партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажC2000-Ethernet некоректна работа. Пропадают приборы, пропадает ping до C2000-ethernet

Инсталляция, монтаж » C2000-Ethernet некоректна работа. Пропадают приборы, пропадает ping до C2000-ethernet

Добрый день. Ситуация такая.
Имеем ДВА Орион про установленный на предприятии. На разных компьютерах.
На одном компьютере крутится СКУД на другом охранная сигнализация
Имеем кучу подстанций.
на подстанциях установлен СКУД на базе С2000-2 (2 штуки)  и С2000-Ethernet
недавно решили поставить дополнительно и охранную сигнализацию, собранную на базе Сигнал-20П
так вот суть проблемы. В С2000-Ethernet есть настройки на трансляцию по нескольким IP адресам
так вот
1 адрес прописываю компьютер СКУД
2 адрес прописываю компьютер охраны
пробовал по разному
 --------- Первый вариант "приколюшки" с портами.  -----------------
Если ставить одинаковый порт на оба транслируемых IP удаленных Орион Про, например, в моем случае 40006, то при одновременной работе ОЗ (оперетивная задача) на этих компьютерах, происходит следующее:
- приборы отваливаются / появляются
- ping не стабильный. то есть, то нет
стоит только закрыть одну из ОЗ на компьютере, то все начинает работать.
-----------Второй вариант "приколюшек" -----------------------------
Если поставить разные порты на трансляцию в Орион Про, например, в моем случае 1 порт это 40006, 2 порт это 40007
тогда при одновременном запуске ОЗ все хорошо с ping_ом, но..... не все приборы видны из ОЗ т..е я вижу 1 контроллер С2000-2 и Сигнал 20П
а по факту там 2 контроллера С2000-2

Тперь собственно вопрос. ЧТО делать и как быть? Где копать?
Сейчас я решил конечно - поставил второй C2000-ethernet, но это не выход из ситуации

7 лет 3 месяца назад

avatar
У Вас два сервера Орион Про?

Кечаев Алексей Борисович 7 лет 3 месяца назад

Да, 2 сервера ОРИОН Про. установленных в разных местах

Храмцов Дмитрий Юрьевич 7 лет 3 месяца назад

На 2 разные системы и надо 2 C2000-ethernet, с одним не будет работать.

Кечаев Алексей Борисович 7 лет 3 месяца назад

почему? а для чего тогда в настройках C2000-ethernet можно прописать до 8 ip адресов. это только для ретрансляции?

Храмцов Дмитрий Юрьевич 7 лет 3 месяца назад

Да, для ретрансляции на 8 IP, если свободное соединение разрешено, и на 9 IP, если запрещено.

Кечаев Алексей Борисович 7 лет 3 месяца назад

т.е. это только для других C2000-ethernet. я правильно понимаю ?

Храмцов Дмитрий Юрьевич 7 лет 3 месяца назад

Всё верно.

Кечаев Алексей Борисович 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4436 раз

ЗАДАН

7 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.