Оборудованиее:С2000м, С2000к, С2000кдл,С2000кпб,С2000сп1,С2000бки.Адресные датчики, СП2 для табличек, с2000 сп4 220 для клапанов ОЗК.
От СП4 на клапан подаётся питание сооответственно клапан открыт, при тревоге питание пропадает, клапан закрывается возвратной пружиной. Установлены и подключены кнопки тест.
Кол-во клапанов 7 шт. Конфигурация Pprog/Upprog, с вышеперечисленным оборудованием уже использовалась и работала, только небыло БКИ.

Проблема такого характера: клапан окрывается на очень короткое время (меньше 30 сек.). Бывает при открытии сразу же закрвается, пишет отказ исп. устройтва. Так отрабатывают все 7 шт. Схема соединения и конфигурация работает на другом объекте без проблем. В данном случае не можем понять в чём причина -в программе или что-то с клапанами.

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

У вас в самом вопросе ответ, если все работает, даже на другом объекте, версии железок идентичны, клапана тоже, то наверное надо сам клапан наблюдать, что он творит во время управления, клинит, да, бывает, причем постоянно, причем один и тот же, через раз, а может 10 раз отработать, а потом опять заклинить.
 

7 лет назад

avatar
7 клапанов клинит одновременно ? ))
 

Андрей Васильевич 7 лет назад

А вот про 7 я и не дочитал.) Думал с одним проблема. Хотя у нас такое было, но не 7, а 5, долго мы их выставляли.

Тремасов Константин Александрович 7 лет назад

А вообще клапан реально клинит? Пробовали дать питание напрямую и посмотреть как он себя ведет, ничего не мешает?

Тремасов Константин Александрович 7 лет назад

приводы какие? китайский хлам?
резисторы зачастую помогают...

Батанов Александр Владимирович 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 время перехода в рабочее положение - примерно 120-180- для озк, время управления - бесконечность. Также посмотрите контакты кв1, кв2.  Может они окислились или не работают. Дело в том, что при включённом контроле на кв1 (и, или) кв2, если контакты не  работают, то клапана на Пожар не будут срабатывать. это недоработка блоков сп4. Не знаю, почему об этом нигде не пишут.

6 лет 9 месяцев назад

avatar
 это недоработка блоков сп4. Не знаю, почему об этом нигде не пишут.

Потому что это правильно и так и должно работать.Если при "контроле" КВ1 и КВ2  концевики не отработают ,то  считается ,что клапан "заклинило". А стоит ли запускать "заклинивший" привод ?

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад