партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)Отключение звука С2000М

Курилка (просто трёп) » Отключение звука С2000М

Добрый день. Возникла проблема по отключению звукового сигнала на С2000М в связке АСПТ 2000. В конфигурации пульта имеется шс контроля дс дверей как отключить звук который сигнализирует после открытия, закрыти дверей в помещении контролируемым АСПТ 2000. Пока не произведёшь сброс на пульте звук будет бесконечно издаваться. Как это изменить с помощью PPROG, что бы при открытие дверей и последующем закрытии Сигнализация не издовалась.

9 месяцев 5 дней назад

avatar
А как вы дверь подключили к АСПТ?

Баулин Владимир Александрович 9 месяцев 5 дней назад

Трудно (хотя теоритически возможно) предположить что "дверь" в АСПТ подключили как-то "криво".   Звуковое сопровождение событий на пульте можно изменить только через "Меню" пульта. Если это сделать нельзя,то значит нельзя.  В последних версиях пультов  это "звуковое сопровождение" изменилось. Так что нужно смотреть настройки "Меню" на Ваш конкретный пульт.

Ведь если "распахнуть дверь",то значит "Отключить Автоматику". А на "Отключение/ Включение Автоматики" пульт и должен реагировать как-то...."громко".

 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Кокае сообщение на пульте?

Пушкарёв Николай Павлович 9 месяцев 5 дней назад

Артур, норально он реагирует, просто пишет Отключена или Включена, для оперативного ослеживания ставиться С2000-ПТ, там все видно, какое помещение в каком состоянии. А насчет СМК, если все правильно подключено, то так же нет тревожных сообщений, пишет что тех.шс нарушен/восстановлен. Если идет сигнал, то это уже скорее всего обрыв, потому что не поставили(или поставили но не так или не тот) второй резистор, подключили только оконечник, вот при открытии и появляется обрыв, а это уже тревожное сообщение.

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 5 дней назад

 Значит надо смотреть ШС и что пишет пульт. Я же не ясновидящий.
"Обрыв" так "обрыв" -    я-то тут при чём ?
Тут скорее ....невнимательность при всём.Только я себе представить не могу...как расключая прибор ...нельзя было "схему расключения" предварительно на принтере распечатать( пусть она и на диске"),а не на "бумажке"как было ранее.
Это я про себя !


 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Дело в том, что есть эдентичный объект где это работает без звука, но возможности скопировать конфигурацию пульта нет возможности. Да дверь распахиваешь автоматика отключена, пульт реагирует, дверь закрываешь включаешь автоматику на АСПТ, но пульт продолжает пикать пока на нем не выполнишь сброс. Пульт находится в другой комнате помещения, получается нужно после постановки защищаемого помещения на  охрану идти в помещения с пультом и снимать сигнал, открытие даной двери происходит часто. Пусть на самом АСПТ сигнализирует непосредственно у входа защищаемого помещения.

Александр 9 месяцев 5 дней назад

Сообщение пульта:
Обрыв ШС помещения  в котором была открыта дверь.

Александр 9 месяцев 5 дней назад

Чините ШС "Дверь" согласно схемы. ШС контролируется.
Вы его "не обманите".
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

т.е в конфигурации пульта это не изменить с помощью PPRoG?

Александр 9 месяцев 5 дней назад

Нет ! Правильно сказал Константин...что "тревожные"    они должны быть "громкими". 
А я "тупанул и поторопился".Совсем недавно с такой же ситуацией  на "Гр-Магистре ПТ" столкнулся.
Точь-в-точь такая же картина.

 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Отключите трансляцию.

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Шунт в схему контроля двери включи - будет тебе счастье

Пушкарёв Николай Павлович 9 месяцев 5 дней назад

А это будет правильно.??? И стоит ли таким людям ,как Вы и Вы ,Николай и,Дмитрий(который до этого на форуме давали только правильные советы) на сей раз давать неправильный совет ?

