Доброго всем времени суток!
Пытаюсь подружить С2000-СП4/220 с электрозадвижкой. КВ1, КВ2 зашунтировал резисторами 8,2 Ком. В uprog в настройках клапана контроль состояния отключил. При данных настройках задвижка при постановке/снятие управляющего пожарного шлейфа пытается вернуться в исходное положение (хотя уже находится в исходном положение), при пожаре переходит в рабочее положение.
Насколько я понимаю, для того, чтобы прибор не пытался вернуть задвижку в исходное состояние (когда она уже находится в исходном) мне надо включить контроль и указать состояние в крайнем положении. Т.е. мне надо включить контроль концевого выключателя исходного положения КВ2 и выбрать состояние в крайнем положении "разомкнут", что будет соответствовать установленному в клемму КВ2 резистору 8,2 Ком. При таких настройках С2000-СП4/220 должен понять, что задвижка уже находится в исходном состоянии и не будет пытаться вернуть ее в исходное состояние?