|
При эксплуатации ШКП-4 в ручном режиме запускает/отключает насос, а при переходе в "Автоматический режим" насосом не управляет, и пишет на панели ШКП-4 "Автоматика Отключена". 9 лет 9 месяцев назад Joe Black 2сопротивление на контактах Выход меняется при переключение режима (должно с 5.1 кОм на 1.17 кОм) ?
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 9 месяцев назад принудительной подачей напряжения 24В на контакты "ПУСК" ШКП-4 запускает подключенный насос.
Сопротивление на контактах ВЫХОД при переключении меняется с 4,9 кОм на 1.12 кОм. Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть? – Joe Black 9 лет 9 месяцев назад – Гулюгин Александр 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы включили режим автоматики на ШКП, но не включили режим автоматики на самом приборе Поток-3Н. 9 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063а мы сначала всегда без поток-3н запускаем, проводочками имитируем работу.
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4596 раз
9 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 9 месяцев назад
#ссылка