С2000-СП1, Сигнал-20М. Не удается включить реле по неисправности. 7 месяцев 8 дней назад ![]() Егоров Константин Леонидович 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скинь конфиг ПКУ, а то немогу тебя понять. Реле выключиться только если раздел был взят на охрану. 7 месяцев 8 дней назад ![]() Зыкин Антон Николаевич 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Снят с охраны ( теперь отключен) это не совсем неисправность, порви или коротни шлейф и получишь желаемый результат 7 месяцев 8 дней назад ![]() Олещенко Игорь Николаевич 1398Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Постановка/снятие не при чем. 7 месяцев 8 дней назад ![]() Егоров Константин Леонидович 12Есть такая штука в РЭ приложение Г, в нем раздел "неисправности", там дан исчерпывающий список неисправностей которые активируют реле с программой 14 или с типом "общая неисправность"
ЗЫ РЭ 3.03 – Олещенко Игорь Николаевич 7 месяцев 8 дней назад Если нужно чтобы и при снятии с охраны реле неисправность клацало - пиши сценарий, еще раз повторюсь снятие с охраны (отключение для пожарного извещателя) не является неисправностью системы которая активирует реле а в отношении шлейфа вообще не является неисправностью.
Если под снятием имеется ввиду физическое отключение извещателя то для не адресных извещателей при правильном их расключении будет сформировано событие обрыв шлейфа. – Олещенко Игорь Николаевич 7 месяцев 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Разобрался. Пожары и тревоги работают в противофазе с неисправностями. Первых нет, вторых полно - все индикаторы СП-1 не горят. При выходе пульта из режима программирования индикароры неисправности успевают включиться, пока не придет соответствующая инфа. 7 месяцев 8 дней назад ![]() Егоров Константин Леонидович 12Брр...., вы пытались получить реакцию системы когда пульт находился в режиме программирования?
– Олещенко Игорь Николаевич 7 месяцев 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я лох, но не настолько. Пытался получить ВКЛЮЧЕННЫЕ индикаторы по неисправностям, а они только выключаются. 7 месяцев 8 дней назад ![]() Егоров Константин Леонидович 12Ну вы блин даете. Практически у всех приборов реле неисправность включено в нормальном состоянии и отключается при неисправности. Иначе как оборудование снимающее сигнал с контактов этого реле узнает что прибор выключен например? Формулируйте свои вопросы и коментарии четче, изначально про желание видеть светящийся индикатор на СП1 вообще речи не было:), ну и как-бы он не является выходной функцией СП1, состояние контактов реле первично, индикатора вторично - это не БКИ:).
– Олещенко Игорь Николаевич 7 месяцев 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
819 раз
7 месяцев 8 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.