Добрый день! 7 лет 3 месяца назад Нестеров С.Н. 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Трансляция событий осуществляет ядро Ориона ПРО, для того, чтобы событие отправилось, оно должно сформироваться Орионом ПРО. Кроме того событие Пожар 2 поддерживается не всеми версиями УО-4С, а только приборами версии 2.55 и старше. 7 лет 3 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас как раз УО-4С версии 2.58, 7 лет 3 месяца назад Нестеров С.Н. 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
УО-4C не поддерживает синтез в голосовых сообщений- там чёткий шаблон: Внимание! Сообщене с объекта номер ХХХХ Тревога Раздел ХХ Зона ХХХ. Пожар 2 должен поддерживать, по крайней мере, при трансляции с пульта. Расширенная кодировка (иначе - Кириллица) появляется когда хотя бы в одном из полей ввода в настройке прибора появляютяс кириллические символы (название объекта, описание событий, подписи зон, подписи ключей) 7 лет 3 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Мне видится решение в таком виде.
1.Переводим УО-4С в режим Ведомый-2, подключаем к любому из интерфейсов RS-485 Орион Про ( у нас 4 пульта С2000-М подключенных к одному порту компьютера). 2. Выбираем в АРМ тип прибора УО-4С, Ставим галочку ГС-для трансляции -Пожары, а справой стороны отмечаем все разделы. 3. В приборе прописываем номера, кому будут приходить извещения и их тип (СМС или голос) – Нестеров С.Н. 7 лет 2 месяца назад Только надо помнить, что УО-4С имеет ограничение на количество разделов не более 99 (от 1 до 99 номера) и количество зон не более 127 (с описанием) и не более 253х без описания. По работе с Орионом ПРО почитайте руковдство по АБД дляверсии 1.20.2 стр. 70 п. "6.2.8 Список подключенных УОПов" и далее. Помимо траналсции нужно каждой зоне назначить сквозной номер Contact ID, аналогично для паролей/ключей или хозорганов.
– Панфилов Артём Александрович 7 лет 2 месяца назад Хм..какая разница, что передавать УО-4С, что ему пришло от Орион Про по 485 то он и шлет по GSM ( тип Ведомый-2) а описанный Вами случай для типа Автономный или Мастер. У нас задача дублирование извещения "Пожар" с АРМ еще и по GSM ( для нужных людей ;) )
– Нестеров С.Н. 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Описанный мною случай относится к режиму Ведомый, котрый применим к АРМ Орион ПРО и С2000М. Пока вы не настроете contact ID номера для зон в АБД, УО просто не сможет правильно сформровать и передать событие. 7 лет 2 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А если у меня колличество разделов за 1000 переваливает, получается устройство расчитано только на малые объекты? 7 лет 2 месяца назад Нестеров С.Н. 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это ограничение протокола Contact ID, а в приборах органичение идёт всегда по самомму узкому протоколу. Можно было бы воспользоваться ПЫЬ модемом, вместо УО-4С (котрый и дешевле), но проблема с втом, чт о и ПЫЬ модем не сможет отпарвить сообщение, если ноер раздела превышает 100. Т.е. на данный момент огграничение по передаче в Орионе ПРО - не более 100 разделов. 7 лет 2 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Думаю можно присвоить номер Contact ID, каждому пульту (один пульт- один раздел) и тогда получится корректное оповещение 7 лет 2 месяца назад Нестеров С.Н. 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тут я не могу ничего прокоментировать, поскольку мы проводили проверки в рамках указанных параметров. Скорее всего, УО-4С передаст сообщенеи с разделом с номером больше 1000, но он не будет соответствовать реальному номеру (например, сработает арифметическое вычитание (1000-99-99-... -1 от остатка или что-то в этом роде). В вашем случае. наверняка сработает и ограничение Contact ID по количеству зон - не более 999. При этом сам УО-4С передаёт только первые 253 зоны и только 127 зон с описанием его вкладки Зоны и разделы. Увы - протокол Ademco не был рассчитан на такое количество объектов передачи, он создавался 30 лет назад. А указанная задача сводится к какому-то унивесальному GSM конвертеру , котрый работает со своим собственным протоколом, но такого прибора у нас нет и в ближайшее время - не будет 7 лет 2 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Еще такой вопрос, есть ли возможность передачи сообщения Пожар при событии на АРМ Орион через УО-4С без привязки к разделам. К примеру, произошло событие ШС10, прибор 20 раздел 30 уровень 4 этаж 5, корпус 6, здание7, а отправляется только сообщение Пожар по указанным телефонам? В таком случае как настраивать? 7 лет 2 месяца назад Нестеров С.Н. 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет. Дело в том, что все оконечные приборы работают с чётким шаблоном не зависмо от того, какой протокол предачи используется - событие от зоны должно содержать сам код события (или его описание), номер раздела, к котрому эта зона привязана и номер зоны (с опциональным описанием), событие от раздела - постановки и снятия содержат номер раздела и номер кюча (с опциональным описанием). 7 лет 2 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сделали все проще. Прибор поставили в автономный режим. На ШС 1 с СП1 завели передачу пожар 1 датчика, на ШС2 - передачу 2-х датчиков. 7 лет 2 месяца назад Нестеров С.Н. 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4603 раза
7 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий