Добрый день! 6 лет назад ![]() Хохлов Алексей 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как одно целое никак. 6 лет назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5402Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
АРМ "Орион" и АРМ "Орион ПРО" 6 лет назад ![]() Хохлов Алексей 11Вместе работать не будут, нужно объединять лицензии. Раньше Болид вместо старого Ориона мог предоставить лицензию на Оперативную задачу Орион ПРО соответствующего исполнения. Теперь видимо это не прокатит и придётся покупать новую.
– Кечаев Алексей Борисович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По схеме не очень понятно что и куда вы хотите подключить. 6 лет назад ![]() Комаров Александр Федорович 763Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
на 16 филиалах есть своя автономная АПС, в одном филиале управление от АРМ "Орион" + С2000 м в режиме копьютер, на остальных пульты С2000 м. 6 лет назад ![]() Хохлов Алексей 11НСО - в архиве можете почитать, он бы вам всё равно не подошёл, потому что умеет только до 10 АРМов.
Собственно дальше вопрос в том, хотите вы в каждом филиале (и там где сейчас Орион) своё рабочее место или нет. От этого будет зависеть как лучше организовать подключение и какие лицензии подобрать. – Комаров Александр Федорович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В филиалах есть свои посты охраны, которые следят за состоянием АПС. Но в связи с слабым финансированием, люди там сидят с 3-мя классами образования, которым сложно что-то объяснить. Поэтому возникла идея объединить всё и посадить туда диспетчера-инженера. 6 лет назад ![]() Хохлов Алексей 11У нас возникала такая ситуация. Заказчики хотели всё отдать на охрану. Мы отстояли вариант создания своей диспетчерской с квалифицированным оператором. В итоге через С2000-ethernet+свитч/коммутатор+конвектор передали всю аппаратуру Ориона (6 направлений - звезда) на удалённый ПК. Всё работает. АРМ Орион Про. – Герасимов Евгений Вадимович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Но Орион ПРО всё равно же будете покупать? Так в чём проблема? Сводите всё на него, а если на месте старого Ориона хотите компьютер оставить, добавляете одну лицензию "Монитор Орион Про". 6 лет назад ![]() Кечаев Алексей Борисович 192Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как я понял, в диспетчерскую ставим "Орион про", в филиал где был Орион ставим Монитор Орион про. И всё соединяем через С2000-ethernet? 6 лет назад ![]() Хохлов Алексей 11Да. Это один из вариантов.
Ещё есть вариант в филиалах поставить ядра опроса, завести приборы на РМ в филиалах. И так стоит сделать как минимум с филиалом где будет оператор. Чтоб при потере связи с филиалом у оператора осталось локальное управление с АРМа. – Комаров Александр Федорович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Имейте в виду, что при объединении нескольких М в один Орион нумерация разделов должна быть сквозная, так например если на певой М разделы от 1 до 10, то на второй должны быть от 11 и так далее по всем М, иначе Орион посылая команду разделу №1 и если таких разделов несколько в каждой М, будет происходить управление всеми разделами №1. 6 лет назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5402А причём тут разделы Орион про и разделы пультов. Насколько я помню вычитываешь из пульта разделы, добавляешь в Орион, и так с каждым пультом.
– Хохлов Алексей 6 лет назад Орион не делит разделы по пультам, это логический объект и они общие для всей системы. При считывании одного пульта, у вас появятся разделы с нумирацией, при считывании второго, так как нумирация совпадает в этих же разделах окажутся шс других приборов, либо затрутся предыдущие.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Давно уже не работал с болидом, сейчас в основном со стрельцом. А если у меня в каждом пульте по 256 разделов?
– Хохлов Алексей 6 лет назад Да разницы нет сколько их, нумерация сквозная нужна, у каждого ПКУ конфиг поправить надо будет, сдвинуть нумерацию. Где-то на форуме был такой вопрос, постараюсь найти и дать ссылку.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Это если они на одном ком порте? или да же на разных ком портах делать сквозную нумерацию?
– Хохлов Алексей 6 лет назад Даже если на разных, разницы нет, Орион то один в итоге, откройте АБД, посмотрите как создаются разделы, станет все понятно.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Правильно, правильно Константин Александрович говорит. Мы уже с этим сталкивались. Во время внедрения Орион Про. Раньше было три пульта. При внедрении и выводе всех пультов в Орион Про "что то пошло не так"))) Пришлось править разделы в пультах.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад Работает и без сквозной нумерации. У меня сейчас 50 пультов заведены каждый на свой виртуальный ком-порт, во всех пультах разделы от 1 и далее, но не более 10, в Орион-Про разделы с 1 по 400. Все работает без проблем
– Смирнов Алексей Сергеевич 6 лет назад Именно так, пульт настраиваю отдельно, потом в Орионе руками добавляю шлейфы . А так у меня даже не всегда разделы в Орионе и пультах совпадают, иногда тот что один в Орионе, состоит из нескольких разделов в пульте.
– Смирнов Алексей Сергеевич 6 лет назад Чет коммент удалился. Чтоб не ломать структуру, я писал выше что дело в конфигурировании АРМ отдельно от М.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Ну тут автору надо принять решение, пуками создавать 16х256 разделов и распихать все шс, либо подправить нумерацию и слить конфиг, что быстрее, даже не знаю.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Правильным является вариант с совпадающей в Орион ПРО и пультах конфигурацией.
– Комаров Александр Федорович 6 лет назад Согласен с Александром Фёдоровичем. Причём полностью. Когда всё совпадает гораздо легче работать и самому и операторам. Нет разночтений.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4054 раза
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Кечаев Алексей Борисович 6 лет назад
#ссылка