Добрый день! Имеется такая вот схема:

http://s019.radikal.ru/i642/1708/4b/d3c38c2b724b.jpg

Мне, как полному профану, или точнее, новичку хотелось бы узнать, будет ли она работать в таком виде? Существует условие, что все охранные извещатели должны браться автоматически под охрану в 19.00 и сниматься с охраны в 7.00. Если вас не затруднит, уважаемые Гуру, для наглядности, помогите создать конфигурацию для пульта С2000-М, учитывая приведенную схему... Благодарю Вас!!!!

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Хозяин-барин, но ставить КДЛ на максимум полтора десятка извещателей? (Вам средства освоить-закопать?)
Индикации на складах не предусмотренно принципиально?
Общая длина магистральной линии?
 

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Добрый день, Владимир Александрович! Да, согласен, что хозяин-барин :) Железо уже закуплено. Склады необслуживаемые. Индикации там непредусмотрено. На каждом складе установлен ethernet-свич 100 мб/сек. Вся территория базы оснащена ВОЛС. Передача магистрали идёт по ней. Помещение охраны находится также на территории базы.

Агапов Аркадий 10 месяцев 19 дней назад

Аркадий, ждите пока "более сетевые" коллеги подтянутся.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Схема работы "точка-многоточие". Со стороны пульта потребуется не 1 С2000-Ethernet, а минимум 2, а то и 3.
K – количество удалённых С2000-Ethernet:
- при наличии С2000-Ethernet А значение K находится в одном из 2-х  диапазонов: от 1 до 8 либо от 1до 9.
- при отсутствии С2000-Ethernet А значение K зависит от ресурсов блока A.
Схема А (стр.8): https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_ret_v.2.55_dec.pdf
 

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Спасибо большое, Ольга Ивановна! Этот момент я уже понял. По спеке имеется 2 C2000-Ethernet на стороне приема. По чертежу нет. Мне хотелось бы посмотреть какая конфигурацию пульта должна быть создана. Может быть есть похожие? И еще мне хотелось бы уточнить, с помощью какого прибора я смогу создать расписание, чтобы брать/снимать под охрану.

Агапов Аркадий 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

какая конфигурацию пульта должна быть создана.
Конфигурация в pprog для пульта С2000М при использовании C2000-Ethernet, по сути, не отличается от обычной системы, выполненной проводным способом. Система интегрированная, поэтому и "набор" оборудования может быть различным, также приборы (блоки) можно настроить под различные цели (АПС, ОПС, ДУ и т.д.), поэтому базовых файлов не предусмотрено.
с помощью какого прибора я смогу создать расписание, чтобы брать/снимать под охрану.
Взятие/снятие охранной сигнализации по расписанию можно выполнить только при наличии ПО АРМ "Орион ПРО", с помощью сценариев по расписанию. Без ПО можно выполнять взятие/снятие только оператору вручную (по паролю с пульта С2000М или с помощью ключа (карты), прикладываемого к считывателю контроллера С2000-КДЛ).

10 месяцев 19 дней назад

avatar
а если добавить в систему С2000-4? там же есть окна времени - постановка/снятие собственных ШС, а к ним уже подвязать сценарии пульта

Волков Андрей 10 месяцев 18 дней назад

Добрый день, Андрей! Отличный вариант! Я набросал конфиг под пульт. Кто сможет проверить, верно ли?

https://www.dropbox.com/s/ryb1jcsfvdloo69/C2000M_PROBA.TXT?dl=0

Агапов Аркадий 10 месяцев 17 дней назад

я конечно слабо разбираюсь в сценариях на пульте, но разве созданный сценарий не надо привязать к нужным шлейфам (в Сценариях управления)?

Волков Андрей 10 месяцев 16 дней назад

Да, верно! Век живи-век учись. Моё упущение. Привязал шлейфы КДЛок к сценарию. А нужно ли привязывать сценарий к шлейфу С2000-4?
Конфигурация С2000М:
https://www.dropbox.com/s/fjib3653jrf76zp/C2000M_PROBA.TXT?dl=0
И еще момент, как настроить расписания в С2000-4? Немного не понимаю логику на вкладке "Временные окна" в UProg для С2000-4.
Конфигурация С2000-4:
https://www.dropbox.com/s/sb4oaxh5au3hfjw/C20004.cnu?dl=0
Сохраненная временная зона:
https://www.dropbox.com/s/w5juj6vprwv6967/Timezones.wz?dl=0
И еще, после сохранения конфигурации (локально на компьютере) при повторном открытии созданной конфигурации и открытии вкладки "Временные окна", UProg выдает ошибку: 

Что здесь может быть не так?

Агапов Аркадий 10 месяцев 14 дней назад

Какая у Вас версия Uprog? 4.1.0.78 https://yadi.sk/d/dsWijfdT3MWx5Z открывает эти файлы без ошибок.

Богачева Н.В. 10 месяцев 14 дней назад

У меня 4.1.0.70. Благодарю за ссылку!

Агапов Аркадий 10 месяцев 14 дней назад

нет, к с2000-4 сценарий не надо, там шлейф будет по своим законам работать, а уже от него по сценариям вся система.
Логика там вроде проста, указывается время, выбирается какой шлейф будет подчиняться этому времени, вообще я сам пробовал это делать только однажды и чисто ради любопытства, прочитал РЭ на прибор и там всё было крайне просто.

Волков Андрей 10 месяцев 14 дней назад

Спасибо, Андрей! На днях буду эксперементировать с железом.

Агапов Аркадий 10 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)