Долго думал почему у меня на сервере Орион-Про периодически отваливаются приборы подключенные на виртуальные COM-порты, которые получены с помощью С2000-Ethernet. Заметил, что меняются параметры Тип протокола, Тип ПИ и, что самое страшное, Таймаут передачи по сети. Все эти параметры сбрасываются на дефолт, соответсвенно таймаут становится 100, а у меня на многих ком-портах сильно больше должно быть для стабильной работы. И тут заметил, что эти параметры сбрасываются, если воспользоваться Uprog (пробовал 4.1.0.70, 4.1.0.76). И вот вопрос как с этим бороться? 7 лет 3 месяца назад Смирнов Алексей Сергеевич 110Спасибо. Uprog 78new из соседней темы, проблема ушла.
– Смирнов Алексей Сергеевич 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Богачева Н.В. 7 лет 3 месяца назад
#ссылка