Добрый день! 7 лет 2 месяца назад Микулов Игорь Дмитриевич 7В том то и дело по СП5 если считать, то у меня не проходит аккумулятор 4,5 А/ч. Если считать для дежурного режива (24ч), то у меня два табло "Автоматика отключена" кушают 100мА в общем, аккумулятор уже 2,4 А/ч выходит , но это без учета тока, который сам прибор кушает. Если сам прибор хотя бы 100мА потребляет (а это скорее всего, а то и больше) то получается 4,8 А/ч для работы 24часа.
– Микулов Игорь Дмитриевич 7 лет 2 месяца назад Сам прибор "С2000-АСПТ" потребляет 60 мА. В методике указан запас 25% - можно от него отказаться. Так же режим работы оповещателей (кроме "Автоматика отключена") прерывистая. Это всё необходимо учитывать.
Мой расчёт http://prntscr.com/gtgi07 (для примера). – Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 2 месяца назад Если не секрет откуда информация по количеству потребелния тока С2000-АСПТ?
– Микулов Игорь Дмитриевич 7 лет 2 месяца назад Все понял, спасибо.
Еще вопросик, но не по этой теме. У С2000-АСПТ максимальный дежурный ток шлейфа 3мА. У меня в проекте заложили извещатели пламени ИП329-5В в кол-ве 16 штук. Один такой извещатель потребляет 0,25мА. В общем шлейф из таких извещателей будет потреблять 4мА. Не сталкивались с подключением к АСПТ 4-х проводного шлейфа? – Микулов Игорь Дмитриевич 7 лет 2 месяца назад Если у Вас четырёхпроводная схема подключения извещателя, то проблема с 3мА отпадает по определению!
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 2 месяца назад Не правильно выразился я наверно. Извещатели могут быть подключены как по 2-х проводной так и по 4-х проводной схеме. По 2-х проводной не получается, поточу что ток шлейфа получается больше 3мА будет. Поэтому было принято решение подключать по 4-х проводной.
– Микулов Игорь Дмитриевич 7 лет 2 месяца назад Вы должны указать в спецификации необъодимое исполнение извещателя (http://prntscr.com/gtgpk2), а то потом будет "опа"))
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 2 месяца назад Ну это я знаю))) Я тут на форуме видел тему. Там как раз обсуждали подключение извещатлей по 4-х проводной схеме к С2000-АСПТ. Для того чтобы сбрасывать питания с извещателей после сработки, линиию питания извещателей подключили через контат "управление инженерном оборудованием" на АСПТ и программного настроили так, чтобы контакт размыкался при снятии шлейфа с охраны. Иначе придется вручную отключать питание с шлейфа (кнопкой или еще чем то)
– Микулов Игорь Дмитриевич 7 лет 2 месяца назад В СП5.13130-2009 с изм. 1 от 2011 года в пункте 15.3 прописано, что резервный источник питания должен поддерживать работу пожарной автоматики в течении 24ч в дежурном режиме плюс 1 часа в тревожном режиме. Питайте по первой категории и игнорируйте данный пункт. – iqqcd 7 лет 2 месяца назад Вы имеете ввиду от разных АВР? Два независимых источника питания с автоматическим переключением ввода, так что требуйте от электриков предоставить первую категорию. – iqqcd 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это вам в техподдержку надо писать. Даннное приложение давно у меня вопросы вызывает. Были некоторые переписки с поддержкой на эту тему в разделе "Часто задаваемые вопросы (FAQ)", но сечас следов там я не нашёл. 7 лет 2 месяца назад Горбовской Владимир Борисович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |