотелось бы посмотреть какая конфигурацию пульта должна быть создана. Может быть есть похожие? И еще мне хотелось бы уточнить, с помощью какого прибора я смогу создать расписание, чтобы брать/снимать под охрану.
– Агапов Аркадий 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
какая конфигурацию пульта должна быть создана. 7 лет 1 месяц назад Кочеткова Ольга Ивановна 383а если добавить в систему С2000-4? там же есть окна времени - постановка/снятие собственных ШС, а к ним уже подвязать сценарии пульта
– Волков Андрей 7 лет 1 месяц назад Добрый день, Андрей! Отличный вариант! Я набросал конфиг под пульт. Кто сможет проверить, верно ли?
https://www.dropbox.com/s/ryb1jcsfvdloo69/C2000M_PROBA.TXT?dl=0 – Агапов Аркадий 7 лет 1 месяц назад я конечно слабо разбираюсь в сценариях на пульте, но разве созданный сценарий не надо привязать к нужным шлейфам (в Сценариях управления)?
– Волков Андрей 7 лет 1 месяц назад Да, верно! Век живи-век учись. Моё упущение. Привязал шлейфы КДЛок к сценарию. А нужно ли привязывать сценарий к шлейфу С2000-4?
Конфигурация С2000М: https://www.dropbox.com/s/fjib3653jrf76zp/C2000M_PROBA.TXT?dl=0 И еще момент, как настроить расписания в С2000-4? Немного не понимаю логику на вкладке "Временные окна" в UProg для С2000-4. Конфигурация С2000-4: https://www.dropbox.com/s/sb4oaxh5au3hfjw/C20004.cnu?dl=0 Сохраненная временная зона: https://www.dropbox.com/s/w5juj6vprwv6967/Timezones.wz?dl=0 И еще, после сохранения конфигурации (локально на компьютере) при повторном открытии созданной конфигурации и открытии вкладки "Временные окна", UProg выдает ошибку: Что здесь может быть не так? – Агапов Аркадий 7 лет 1 месяц назад Какая у Вас версия Uprog? 4.1.0.78 https://yadi.sk/d/dsWijfdT3MWx5Z открывает эти файлы без ошибок.
– Богачева Н.В. 7 лет 1 месяц назад нет, к с2000-4 сценарий не надо, там шлейф будет по своим законам работать, а уже от него по сценариям вся система.
Логика там вроде проста, указывается время, выбирается какой шлейф будет подчиняться этому времени, вообще я сам пробовал это делать только однажды и чисто ради любопытства, прочитал РЭ на прибор и там всё было крайне просто. – Волков Андрей 7 лет 1 месяц назад Спасибо, Андрей! На днях буду эксперементировать с железом.
– Агапов Аркадий 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6590 раз
7 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Индикации на складах не предусмотренно принципиально?
Общая длина магистральной линии?
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 1 месяц назад
#ссылка