прошу прощения за дилетантский вопрос...Есть извещатели ИКС-1, у них выход сухой контакт, состояние нормально-замкнутое, в режиме тревоги разомкнутое. Какое исполнение АР-1 нужно выбрать чтобы подключить извещатели в цепь КДЛ? 9 лет 9 месяцев назад Толстоусов Андрей Андреевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почему бы просто не посмотреть описание расширителей? 9 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
я имею ввиду что контакты шлейфа АР-1 должны быть такими же как выходы у извещателя? 9 лет 9 месяцев назад Толстоусов Андрей Андреевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нормально-замкнутые контакты шлейфа «Охрана» для исполнений 02 и 03 - т.е. в норме контакты извещателя должны быть замкнуты, в тревоге разомкнуты. 9 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5689 раз
9 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий