партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияШКП-4 в автоматическом режиме "Автоматика отключена"

Эксплуатация » ШКП-4 в автоматическом режиме "Автоматика отключена"

При эксплуатации ШКП-4 в ручном режиме запускает/отключает насос, а при переходе в "Автоматический режим" насосом не управляет, и пишет на панели ШКП-4 "Автоматика Отключена".
Подскажите куда смотреть?
Какие условия должны соблюдены для перехода прибора ШКП-4 в режим "Автоматика включена" ?

9 лет 9 месяцев назад

avatar
как Вы определяете, что насосом не управляет? Имитируете сигналы управления от потока-3Н (подача 24В на контакты пуск)?

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 9 месяцев назад

сопротивление на контактах Выход меняется при переключение режима (должно с 5.1 кОм на 1.17 кОм) ?

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 9 месяцев назад

принудительной подачей напряжения 24В на контакты "ПУСК" ШКП-4 запускает подключенный насос.
Сопротивление на контактах ВЫХОД при переключении меняется с 4,9 кОм на 1.12 кОм.
Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть?

Joe Black 9 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вы включили режим автоматики на ШКП, но не включили режим автоматики на самом приборе Поток-3Н.
Это можно сделать с пульта "С2000М" или "Поток-БКИ". Подробнее - http://bolid.ru/files/373/566/potok_3n_rp_1.05.pdf

9 лет 9 месяцев назад

avatar
а мы сначала всегда без поток-3н запускаем, проводочками имитируем работу.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4596 раз

ЗАДАН

9 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

ШКП-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.