Подскажите пожалуйста как правильно настроить С2000-4 на запуск дымоудаления через ШКП-10 7 лет 3 месяца назад Воронин Дмитрий Сергеевич 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вам потребуется три шс и два выхода, шс выставить тип 12 - программируемый технологический. Задать переходы и состояния, переходы можете подсмотреть в конфигурации Поток-3Н, создайте в uprog конфигурацию для Поток-3Н, на первой вкладке выберите первый номер конфигурации, на второй вкладке нажмите на 7,8,9 шс, справа откроются переходы и состояния, вот их в С2000-4 и перенесите, далее подключите шс к ШКП согласно состояниям, питание, автоматика, двигатель. Далее отключите локальное управление выходами С2000-4, снять все "+" и выбрать тактику "Не управлять", первый выход Пуск, второй Неисправность, подключить к ШКП. Переходим к М, создавем два сценария, первый на пуск, управление реле, шаг первый, включить, выбрать разделы и события по которым будет осуществляться запуск, привязать сценарий к выходу к которому подключена пускавая цепь ШКП. Второй сценарий, для неисправностей, шаг первый, управление реле, включить, закинуть разделы с тремя ШС С2000-4, выбрать неисправности, неисправность 220В, автоматика отключена, снят шс. Так же привязать этот сценарий к реле к которому подлючена цепь неисправности ШКП, по сути это просто лампа на лицевой панели ШКП, при отключении автоматики или неисправности питания, просто загориться лампа "Неисправность". Как то так. 7 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/eXbvJUk03Mv9xk 7 лет 3 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий