С2000-СП1, Сигнал-20М. Не удается включить реле по неисправности. 7 лет 3 месяца назад Егоров Константин Леонидович 30Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скинь конфиг ПКУ, а то немогу тебя понять. Реле выключиться только если раздел был взят на охрану. 7 лет 3 месяца назад Зыкин Антон Николаевич 319Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Снят с охраны ( теперь отключен) это не совсем неисправность, порви или коротни шлейф и получишь желаемый результат 7 лет 3 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Постановка/снятие не при чем. 7 лет 3 месяца назад Егоров Константин Леонидович 30Есть такая штука в РЭ приложение Г, в нем раздел "неисправности", там дан исчерпывающий список неисправностей которые активируют реле с программой 14 или с типом "общая неисправность"
ЗЫ РЭ 3.03 – Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад Если нужно чтобы и при снятии с охраны реле неисправность клацало - пиши сценарий, еще раз повторюсь снятие с охраны (отключение для пожарного извещателя) не является неисправностью системы которая активирует реле а в отношении шлейфа вообще не является неисправностью.
Если под снятием имеется ввиду физическое отключение извещателя то для не адресных извещателей при правильном их расключении будет сформировано событие обрыв шлейфа. – Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Разобрался. Пожары и тревоги работают в противофазе с неисправностями. Первых нет, вторых полно - все индикаторы СП-1 не горят. При выходе пульта из режима программирования индикароры неисправности успевают включиться, пока не придет соответствующая инфа. 7 лет 3 месяца назад Егоров Константин Леонидович 30Брр...., вы пытались получить реакцию системы когда пульт находился в режиме программирования?
– Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я лох, но не настолько. Пытался получить ВКЛЮЧЕННЫЕ индикаторы по неисправностям, а они только выключаются. 7 лет 3 месяца назад Егоров Константин Леонидович 30Ну вы блин даете. Практически у всех приборов реле неисправность включено в нормальном состоянии и отключается при неисправности. Иначе как оборудование снимающее сигнал с контактов этого реле узнает что прибор выключен например? Формулируйте свои вопросы и коментарии четче, изначально про желание видеть светящийся индикатор на СП1 вообще речи не было:), ну и как-бы он не является выходной функцией СП1, состояние контактов реле первично, индикатора вторично - это не БКИ:).
– Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6712 раза
7 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий