партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажнет связи АСПТ и КПБ после прошивки

Инсталляция, монтаж » нет связи АСПТ и КПБ после прошивки

Добрый день!
Имеется два помещения с газовым пожаротушением. В одном два , в другом четыре болона , управление С2000АСПТ(3.50)(2 шт.) , С2000КПБ(2,01)(1 и 2 шт.) , С2000М(3.01) , С2000-ПТ(2.5). В связи с тем ,что С2000-ПТ(2,50) не совместим с остальным оборудованием , были прошиты С2000АСПТ до версии(3,53) , С2000М(3,02) и С2000КПБ(2,02). С2000-ПТ стал видеть аспт и передовать всю информацию ,но отсчет показывает за 5 секунд до пуска. АСПТ всё отрабатывает как положено, но прекратил видеть КПБ.
 Вопрос. Что не так , опять игратся с прошивками. На объекте у меня четыре системы (ПС,ПТ,ОС и СКУД) , всё ,кроме СКУДа,на болиде,на ПС уже наигрался,сейчас играюсь С ПТ , затем буду ОС. Сроки поджимают!!!

7 лет 3 месяца назад

avatar
После прошивки АСПТ конфигурацию смотрели? По моему она сбрасывается до заводских, посмотрите в конфигурации указаны ли адреса КПБ.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 3 месяца назад

Почему КПБ не до 2.20 шили? И да, Константин правильно отметил про адреса. 

Шапран Сергей 7 лет 3 месяца назад

Извеняюсь. прошивка 2.20.Всю конфигурацию вбил занова,как только вбиваю адреса КПБ,сразу идёт неисправность(нет связи С КПБ). До обнавления прошивок всё было в порядке,отрабатывало и по датчикам и по ручнику,как положено.

Гаврилов Евгений Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Добрый день.
А если с пульта запросит состояние соответсвующих входов АСПТ?:
вход 20: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенного состояния питания 1-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
− вход 21: контроль состояния «Входа 1» 1-го «С2000-КПБ»;
− вход 22: контроль состояния «Входа 2» 1-го «С2000-КПБ»;
− вход 30: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенного состояния питания 2-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
− вход 31: контроль состояния «Входа 1» 2-го «С2000-КПБ»;
− вход 32: контроль состояния «Входа 2» 2-го «С2000-КПБ»;
− вход 40: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенного состояния питания 3-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
− вход 41: контроль состояния «Входа 1» 3-го «С2000-КПБ»;
− вход 42: контроль состояния «Входа 2» 3-го «С2000-КПБ»;
− …
− вход 170: совмещенный контроль состояния датчика вскрытия корпуса и обобщенное состояние питания 16-го «С2000-КПБ» (виртуал.);
− вход 171: контроль состояния «Входа 1» 16-го «С2000-КПБ»;
− вход 172: контроль состояния «Входа 2» 16-го «С2000-КПБ».

Кочетков Сергей Андреевич 7 лет 3 месяца назад

пршивку довёл до 3.02. результат 0

Гаврилов Евгений Николаевич 7 лет 3 месяца назад

С 2.20 на 3.02?

Шапран Сергей 7 лет 3 месяца назад

Один АСПТ запустился,язычок вскрытия корпуса не достовал,пришлось исправить механическим путём подгибания ,после чего связь наладилась и всё заработало. Но второй АСПТ с одним КПБ ,так и не находит связь.. По состоянию шлейфов (зона 20,21 и 22 ШС не подключен)

Гаврилов Евгений Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Всё! Победил , вторично прошил 3,02 и занова вбил конфу. Всё заработало.Всем спасибо!

Гаврилов Евгений Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4754 раза

ЗАДАН

7 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.