всем привет! Такая проблемма имеем С2000-АСПТ ver.3.51 обновил сразу до 3.53, табло скопа. почему после пуска пожаротушения табло не входи тухнет,а непродолжает гореть? 

7 лет 2 месяца назад

avatar
Проверьте конфиг UProgom если он автономен.

Зыкин Антон Николаевич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Пробовал поразному результат один,пока идет подрыв 15сек оно горит а после тухнет. до этого делали два точно такихже проекта и все работает как часы, но     там АСПТ более ранней версии. Может прошивку вернуть 3.51?

7 лет 2 месяца назад

avatar
пока идет подрыв 15сек оно горит а после тухнет

Как будто табло "не входи" подключено к пусковой цепи.

Кочетков Сергей Андреевич 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