Привет Всем! Подскажите как прописать сценарий управления: 7 лет 3 месяца назад Карпушенко Вячеслав Сергеевич 8Спасибо за помощь, но Система ПС независима от системы ОС, т.е. она не состоит в одной конфигурации
– Карпушенко Вячеслав Сергеевич 7 лет 3 месяца назад Ссылка: https://yadi.sk/d/RAc2UM7J3Mnsvm
– Карпушенко Вячеслав Сергеевич 7 лет 3 месяца назад конфиг который вы скинули- это ОС, правильно? ПС на чем построена?
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 3 месяца назад От ПС идет только шлейф "сухой контакт", сигнал о пожаре.
– Карпушенко Вячеслав Сергеевич 7 лет 3 месяца назад пока писал уже ответили – Батанов Александр Владимирович 7 лет 3 месяца назад тогда в реле поставьте резистор, и в той конфиге которой я отправил оставьте "сценарий №0" из ПЦН ПС сделайте ШС... а прибор ПС какой? – Батанов Александр Владимирович 7 лет 3 месяца назад Наша организация монтировала ОС с контролем доступа, другая организация монтировала ПС, сейчас просят запрограммировать реле в ОС на снятие разделов с охраны при пожаре и раблокировка дверей. Я просто в тупике как это сделать.
– Карпушенко Вячеслав Сергеевич 7 лет 3 месяца назад все помоему несложно, берете у них ПЦН, делаете из него охранный ШС, и далее сценарий управления разделами (охранные шс) по одному (пцн).
непойму только для чего с охраны снимать то? разблокировать двери - понятно, а ОС зачем? – Батанов Александр Владимирович 7 лет 3 месяца назад Спасибо БОЛЬШОЕ за помощь! Служба поддержки BOLID предложила следующий вариант, попобую его:
Для разблокировки дверей необходимо через PProg в пульте создать сценарий управления: Вкладка сценарии управления - Добавить сценарий - Тип: управление доступом Справа в Инспекторе выбрать Исх. состояние: "восстановить доступ" Добавить шаг сценария, в Инспекторе выбрать в поле Команда считывателю: "открыть доступ" В Разрешающие условия добавляете из верхнего окна Состояний условия запуска сценария, например Пожар, и выбираете слева внизу разделы, от которых указанное состояние учитывается. Далее привязываете созданный сценарий управления к нужному считывателю прибора контроля доступа. Аналогично можно сделать для шлейфа, выбрав сценарий управления: "управление шлейфом", добавив шаг и установив Команду шлейфа: "снять шлейф" / "взять шлейф" и т.д. – Карпушенко Вячеслав Сергеевич 7 лет 3 месяца назад В Разрешающие условия добавляете из верхнего окна Состояний условия запуска сценария, например Пожар откуда вы возмете пожар, у вас ведь отдельная система... вам нужно ПЦН сделать в вашей системе ШС, например технологическим. нарушен тех. шс - снять с охраны, восстановлен - взять на охрану.. – Батанов Александр Владимирович 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7426 раз
7 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
скачайте, посмотрите.. но могу ошибиться...
лучьше скинте свою конфигурацию сюда
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 3 месяца назад
#ссылка