Здравствуйте. вопрос возник, не можем найти ответ. 6 лет 11 месяцев назад Игорь Раисович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
-шлйфы исправно стояли в течении 2х лет. 6 лет 11 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11690Шс никто не трогал, скидывал питаие, для подключения других приборов, после этого на Сигнале 20М встали все ШС кроме именно этих 4х штук. никакого вмешательства в шс небыло. другие шс и дымовые и тепловые стоят нормально, АЦП показыват норму. считаете что вариантов кроме как копать сами шлейфы нет???
– Игорь Раисович 6 лет 11 месяцев назад Резюк в ШС и ..под "охрану".Если держит резюк,то и испарвный ШС "держать" должен.А что ещё (кроме тепловиков) в ШС ?
Если ИПР-И ,то начинайте "копать" именно с них. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад Шс никто не трогал, скидывал питаие, для подключения других приборов На форуме обсуждалось такое, и я пример приводил из практики... у нас проблема решилась заменой БП Скат (2007 года), на новый РИП (2016 года) – Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Попробуйте откинуть от питания приборы которые вы дополнительно внедрили... посмотрите, что получиться.
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 11 месяцев назад Тоже из практики.
Меняйте тепловики на ИП-101-1А ,а ИПР на 513-10 и тип ШС 1. Всё заработает прекрасно. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад Да, я читал про БП, завтра буду пробоватьЮ но суть в том что другие 10 шс этого же прибора стоят нормально. И резюк в ШС ставили всё нормально держит и работает. Ещё накинули из форума что нужно проверить заземление БП. запитаю завтра систему от АКБ и напишу по результатам.
– Игорь Раисович 6 лет 11 месяцев назад ИПР имеет такое не очень хорошее свойство - умирать стоя. Проверте их сначала в этом ШС (если стоят). Если их нет - ищите неисправный ИП. За два года всё окислилось, вот и скачет АЦП.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подниму тему пожалуй. столкнулся вот с таким же колдунством на обьекте. Сигнал20М под управлением С2000М, в шлейфе ДИП-41М, тип ШС - 2. мультиметр показывает стабильное сопротивление 4.7кОм+\- 100 Ом, АЦП скачет от 3.9 до 6.8 на одном ШС и аж до 15-30 кОм в другом. причем ранее шлейфа стояли как бы надежно. остальные ШС на приборе в норме. главный косяк мне известен точно - линия шлейфа(кусками ТРВ-КСПВ-КПСнг, полевки только не хватает), но менять ее пока не вариант и плохая линия должна показывать стабильно плохое качество, а не туда-сюда. напряжение на всей длине ШС кстати не меняется (в значимых пределах, 26В +\- капельку). с горя менял даже сам прибор - не помогло. коллеги, есть у кого заклинание или амулет от такого горя? ах да. раньше в системе было 2 сигнала-20м + ПКУ, питалось от отдного Ската. сейчас остался один Сигнал+ПКУ, но добавились КДЛ и еще по мелочи. все запитано от одного ШПС 5 лет назад Докукин Игорь 1733 и плохая линия должна показывать стабильно плохое качество, а не туда-сюда Ну почему же? Именно туда-сюда. Скрутки, окислившиеся жилы, плохие контакты и т.п. На всё то очень сильно влияет и температура и влажность. Так и будет скакать и ложняки выдавать. Сталкивались уже) Если всё пропаять, то немного улучшится ситуация. Но лучше всё же кабель нормальный уложить. – Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад нормальный кабель всегда лучше ненормального, факт. но пока это невозможно.
– Докукин Игорь 5 лет назад Стоп, стоп, стоп. Напряжение на шлейфе 26 +\- капельку? Полная ерунда. В норме ~21.8, в пределе 22. Или тестеру совсем веры нет, или обрыв\полуобрыв легко находится.
– Леготин В В 5 лет назад Я наблюдал на объекте постоянно скачущее сопротивление (чтение АЦП пультом) в ШС С2000-АСПТ. Монтаж новый, медь в проводах сверкает, датчики пахнут свежевыплавленным пластиком, измерение ШС на "землю" не даёт ничего подозрительного, омметр показывает неизменные 4,7кОм в ШС, наводку постороннего напряжения мультиметр не обнаруживает, а осциллографа нет. И такая картина не на одном АСПТ, а на нескольких (более 5 шт.). В результате плюнул на это дело и оставил как есть, т.к. АСПТ ложняков не выдаёт.
– Налетов Константин 5 лет назад ну да, 26В при разомкнутой линии. а какой может быть обрыв, когда я оконечник вижу?
– Докукин Игорь 5 лет назад Но проверить то просто, подключить шлейф с вынесенным для доступа Rок, замерить напряжение на клеммах прибора и на Rок. Они должны быть равны с очень маленьким разбегом и не должны гулять. Если есть проблемы - то половинным делением смотреть место плохого контакта или глючащий тепловик. Плавающий контакт неприятная штука, тестер из за большого времени интегрирования всплески может не увидеть, а вот прибор успевает реагировать.
– Леготин В В 5 лет назад Тестер на переменку поставить тоже можно, и он покажет наводку от 50 герц в линии. Только DT830 и всё это семейство не годятся, у них на переменке нижний предел - 200 вольт, что многовато.