партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажтабло не входи

Инсталляция, монтаж » табло не входи

всем привет! Такая проблемма имеем С2000-АСПТ ver.3.51 обновил сразу до 3.53, табло скопа. почему после пуска пожаротушения табло не входи тухнет,а непродолжает гореть? 

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Проверьте конфиг UProgom если он автономен.

Зыкин Антон Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Пробовал поразному результат один,пока идет подрыв 15сек оно горит а после тухнет. до этого делали два точно такихже проекта и все работает как часы, но     там АСПТ более ранней версии. Может прошивку вернуть 3.51?

6 лет 6 месяцев назад

avatar
пока идет подрыв 15сек оно горит а после тухнет

Как будто табло "не входи" подключено к пусковой цепи.

Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3672 раза

ЗАДАН

6 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.