партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПрограммирование пульта С2000-М для охранной сигнализации

Инсталляция, монтаж » Программирование пульта С2000-М для охранной сигнализации

Добрый день! Имеется такая вот схема:

http://s019.radikal.ru/i642/1708/4b/d3c38c2b724b.jpg

Мне, как полному профану, или точнее, новичку хотелось бы узнать, будет ли она работать в таком виде? Существует условие, что все охранные извещатели должны браться автоматически под охрану в 19.00 и сниматься с охраны в 7.00. Если вас не затруднит, уважаемые Гуру, для наглядности, помогите создать конфигурацию для пульта С2000-М, учитывая приведенную схему... Благодарю Вас!!!!

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Хозяин-барин, но ставить КДЛ на максимум полтора десятка извещателей? (Вам средства освоить-закопать?)
Индикации на складах не предусмотренно принципиально?
Общая длина магистральной линии?
 

Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Добрый день, Владимир Александрович! Да, согласен, что хозяин-барин :) Железо уже закуплено. Склады необслуживаемые. Индикации там непредусмотрено. На каждом складе установлен ethernet-свич 100 мб/сек. Вся территория базы оснащена ВОЛС. Передача магистрали идёт по ней. Помещение охраны находится также на территории базы.

Агапов Аркадий 6 лет 7 месяцев назад

Аркадий, ждите пока "более сетевые" коллеги подтянутся.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Схема работы "точка-многоточие". Со стороны пульта потребуется не 1 С2000-Ethernet, а минимум 2, а то и 3.
K – количество удалённых С2000-Ethernet:
- при наличии С2000-Ethernet А значение K находится в одном из 2-х  диапазонов: от 1 до 8 либо от 1до 9.
- при отсутствии С2000-Ethernet А значение K зависит от ресурсов блока A.
Схема А (стр.8): https://bolid.ru/files/373/566/s2000_Ethernet_ret_v.2.55_dec.pdf
 

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Спасибо большое, Ольга Ивановна! Этот момент я уже понял. По спеке имеется 2 C2000-Ethernet на стороне приема. По чертежу нет. Мне хотелось бы посмотреть какая конфигурацию пульта должна быть создана. Может быть есть похожие? И еще мне хотелось бы уточнить, с помощью какого прибора я смогу создать расписание, чтобы брать/снимать под охрану.

Агапов Аркадий 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

какая конфигурацию пульта должна быть создана.
Конфигурация в pprog для пульта С2000М при использовании C2000-Ethernet, по сути, не отличается от обычной системы, выполненной проводным способом. Система интегрированная, поэтому и "набор" оборудования может быть различным, также приборы (блоки) можно настроить под различные цели (АПС, ОПС, ДУ и т.д.), поэтому базовых файлов не предусмотрено.
с помощью какого прибора я смогу создать расписание, чтобы брать/снимать под охрану.
Взятие/снятие охранной сигнализации по расписанию можно выполнить только при наличии ПО АРМ "Орион ПРО", с помощью сценариев по расписанию. Без ПО можно выполнять взятие/снятие только оператору вручную (по паролю с пульта С2000М или с помощью ключа (карты), прикладываемого к считывателю контроллера С2000-КДЛ).

6 лет 7 месяцев назад

avatar
а если добавить в систему С2000-4? там же есть окна времени - постановка/снятие собственных ШС, а к ним уже подвязать сценарии пульта

Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад

Добрый день, Андрей! Отличный вариант! Я набросал конфиг под пульт. Кто сможет проверить, верно ли?

https://www.dropbox.com/s/ryb1jcsfvdloo69/C2000M_PROBA.TXT?dl=0

Агапов Аркадий 6 лет 7 месяцев назад

я конечно слабо разбираюсь в сценариях на пульте, но разве созданный сценарий не надо привязать к нужным шлейфам (в Сценариях управления)?

Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад

Да, верно! Век живи-век учись. Моё упущение. Привязал шлейфы КДЛок к сценарию. А нужно ли привязывать сценарий к шлейфу С2000-4?
Конфигурация С2000М:
https://www.dropbox.com/s/fjib3653jrf76zp/C2000M_PROBA.TXT?dl=0
И еще момент, как настроить расписания в С2000-4? Немного не понимаю логику на вкладке "Временные окна" в UProg для С2000-4.
Конфигурация С2000-4:
https://www.dropbox.com/s/sb4oaxh5au3hfjw/C20004.cnu?dl=0
Сохраненная временная зона:
https://www.dropbox.com/s/w5juj6vprwv6967/Timezones.wz?dl=0
И еще, после сохранения конфигурации (локально на компьютере) при повторном открытии созданной конфигурации и открытии вкладки "Временные окна", UProg выдает ошибку: 

Что здесь может быть не так?

Агапов Аркадий 6 лет 7 месяцев назад

Какая у Вас версия Uprog? 4.1.0.78 https://yadi.sk/d/dsWijfdT3MWx5Z открывает эти файлы без ошибок.

Богачева Н.В. 6 лет 7 месяцев назад

У меня 4.1.0.70. Благодарю за ссылку!

Агапов Аркадий 6 лет 7 месяцев назад

нет, к с2000-4 сценарий не надо, там шлейф будет по своим законам работать, а уже от него по сценариям вся система.
Логика там вроде проста, указывается время, выбирается какой шлейф будет подчиняться этому времени, вообще я сам пробовал это делать только однажды и чисто ради любопытства, прочитал РЭ на прибор и там всё было крайне просто.

Волков Андрей 6 лет 7 месяцев назад

Спасибо, Андрей! На днях буду эксперементировать с железом.

Агапов Аркадий 6 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6314 раза

ЗАДАН

6 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.