Добрый день. На объекте установлен орион1,12>C2000-Eth....приб.,с2000ит(2,06)
                                                                                 > C2000-Eth.......приборы ,
происходит следуещее,каждые 2 часа проподает контакт секунд на 5 с с2000 ит , по прошествию нескольких дней , ИТ перестает отправлять сообщения,пока не перезапустишь ОЗ, в Орионе в событиях пишет,событие 4 ,залито желтым,я как понял ,что это помечено старое ,в ядре пишет ,помеха RS-485 от с2000ит.,пробовал ит(2,02) аналогично.Связь с другими приборами не теряется.Посоветуйте,где искать в настройках езернет,или в Орионе.Из-за передатчика,отказываться от с2000ит не хотят.

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Трансляция настроена в АБД и идёт через ядро? Есть возможность перенастроить трансляцию с пульта С2000М если он присутсвует в схеме и работает в режиме компьютер? Если опро сведётся без пульта - то  естсь возможность обновить Орион ПРО?

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Есть система "Орион ПРО" с приборами на шине RS485 С2000-4 и С2000-2. Хотим добавить на шину RS485 информатор С2000-ИТ. Будет ли С2000-ИТ в режиме "Master" опрашивать и принимать тревожные сообщения от приборов С2000-2 и С2000-4 при отключении компьютера?
 

5 лет 5 месяцев назад

avatar
ИТ будет мешать нормальной работе Ориона ПРО , поскольку будет сам пытаться опрашивать приборы по инетрфейсу, поэтому такая схема не применима. Или настраивайте трансляцию с Ориона ПРО, или вводите в систему пульт С2000М (режим работы - Компьютер) и приборы будут работатаь не зависмо от наличия Ориона ПРО.

Панфилов Артём Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Предполагается обесточивать С2000-ИТ перед запуском "Орион ПРО" и включать "С2000-ИТ" после выхода из "Орион ПРО". Будет ли система работать в таком режиме, если конфигурацию приборов не менять? Будет ли система работать в таком режиме, если "Орион ПРО" будет периодически изменять конфигурацию приборов? И самое главное, в руководстве по эксплуатации на информатор С2000-ИТ в технических характеристиках, в графе "Совместимые приборы" отсутствует контроллер С2000-2. Будет ли С2000-ИТ в режиме "Master" опрашивать и получать тревожные сообщения от С2000-2? Или это недоработка составителей руководства?

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Начну с конца. С2000-2  - это контроллер доступа, а события доступа, впринципе, не передаются нашими ококнечными приборами, маскимум что вы сможете получить от С2000-2  - это событие взлома корпуса и события тревоги от 2х входов С2000-2.
ИТ в мастер-режиме формирует событие исходя из настроек вкладки Зоны и разделы - соотвественно состав зон в приборах, как правило не меняется, а вот ключи в приборах могут меняться при пересылке конфигурации, соответственно в событиях постановки и снятия могут отсутствовать номера ключей. Основные же события неисправностей, тревог и пожаров должны транслироваться.
Относительно поддерживаемых событий - обратите внимание, что ИТ - прибор "пожилой" и имеет протокольные ограничения - он высылает только те события, которые обозначены во вкладке Дескрипторы сообщений. Основное назначение прибора - работа с ПЦО в системах пожарной или охранной сигнализации.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо! Значит можно приобрети С2000-ИТ и пробовать.Где можно было бы посмотреть полную библиотеку сообщений по шине RS-485 системы "Орион ПРО"(возможно, с двоичной кодировкой)? Можно ли установить соответствие между сообщением, например,  "Тревога ШС", формируемым контроллером С2000-2 в шину RS-485, и сообщением "Тревога проникновения", получаемым информатором С2000-ИТ с шины RS-485? Или это можно сделать только методом проб и ошибок? Кстати, предполагается ли возобновить выпуск С2000-PGE? Прибор все-таки поновее, чем С2000-ИТ.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Информация по протоколу, конечно, закрыта, никто вам её не предоставит. Тревога проникновения  это и есть Тревога по ШС, тихая тревога, тревога взлома и тревога входа  - это отдельные события, которые протоколируются ИТ. Выпуск С2000-PGE будет возобновлён, по последним даннным, в самом конце года, или начале следующего.

Панфилов Артём Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Как обыно, конкретно год не указан) В среду короче ждите. Точнее? В среду в 13:15)

Тремасов Константин Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Конец 2018 - начало 2019года. Передаю только ту информацию, котрой владею.

Панфилов Артём Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Огромное спасибо, Артем Александрович! Теперь дилемма, сегодня маленькие по пять, или завтра большие по три... Будем изучать мат. часть.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)