Добрый день. На объекте установлен орион1,12>C2000-Eth....приб.,с2000ит(2,06)
                                                                                 > C2000-Eth.......приборы ,
происходит следуещее,каждые 2 часа проподает контакт секунд на 5 с с2000 ит , по прошествию нескольких дней , ИТ перестает отправлять сообщения,пока не перезапустишь ОЗ, в Орионе в событиях пишет,событие 4 ,залито желтым,я как понял ,что это помечено старое ,в ядре пишет ,помеха RS-485 от с2000ит.,пробовал ит(2,02) аналогично.Связь с другими приборами не теряется.Посоветуйте,где искать в настройках езернет,или в Орионе.Из-за передатчика,отказываться от с2000ит не хотят.

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Трансляция настроена в АБД и идёт через ядро? Есть возможность перенастроить трансляцию с пульта С2000М если он присутсвует в схеме и работает в режиме компьютер? Если опро сведётся без пульта - то  естсь возможность обновить Орион ПРО?

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Есть система "Орион ПРО" с приборами на шине RS485 С2000-4 и С2000-2. Хотим добавить на шину RS485 информатор С2000-ИТ. Будет ли С2000-ИТ в режиме "Master" опрашивать и принимать тревожные сообщения от приборов С2000-2 и С2000-4 при отключении компьютера?
 

10 месяцев 14 дней назад

avatar
ИТ будет мешать нормальной работе Ориона ПРО , поскольку будет сам пытаться опрашивать приборы по инетрфейсу, поэтому такая схема не применима. Или настраивайте трансляцию с Ориона ПРО, или вводите в систему пульт С2000М (режим работы - Компьютер) и приборы будут работатаь не зависмо от наличия Ориона ПРО.

Панфилов Артём Александрович 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Предполагается обесточивать С2000-ИТ перед запуском "Орион ПРО" и включать "С2000-ИТ" после выхода из "Орион ПРО". Будет ли система работать в таком режиме, если конфигурацию приборов не менять? Будет ли система работать в таком режиме, если "Орион ПРО" будет периодически изменять конфигурацию приборов? И самое главное, в руководстве по эксплуатации на информатор С2000-ИТ в технических характеристиках, в графе "Совместимые приборы" отсутствует контроллер С2000-2. Будет ли С2000-ИТ в режиме "Master" опрашивать и получать тревожные сообщения от С2000-2? Или это недоработка составителей руководства?

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Начну с конца. С2000-2  - это контроллер доступа, а события доступа, впринципе, не передаются нашими ококнечными приборами, маскимум что вы сможете получить от С2000-2  - это событие взлома корпуса и события тревоги от 2х входов С2000-2.
ИТ в мастер-режиме формирует событие исходя из настроек вкладки Зоны и разделы - соотвественно состав зон в приборах, как правило не меняется, а вот ключи в приборах могут меняться при пересылке конфигурации, соответственно в событиях постановки и снятия могут отсутствовать номера ключей. Основные же события неисправностей, тревог и пожаров должны транслироваться.
Относительно поддерживаемых событий - обратите внимание, что ИТ - прибор "пожилой" и имеет протокольные ограничения - он высылает только те события, которые обозначены во вкладке Дескрипторы сообщений. Основное назначение прибора - работа с ПЦО в системах пожарной или охранной сигнализации.

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо! Значит можно приобрети С2000-ИТ и пробовать.Где можно было бы посмотреть полную библиотеку сообщений по шине RS-485 системы "Орион ПРО"(возможно, с двоичной кодировкой)? Можно ли установить соответствие между сообщением, например,  "Тревога ШС", формируемым контроллером С2000-2 в шину RS-485, и сообщением "Тревога проникновения", получаемым информатором С2000-ИТ с шины RS-485? Или это можно сделать только методом проб и ошибок? Кстати, предполагается ли возобновить выпуск С2000-PGE? Прибор все-таки поновее, чем С2000-ИТ.

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Информация по протоколу, конечно, закрыта, никто вам её не предоставит. Тревога проникновения  это и есть Тревога по ШС, тихая тревога, тревога взлома и тревога входа  - это отдельные события, которые протоколируются ИТ. Выпуск С2000-PGE будет возобновлён, по последним даннным, в самом конце года, или начале следующего.

Панфилов Артём Александрович 10 месяцев 13 дней назад

Как обыно, конкретно год не указан) В среду короче ждите. Точнее? В среду в 13:15)

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 13 дней назад

Конец 2018 - начало 2019года. Передаю только ту информацию, котрой владею.

Панфилов Артём Александрович 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Огромное спасибо, Артем Александрович! Теперь дилемма, сегодня маленькие по пять, или завтра большие по три... Будем изучать мат. часть.

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1792 раза

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-ИТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.