Ребята выручайте КДУ с реверсивным приводом все сделал по инструкции но все равно пишет что ИУ в Исходном состоянии , может сделал что не так подскажите пожалуйста если можно подробно как правильно настроить в самом орионе 7 лет 3 месяца назад Воронин Дмитрий Сергеевич 18Исходное да должно быть в норме а пишет ИУ в рабочем состоянии и не реагирует ни на что
– Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/3YpBpG2u3My8K4 7 лет 3 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11852А привязка входов и выходов всегда + на 1и2 ставить
– Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад В настройках КДЛ на вкладке "клапаны" нет "+" или "-".
На "выходах " есть параметр "управлять " или "не управлять". Если на "выход" поставить " не управлять"- то напряжение на этот выход подаваться не будет и привод с места не сдвинется. Теперь о "входах". Там тоже нет "+" и "-" ,а есть "контролировать" или "не контролировать". Ставьте "контролировать" и подключайте 2 концевика.( если есть 2). Если один концевик ,то "контролируйте" этот концевик. Если нет концевиков ( не встречал такие приводы) ,то можете КВ1 и КВ 2 вообще не контролировать. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад а какие реле замкнуты какие разомкнуты
Если Вы про "выходы",то никакие. Есть "выход" под напряжением ,есть "выход" не под напряжением. При "Пожаре" на выход "Раб" подаётся напряжение и существует заданный промежуток времени. При снятии "пожара" уже на выход Исх подаётся напряжение и тоже на заданный промежуток времени. Да что ж такое ? Что я ссылку что ли не правильно вставил ? .Там же всё расписано и показано . – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад Спасибо все получилось ))))) Только не пойму как индикацию сделать на БИ и пишет ошибка ИУ в оперативной задаче А сам клапан отрабатывает как надо
– Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад у меня получается подключение как в схеме с2000-сп4 концевики S1 S2 и S4 S5 клапан отрабатывает но на пульте и БИ горят неисправности подскажите что делать
– Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур к Вам в продолжение. 7 лет 3 месяца назад Егоров Константин Леонидович 30По ссылке скачал, запрограммировал как написано
Всё дело в том ,что очень редко привод будет работать ,как "написасано". Производитель даёт так называемую "типовую" схему конфигурации. В Вашем случае надо добиваться ,что "выхода" контролировались. Где-то и в какой-то момент у Вас просто "теряется" контроль выхода на "Обрыв". Скорее всего ошибка в резюках. Либо на данный вид привода Вам нужно ставить диоды. Вся сложность и заключается в том что бы привод и СП4 "подружить". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад дело в том что и концевики отрабатывают при сработке пишет ИУ в рабочем состоянии
а при исходном пишет неисправность источника питания . Вот что это такое ? – Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привод belimo blf230. 7 лет 3 месяца назад Егоров Константин Леонидович 30Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, Константин Леонидович! 7 лет 3 месяца назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем пытавшимся помочь - большое спасибо. 7 лет 3 месяца назад Егоров Константин Леонидович 30Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6870 раз
7 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 7 лет 3 месяца назад
#ссылка