|
Доброго времени суток! На объекте 3 здания, в каждом удаленном здании находится по "Сигнал 10" и по "РПИ". В одном из трех зданий дополнительно устанавливаем для управления "С2000М". В "PPROG" и "UPROG" "сигналы 10" видны и конфигурируются, а вот пульт видит, только то помещения к которому я подключаюссь по 485. 7 лет 2 месяца назад Верховцев Евгений Витальевич 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! 6 лет 3 месяца назад Назаров Сергей Александрович 25Какие значения установлены С2000М в программе RS485Settings?
– Морковкин Сергей Михайлович 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Настройки сброшены на заводские. Так хоть UProg видит приборы. 6 лет 3 месяца назад Назаров Сергей Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нужно в ПКУ установить параметры согласно РЭ: 6 лет 3 месяца назад Морковкин Сергей Михайлович 530Спасибо Вам, Сергей!
Все завелось на этих параметрах: «Пауза после общей команды» 30 «Пауза перед сеансом со сменой напр.» 30 «Пауза перед сеансом без смены напр.» 30 «Тайм-аут для ответа на запрос событий» (мс) 360 «Тайм-аут для ответа на команду» (мс) 660 «Тайм-аут для ответа при поиске» (мс) 100 А для корректной работы UProg в программе «Settings.exe»: «Тайм-аут ожидания запроса» (мс) 90 Параметр PauseFromSession** 30 «Тайм-аут ожидания команд (CmdTimeOutConstant)» (мс) 660 – Назаров Сергей Александрович 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9838 раз
7 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Верховцев Евгений Витальевич 7 лет 2 месяца назад
#ссылка