Здравствуйте. вопрос возник, не можем найти ответ. 7 лет 2 месяца назад Игорь Раисович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
-шлйфы исправно стояли в течении 2х лет. 7 лет 2 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Шс никто не трогал, скидывал питаие, для подключения других приборов, после этого на Сигнале 20М встали все ШС кроме именно этих 4х штук. никакого вмешательства в шс небыло. другие шс и дымовые и тепловые стоят нормально, АЦП показыват норму. считаете что вариантов кроме как копать сами шлейфы нет???
– Игорь Раисович 7 лет 2 месяца назад Резюк в ШС и ..под "охрану".Если держит резюк,то и испарвный ШС "держать" должен.А что ещё (кроме тепловиков) в ШС ?
Если ИПР-И ,то начинайте "копать" именно с них. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад Шс никто не трогал, скидывал питаие, для подключения других приборов На форуме обсуждалось такое, и я пример приводил из практики... у нас проблема решилась заменой БП Скат (2007 года), на новый РИП (2016 года) – Батанов Александр Владимирович 7 лет 2 месяца назад Попробуйте откинуть от питания приборы которые вы дополнительно внедрили... посмотрите, что получиться.
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 2 месяца назад Тоже из практики.
Меняйте тепловики на ИП-101-1А ,а ИПР на 513-10 и тип ШС 1. Всё заработает прекрасно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 2 месяца назад Да, я читал про БП, завтра буду пробоватьЮ но суть в том что другие 10 шс этого же прибора стоят нормально. И резюк в ШС ставили всё нормально держит и работает. Ещё накинули из форума что нужно проверить заземление БП. запитаю завтра систему от АКБ и напишу по результатам.
– Игорь Раисович 7 лет 2 месяца назад ИПР имеет такое не очень хорошее свойство - умирать стоя. Проверте их сначала в этом ШС (если стоят). Если их нет - ищите неисправный ИП. За два года всё окислилось, вот и скачет АЦП.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подниму тему пожалуй. столкнулся вот с таким же колдунством на обьекте. Сигнал20М под управлением С2000М, в шлейфе ДИП-41М, тип ШС - 2. мультиметр показывает стабильное сопротивление 4.7кОм+\- 100 Ом, АЦП скачет от 3.9 до 6.8 на одном ШС и аж до 15-30 кОм в другом. причем ранее шлейфа стояли как бы надежно. остальные ШС на приборе в норме. главный косяк мне известен точно - линия шлейфа(кусками ТРВ-КСПВ-КПСнг, полевки только не хватает), но менять ее пока не вариант и плохая линия должна показывать стабильно плохое качество, а не туда-сюда. напряжение на всей длине ШС кстати не меняется (в значимых пределах, 26В +\- капельку). с горя менял даже сам прибор - не помогло. коллеги, есть у кого заклинание или амулет от такого горя? ах да. раньше в системе было 2 сигнала-20м + ПКУ, питалось от отдного Ската. сейчас остался один Сигнал+ПКУ, но добавились КДЛ и еще по мелочи. все запитано от одного ШПС 5 лет 3 месяца назад Докукин Игорь 1733 и плохая линия должна показывать стабильно плохое качество, а не туда-сюда Ну почему же? Именно туда-сюда. Скрутки, окислившиеся жилы, плохие контакты и т.п. На всё то очень сильно влияет и температура и влажность. Так и будет скакать и ложняки выдавать. Сталкивались уже) Если всё пропаять, то немного улучшится ситуация. Но лучше всё же кабель нормальный уложить. – Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 3 месяца назад нормальный кабель всегда лучше ненормального, факт. но пока это невозможно.
– Докукин Игорь 5 лет 3 месяца назад Стоп, стоп, стоп. Напряжение на шлейфе 26 +\- капельку? Полная ерунда. В норме ~21.8, в пределе 22. Или тестеру совсем веры нет, или обрыв\полуобрыв легко находится.
– Леготин В В 5 лет 3 месяца назад Я наблюдал на объекте постоянно скачущее сопротивление (чтение АЦП пультом) в ШС С2000-АСПТ. Монтаж новый, медь в проводах сверкает, датчики пахнут свежевыплавленным пластиком, измерение ШС на "землю" не даёт ничего подозрительного, омметр показывает неизменные 4,7кОм в ШС, наводку постороннего напряжения мультиметр не обнаруживает, а осциллографа нет. И такая картина не на одном АСПТ, а на нескольких (более 5 шт.). В результате плюнул на это дело и оставил как есть, т.к. АСПТ ложняков не выдаёт.
– Налетов Константин 5 лет 3 месяца назад ну да, 26В при разомкнутой линии. а какой может быть обрыв, когда я оконечник вижу?
– Докукин Игорь 5 лет 3 месяца назад Но проверить то просто, подключить шлейф с вынесенным для доступа Rок, замерить напряжение на клеммах прибора и на Rок. Они должны быть равны с очень маленьким разбегом и не должны гулять. Если есть проблемы - то половинным делением смотреть место плохого контакта или глючащий тепловик. Плавающий контакт неприятная штука, тестер из за большого времени интегрирования всплески может не увидеть, а вот прибор успевает реагировать.
– Леготин В В 5 лет 3 месяца назад Тестер на переменку поставить тоже можно, и он покажет наводку от 50 герц в линии. Только DT830 и всё это семейство не годятся, у них на переменке нижний предел - 200 вольт, что многовато.
– Андрей, Ростов на Дону 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |