Добрый день!

Прошу разъяснить методику расчета емкости аккумуляторных батарей, описанную в руководстве по эксплуатации С2000-АСПТ.
В данной методике приведен расчет для аккумуляторных батарей емостью 4,5 А/ч (другие то и использовать нельзя). Не понятно на основании каких требованиях эта методика была разработана. В РЭ расчет проводится отдельно для дежурного режима работы - 24ч  и отдельно для тревожного режима - 3ч, при чем, как я понимаю ( да и судя по всему, так понимают разработчики данного прибора) емкость аккумуляторов рассчитана либо для работы в дежурном режиме 24ч либо для работы в тревожном режиме 3ч. 
В СП5.13130-2009 с изм. 1 от 2011 года в пункте 15.3  прописано, что резервный источник питания должен поддерживать работу пожарной автоматики в течении 24ч в дежурном режиме плюс 1 часа в тревожном режиме.
Вопрос: Проводя расчеты по данной методике, указанной в РЭ на С2000-АСПТ, выполняю ли я требования СП5.13130-2009 пункта 15.3?

11 месяцев 19 дней назад

avatar
Считайте по СП 5.13130.2009 (24+1). 

Пушкарёв Николай Павлович 11 месяцев 19 дней назад

В том то и дело по СП5 если считать, то у меня не проходит аккумулятор 4,5 А/ч. Если считать для дежурного режива (24ч), то у меня два табло "Автоматика отключена" кушают 100мА в общем, аккумулятор уже 2,4 А/ч выходит , но это без учета тока, который сам прибор кушает. Если сам прибор  хотя бы 100мА потребляет (а это скорее всего, а то и больше) то получается  4,8 А/ч для работы 24часа.  

Микулов Игорь Дмитриевич 11 месяцев 19 дней назад

Сам прибор "С2000-АСПТ" потребляет 60 мА. В методике указан запас 25% - можно от него отказаться. Так же режим работы оповещателей (кроме "Автоматика отключена") прерывистая. Это всё необходимо учитывать.
Мой расчёт http://prntscr.com/gtgi07 (для примера).

Пушкарёв Николай Павлович 11 месяцев 19 дней назад

Если не секрет откуда информация по количеству потребелния тока С2000-АСПТ?

Микулов Игорь Дмитриевич 11 месяцев 19 дней назад

http://prntscr.com/gtgjov

Пушкарёв Николай Павлович 11 месяцев 19 дней назад

Все понял, спасибо. 
Еще вопросик, но не по этой теме.
У С2000-АСПТ максимальный дежурный ток шлейфа 3мА. У меня в проекте заложили извещатели пламени ИП329-5В в кол-ве 16 штук. Один такой извещатель потребляет 0,25мА. В общем шлейф из таких извещателей будет потреблять 4мА. Не сталкивались с подключением к АСПТ 4-х проводного шлейфа?  

Микулов Игорь Дмитриевич 11 месяцев 19 дней назад

Если у Вас четырёхпроводная схема подключения извещателя, то проблема с 3мА отпадает по определению!

Пушкарёв Николай Павлович 11 месяцев 19 дней назад

Не правильно выразился я наверно. Извещатели могут быть подключены как по 2-х проводной так и по 4-х проводной схеме. По 2-х проводной не получается, поточу что ток шлейфа получается больше 3мА будет. Поэтому было принято решение подключать по 4-х проводной.  

Микулов Игорь Дмитриевич 11 месяцев 19 дней назад

Вы должны указать в спецификации необъодимое исполнение извещателя (http://prntscr.com/gtgpk2), а то потом будет "опа"))

Пушкарёв Николай Павлович 11 месяцев 19 дней назад

Ну это я знаю))) Я тут на форуме видел тему. Там как раз обсуждали подключение извещатлей по 4-х проводной схеме к С2000-АСПТ. Для того чтобы сбрасывать питания с извещателей после сработки, линиию питания извещателей подключили через контат "управление инженерном оборудованием" на АСПТ и программного настроили так, чтобы контакт размыкался при снятии шлейфа с охраны. Иначе придется вручную отключать питание с шлейфа (кнопкой или еще чем то)

Микулов Игорь Дмитриевич 11 месяцев 19 дней назад

В СП5.13130-2009 с изм. 1 от 2011 года в пункте 15.3  прописано, что резервный источник питания должен поддерживать работу пожарной автоматики в течении 24ч в дежурном режиме плюс 1 часа в тревожном режиме.

Питайте по первой категории и игнорируйте данный пункт.

iqqcd 11 месяцев 19 дней назад

Вы имеете ввиду от разных АВР?

Микулов Игорь Дмитриевич 11 месяцев 19 дней назад

Вы имеете ввиду от разных АВР?

Два независимых источника питания с автоматическим переключением ввода, так что требуйте от электриков предоставить первую категорию.

iqqcd 11 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Это вам в техподдержку надо писать. Даннное приложение давно у меня вопросы вызывает. Были некоторые переписки с поддержкой на эту тему в разделе "Часто задаваемые вопросы (FAQ)", но сечас следов там я не нашёл.
И более того, в этом приложении почему-то до сих пор ссылаются на не действующий несколько лет ГОСТ Р 53325-2009, где собственно и требовалось + 3 часа в тревоге в разрез СП5-му.
 

11 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1436 раз

ЗАДАН

11 месяцев 19 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.