Добрый день! Возникла проблема управления разделами комбинированной картой. Поясню: На входе в помещение установлен С2000-2 первый ШС которого - охранный на дверь. На входе в помещение установлен считыватель. В помещении установлен Сигнал 20М, на котором собрана охранная сигнализация по кабинетам. Выход через общую дверь по кнопке. Задача поставлена такая: обеспечить снятие/постановку разделов комбинированной картой доступа - в УД карты есть права на доступ и права на снятие первого ШС прибора С2000-2 (общая дверь) и права на снятие разделов кабинетов (созданы группы разделов, в каждой группе есть ШС С2000-2 и ШС от Сигнала 20М). Происходит следующее: при прикладывании комбинированной карты происходит снятие первого ШС прибора С2000-2, но ничего не происходит по ШС, которые контролирует Сигнал 20М. Т.е. охранный ШС общей двери снимается с охраны, предоставляется доступ, а ШС кабинета с охраны не снимается. При взятии (после ухода) происходит то же самое, но наоборот - прикладываем карту, ШС С2000-2 общей двери под охрану берётся, кабинет не берётся. 7 лет 1 месяц назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Константин, я понимаю, что одним разделом. У каждого сотрудника своя группа разделов в УД. Я сейчас нахожусь в "Такир". На стенде не удалось решить задачу описаным вами способом) Это не решение контрольной!))) В учебном центре отрабатываю и моделирую задачи, которые непосредственно должны решаться у нас на объектах) На стендах это делать гораздо удобнее. Вернусь домой понастырничаю конечно, но... Пока не удалось решить задачу даже при помощи преподавателя) Он попробовал и вынес вердикт: "С С2000-2 это невозможно"))) Но что то мне подсказывает, что решение есть) Долго мучать стенд время не позволяет - группа большая и всем нужно всё попробовать)))
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад Управление удержанием ведется или через кнопку?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад Тут на стенде - удержанием. У нас кнопка.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад Я вот недавно пробовал, специально записал что для удержания надо карту найти в С2000-2 и снять галки с ШС но атрибут ХО оставить, то что шс в разделе был это точно, а вот с другим прибором не пробовал, ну чтоб с С2000-2 управлять разделами с разных приборов.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад В принципе собрать то можно схемку, двойка есть, сигнал 20М тоже. Завтра попробую. АРМ я так понимаю через М в режиме компьютер?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад Да и кстати, у вас на стенде в настройках М централизованное управление было включено?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад Вот про централизованное управление не скажу - не проверял, да уже и не проверю - завтра экзамен, сертификат и домой) М-ка в режиме компьютер, да. С самим С2000-2, с его ШС, проблем нет - всё снимается и ставится... Просто когда то общался с Болид на эту тему - они утверждали что управление возможно с любого считывателя в системе и с любой картой. Это ещё давно было, мы только проектировали СКУД. Сейчас вот встал вопрос уже ребром))) Плюс к этому, у нас тут дизайнер напридумывал стеклянных стен с дверями, что то типа бутиков в магазине))) Эти помещения тоже надо как то охранять... На двери СМК ставить запрещают, считыватели никуда не повесить - везде стекло и кабели никаким образом не подвести. К этим помещениям ведёт одна общая дверь со СКУД. Пожарка там на КДЛ, т.е. охрану этих помещений можно осуществить на ПИК-СТ. Но опять же появляется тот же вопрос - управление разделами со считывателя СКУД комбинированной картой. В первом случае С2000-2 и Сигнал 20М, во втором случае С2000-2 и КДЛ. Стеклянные помещения пока не готовы, но вопрос встанет в любом случае. И довольно скоро...
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад Бодрый аквариум должен получиться.)
Завтра проверю. – Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад общался с Болид на эту тему - они утверждали что управление возможно с любого считывателя в системе и с любой картой
Подтверждаю, делали такое 8 лет назад. ОС и ПС на КДЛ, управление группами разделов с С2000-М и со считывателя С2000-2 (часть охранных разделов была круглосуточной и управлялась с ПКУ, периметр с С2000-2). АРМ кажется был ОрионПро 1.10, под СКД, всего 10-12 контроллеров. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 1 месяц назад ...такое 8 лет назад. ... Думаю с тех пор много воды утекло. – Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад Да нет, вроде, но много что изменилось, например отработка пожара, внимание, не к примеру этой темы, но все же. Вчера работало, сегодня нет, вот к чему.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад Владимир Александрович, поделитесь пожалуйста опытом - как вы это сделали? У нас пока не получается сделать это по КОМБИНИРОВАННЫМ (доступ+управление разделами) картам сделать. По обычным картам без доступа (только управление разделами) - работает. Две карты выдавать не вариант. Они у нас с одной то всё на свете путают...
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад Ну ты и задачи ставишь, начальник! Куды с моим склерозом вспомнить что было 8 лет назад! (Лирическое отступление)
Попробую конфигурации найти - скину в личку, объекта уже нет. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 1 месяц назад ))) Моя благодарность не будет иметь границ)))
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Картами не делал, а ключом -ТМ. Приборы: С2000-4 + считыватель ТМ. С2000-КДЛ. С2000-БКИ. С2000М.Централизованное управление. 7 лет 1 месяц назад Сергей.Ш 214У нас комбинированные карты. Просто управление ШС работает, а совместно с доступом не работает. С2000-2 + Сигнал 20М.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проверил, все отрабатывает как надо, с разных приборов и разделов. Константин я в личку вам отправлю инфу. 7 лет 1 месяц назад Тремасов Константин Александрович 5561Спасибо, Константин) Буду на объекте - проверим, помучим, посмотрим)
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад Чем душа успокоилась?
Грозит установка с2000-4 + proxyav и хочется соседним сигналом-20 поуправлять (взятие/снятие) с двойной идентификацией... без сценариев в пульте (через ШС у С2000-4) получится? – Заварзин Сергей 6 лет 4 месяца назад С2000-4 только ОС, хотя и СКУД интересен.
Проблемы в принципе нет. Хотелось выяснить, кто как сейчас решает такие задачи (как сейчас модно) До пульта далеко (вруг пропадёт), а локальное управление без ПКУ хотелось бы поиметь по-максимуму. – Заварзин Сергей 6 лет 4 месяца назад Локально взятие/снятие работать будет если управлять ШС С2000-4. Управлять ШС другого прибора не получится без пульта. У нас есть такая связка: С2000-4 + Proxy-KeyAH. Локально работает взятие/снятие охранных ШС по двум идентификаторам. Так же с этого считывателя можно снимать охранные ШС КДЛ, но только при запущеном АРМ (если по двум идентификаторам) или при наличии пульта (если по одному идентификатору).
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
контроллер с 2000-4, два кода с одной карты один в формате виганд, другой в формате тэч мэмори. считка с кнопкой, если управление с любой считки нужна голова в виде с2000М 5 лет 11 месяцев назад Зозуля Людмила Александровна 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9556 раз
7 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад
#ссылка