партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКлапан дымоудаления

Инсталляция, монтаж » Клапан дымоудаления

Ребята выручайте КДУ с реверсивным приводом все сделал по инструкции но все равно пишет что ИУ в Исходном состоянии , может сделал что не так подскажите пожалуйста если можно подробно как правильно настроить в самом орионе

7 лет 3 месяца назад

avatar
Исходное должно быть в норме. Или при включении так пишет?

Шапран Сергей 7 лет 3 месяца назад

Исходное да должно быть в норме а пишет ИУ в рабочем состоянии и не реагирует ни на что

Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

https://yadi.sk/d/3YpBpG2u3My8K4

Дмитрий Сергеевич.
Всё гораздо проще ,если почитать здесь. Кстати сохраните и это .Пригодится.Всё очень хорошо показано

,как нужно сделать .Удачи.




http://s015.radikal.ru/i333/1709/3f/f20a8d8df803.jpg


И вот ещё что . Раз уж Вы всерьёз взялись за "дымоудаление",то соберите такой вот мини-стенд (который заточен именно под дымоудаление). Это позволит Вам проверить работоспособность системы заранее .И нервотрёпки на объекте уже не будет.А для солидной фирмы это не так и затратно.
 

7 лет 3 месяца назад

avatar
А привязка входов и выходов всегда + на 1и2 ставить

Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад

В настройках КДЛ на вкладке "клапаны" нет  "+" или "-".
На "выходах " есть параметр "управлять " или "не управлять". Если на "выход" поставить " не управлять"- то напряжение на этот выход подаваться не будет и привод с места не сдвинется.
Теперь о "входах". Там тоже нет "+" и "-" ,а есть "контролировать" или "не контролировать". Ставьте "контролировать" и подключайте 2 концевика.( если есть 2).
Если один концевик ,то "контролируйте" этот концевик. Если нет концевиков ( не встречал такие приводы) ,то можете КВ1 и КВ 2 вообще не контролировать.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад

а какие реле замкнуты какие разомкнуты

Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад

а какие реле замкнуты какие разомкнуты

Если Вы про "выходы",то  никакие. Есть "выход" под напряжением ,есть "выход" не под напряжением.
При "Пожаре"  на выход  "Раб" подаётся напряжение и существует заданный промежуток времени. При снятии "пожара" уже на выход Исх подаётся напряжение и тоже на заданный промежуток времени.
Да что ж такое ? Что я ссылку что ли не правильно вставил ? .Там же всё расписано и показано .



 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад

Спасибо все получилось ))))) Только не пойму как индикацию сделать на БИ и пишет ошибка ИУ в оперативной задаче А сам клапан отрабатывает как надо
 

Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад

у меня получается подключение как в схеме с2000-сп4 концевики S1 S2 и S4 S5 клапан отрабатывает но на пульте и БИ горят неисправности подскажите что делать
 

Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артур к Вам в продолжение.
Проблема с управлением ОЗК от СП4/220
По ссылке скачал, запрограммировал как написано. Выход Исх. выдал 220, клапан ожил - открылся. Устроил пожар. И все пропало.

Сообщения:
ВОСТ.ВЫХОДА
РАБОЧ.СОСТОЯНИЕ
ОБРЫВ ВЫХОДА
ОШИБКА ИСП.У-ВА
И так по кругу .
Состояния (по адресам начиная с 9)
9 - ОБРЫВ ШС
10 - ВЫХ НОРМА (выход не исп. Стоит 47ком)
11 - ВЫХ ОБРЫВ / НОРМА (норма мигает на секунду)
12, 13 - ставил разное в.т.ч. не контролировать. Не влияет. При внешнем питании оба концевика номально отработали.

 

7 лет 3 месяца назад

avatar
По ссылке скачал, запрограммировал как написано

Всё дело в том ,что очень редко привод будет работать ,как "написасано". Производитель даёт   так называемую "типовую" схему конфигурации.
В Вашем случае надо добиваться ,что "выхода" контролировались. Где-то и в какой-то момент у Вас просто "теряется" контроль выхода на "Обрыв". Скорее всего ошибка в резюках. Либо на данный вид привода Вам нужно ставить диоды. Вся сложность и заключается в том что бы привод и СП4 "подружить".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 3 месяца назад

дело в том что и концевики отрабатывают при сработке пишет ИУ в рабочем состоянии
а при исходном пишет неисправность источника питания . Вот что это такое ?
 

Воронин Дмитрий Сергеевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Привод belimo blf230.
Можете что-нибудь подсказать.

Как без привода получить на Исх. выходе 220 для теста?

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, Константин Леонидович!
"Как без привода получить на Исх. выходе 220 для теста?"
Если к С2000-СП4/220 не подключен привод, то для теста работоспособности блока С2000-СП4/220, можно на его выходы В1 и В2 подключить резисторы по 47 кОм, 2Вт, и программно настроить время работы выхода исходного состояния В2 во вкладке "клапан" программы Uprog. При тестировании можно отключить контроль концевых выключателей клапана - КВ1 и КВ2 - не контролировать, чтобы не пришлось выполнять имитацию изменения положения заслонки в рабочем/исходном положении. Для тестирования с помощью кнопки "Тест", рекомендуем выбрать параметр "без блокировки" во вкладке "клапан".

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем пытавшимся помочь - большое спасибо.

Вчера оставил прибор в описанном состоянии.
Сегодня утром
- висит пожар от нажатой кнопки.
- убираю пожар
- иду к СП4/220 и вижу индикатор вых. ИСХ зеленый, меряю - есть 220. ОЗК открыт.
- устраиваю пожар - СП4/220 не отрабатывает, питание с вых. ИСХ не снимается.
- после манипуляций с резисторами - поставить/ снять снова выпал в описанное состояние.РЕЗЮМЕ. 
Танцы с бубном закончил. Перехожу на управление клапаном с СП2.

7 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6870 раз

ЗАДАН

7 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.