 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

« …на сей раз давать неправильный совет ?»
  – Каргапольцев Артур

Обоснуйте, почему неправильный?

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Ну во-первых,тогда и "обрыв" будет не узнать.
А во-вторых,если отключить "трансляцию",то как себя поведёт пульт ?
Не знаю,не знаю. Впрочем сейчас проверю.Правда пульт 2.07,но и у автора версия пульта не указана .
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Если отключить всю трансляцию на пульт (проверено версии 2.05, 2.07, 3.02, 3.03) то пульт не будет выводить индикацию и звук, по отключённым событиям (клавиши отключить нельзя).
Журнал пишет всё.
«Дело в том, что есть эдентичный объект где это работает без звука… »
  – Александр

Там так и настроено (трансляция).

:))
Если есть БИ (БКИ), отключив лишнюю трансляцию (на принтер и пульт и т. п.), пульт шустрее работает.
:))

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

И что с того .Только что проверил на 2.07.
Отключил всё(  оставил только "пожары").Сообщений на пульт не приходит ,но "неисправность" на пульте мигает. А когда не знаешь где и в чём "неисправность",то    хрен редьки не слаще.
Менял "индикацию тревог " в пульте на включено-выключено-раб в авт.
Результат одинаковый.
Чините ШС "Дверь". Хватит заниматься ерундой.
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

«Ети моргалки отключать незяяяя :))»

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

http://s019.radikal.ru/i601/1710/0e/aae28e1988f4.png
 Ещё бы и "мигалки" отключить. Вообще бы красота была. На фиг тогда вообще такая сигнализация. На этот раз я уже раззозлился не на шутку.  Прошу прощения.Хватит уже всякую чепуху перебирать .Как такую систему обслуживать ? Вам бы только кнопки на компе потыкать ,а потом иди-свищи эту "неисправность". Где её искать ??? Иди разбери.
Вам что мешает работать по-человечески ? Что тут "химичить" на ровном-то месте ? Что бы резюк согласно схеме прикрутить ,так развели палемику.А тут и разговоров больше- работы меньше.
 
 

 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

«Спокойствие, только спокойствие».
«Ещё бы и "мигалки" отключить…. »
  – Каргапольцев Артур

Гост не позволяет.
А почему, нельзя отключить лишнюю трансляцию?
« …Где её искать ??? Иди разбери…. »
  – Каргапольцев Артур

«АРМ С2000» поможет.

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Да я спокоен ,как удав.
Только если Дмитрий ,ты в данном услаче считаешь,что информацию об "Автоматике" можно проигнорировать ,то ....А отображать её как "Неисправность" мигалкой ,   Впарочем ...это мой последний в этой теме комментарий.
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Пульт ничего не проигнорирует, в журнал всё запишет, там и смотреть.

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Это у меня на каждом объекте по АРМ ???? Смеёшься.
Завтра придёт инспектор и скажет " Покажи,голубчик" как у тебя ШС "на обрыв" контролируются. Оборву. Индикатор тускло замигает,а информации на пульте   шиш.
Такой сигнализации только такой инспектор обрадуется   у которого не голова,а   продолжение шеи.
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Для чего на каждом?
Если кому надо, тот так и настроит, ему и отвечать, если что.

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Подожди ! Сейчас и на АРМ С 2000 проверю. За мной "не заржавеет",но если это отключить в пульте,то скорее всего и на АРМ С2000 не будет. Так что ....пока не знаю.Вечерком попробую. А кто будет отвечать ... ? Обслуга .Кто же ещё ? Иди - свищи того кнопкотыка,который с пультом до тебя   баловался.
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

« …если это отключить в пульте,то скорее всего и на АРМ С2000 не будет… »
  – Каргапольцев Артур

«АРМ С2000» транслирует журнал, там это будет (только «пожар2», как пожар).

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

В общем идем по пути максимального сопротивления. Чем взять и поставить правильно шунт, мы будем мутить с настройками))) Браво!

9 месяцев 5 дней назад

avatar
Константин !!!!
Держи "пять" !!! Приятно хоть иногда,но услышать слова поддержки.
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Если всё установлено правильно (
« … для оперативного ослеживания ставиться С2000-ПТ, там все видно, какое помещение в каком состоянии… »
  – Тремасов Константин Александрович

), то и постоянный писк на пульте не нужен.

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Так мы и до запуска  "центра отслеживания катастроф" на объекте договоримся. 
Так "центр" будем ставить или резюк втыкать ????
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

В том сообщении откуда вы вырвали цитату речь шла про автоматику, от неё и так нет "писка".

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 5 дней назад

И я про то, если есть куда выводить, зачем лишний писк, а если нет, значит не лишний.

« …Так "центр" будем ставить или резюк втыкать ????»
  – Каргапольцев Артур

Согласно проекту!

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

И я про то, если есть куда выводить, зачем лишний писк, а если нет, значит не лишний.

Насчет лишнего, если есть куда выводить.

Настройка режимов работы пульта включает настройку следующих опций:
«ИНДИК. ТРЕВОГ» – выбор режима индикации тревожных сообщений. Он может
иметь следующие значения: «ВКЛЮЧЕНА», «ВЫКЛЮЧЕНА», «ВКЛ. В АВТОНОМН».

Значение «ВКЛЮЧЕНА» означает, что тревожные сообщения будут сопровождаться тревожным
звуковым сигналом и будут требовать реакции оператора.

Если этот параметр имеет значение «ВЫКЛЮЧЕНА», все сообщения отображаются как не тревожные.

Значение «ВКЛ.В АВТОНОМН» может быть полезным при работе совместно с АРМ «Орион» («Орион Про»)
в режиме «КОМПЬЮТЕР». При этом значении индикация тревог отключена, если есть связь
с компьютером, и включается при отсутствии связи с компьютером.

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 5 дней назад

Верно,но если в пульте ,в "трансляции событий" поставить "нет" .а оставить только "Пожар"-ДА ,то на нет и суда нет. "Обрыв" не проходит.
Если везде поставить "нет",то вообще полная тишина и на пульте и на АРМ С2000.

Отключите трансляцию.

– Карпов Дмитрий 3 часа 32 минуты назад

Только "трансляцию" не трогайте. Не надо её трогать. Играйтесь уж тогда "Индикацией тревог" ,если   за резюком идти далеко.
А если не далеко,то поставьте лучше ШС "Дверь" в нормальное положение.



 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Вопрос был:
т.е в конфигурации пульта это не изменить с помощью PPRoG?
  – Александр 

На него короткий и точный ответ:
Отключите трансляцию 
 .– Карпов Дмитрий

На счёт правильно - не правильно речи не было.
То, что контроль двери должен быть правильным  - бесспорно.
А я об этом не спорил.

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Да,Дмитрий я тоже как бы об этом не спорю. Только вот что...
Если вместо "Автоматика отключена" пойдёт "Обрыв ШС",то будет ли табличка нормально работать ? Вот тут уж точно проверить не на чем .
А за диалог спасибо. Выдалась минуточка-почему бы что-то  и не проверить ???
Я же только начинающий,и с АСПТ .....очень мало знаком.

 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Вот тут я в корне не согласен, хотя и сам частенько людям подкидываю "идеи", основываясь на данном утверждении - "Есть вопрос, вот вам ответ". Проблема в отсутствии шунта на СМК. Решение давно известно, все кто хоть раз запускал АСПТ, знают об этом и догадаются в чем суть проблемы. Да, был вопрос и автор ушел в другую сторону пытаясь его решить или думал что это так решается, ему дали единственно верный и правильнй ответ.

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 5 дней назад

Артур, если ты про табло "Автоматика отключена", то будет, любое состояние цепи СМК, кроме норма, отключает автоматику, соответсвующий выход на это реагирует.

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 5 дней назад

То, что всегда нужно правильно «собирать» шлейф, а не «скрывать» его программно, это понятно всем.
Но не все стараются делать это правильно, находятся любители это «скрыть».

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Тогда и Константину спасибо..Но что-то мы "засиделись " в курилке,пора и честь знать.Да и папиросы нынче,кусаются".
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

Курить, Артур, вредно. Эт я тебе уже не в первый раз говорю)

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 5 дней назад

То, что всегда нужно правильно «собирать» шлейф, а не «скрывать» его программно, это понятно всем.
Но не все стараются делать это правильно, находятся любители это «скрыть».

В том то и дело, что это "любители".

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 5 дней назад

Это всё "виртуально".    "Виртуальный порт","Виртуальный прибор","Виртуальный ШС"    а у меня...."виртуальная цыгарка".
 

Каргапольцев Артур 9 месяцев 5 дней назад

О, вейпер)))

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 5 дней назад

Всем здоровья и избавления от не нужных привычек (у кого они есть).

Карпов Дмитрий 9 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Надо просто 8,2 кОм в параллель поставить, и будет Вам счастье

9 месяцев 3 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А как ответит на этот вопрос технический отдел завода? Кто-нибудь вообще туда звонил? Я сейчас попытаюсь позвонить, если найду их телефон.
"......как отключить звук который сигнализирует после открытия, закрыти дверей в помещении контролируемым АСПТ 2000. Пока не произведёшь сброс на пульте звук будет бесконечно издаваться."

9 месяцев 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, коллеги!
Многие специалисты дали верный ответ. Подключение датчика в контролируемую цепь "контроль ДС двери" С2000-АСПТ должно выполняться по схеме, приведенной в руководстве по эксплуатацию на блок С2000-АСПТ. Если контакты датчика нормально-замкнуты, то к датчику подключается шунт в диапазоне от 2,2 кОм до 20 кОм (если датчик контроля двери один, то рекомендуемое сопротивление - 8,2 кОм), а затем последовательно подключается оконечный резистор 4,7 кОм. Если шунтирующий резистор отсутствует, то при сработке датчика происходит обрыв КЦ, что является неисправностью, которая передается на пульт С2000М для информирования оператора. Информирование будет длиться до тех пор, пока оператор не отреагирует на событие, нажав на пульте клавишу "Clr" или "Х", убрав событие о неисрпавности в отработанные.
Схема подключения приведена в приложении "В" Руководства по эксплуатации "Цепи ДС дверей, датчиков ручного пуска, цепи неисправности АУП, цепь контроля выхода ОТВ".
 

9 месяцев 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот спасибо, Янковая Ольга Ивановна!
А то я звонил в техотдел, где меня мягко послали в обслуживающую организацию, прервав наш разговор. 
Вернее, я так подумал, когда наш разговор прервался. Я тогда спросил о конкректной ссылке на техописание (и разговор прервался).
А ваш ответ я в виде письма отправлю в нашу обслуживающую организацию. Пока мне там сказали, что надо менять приборы, поскольку наши, имеющиеся, НЕ ПРОГРАММИРУЮТСЯ. Ёще раз большое спасибо!

9 месяцев 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Игорь Владимирович, прошу написать мне личным сообщением на нашем форуме, с каким специалистом был разговор. Специалисты ОТП всегда представляются при обращении клиента. Звонки записываются. Мы сможем оценить качество обслуживания и провести соответствующие орг. мероприятия, чтобы повысить качество предоставляемой Вам информации.

9 месяцев 1 день назад

avatar
Уважаемая Янковая Ольга Ивановна!
Я так написал не для того, чтобы  """...  оценить качество обслуживания и провести соответствующие орг. мероприятия......"""". 
Общение с молодым человеком с редким именем, то ли на М (Мартын? Я не запомнил)  то ли на Р, я не запомнил, было вежливым, хотя и прервалось именно так, как и написал. Я также подумал, что Ваш ответ примерно через  полдня  после моего к нему обращения, являлся следствием нашего с ним разговора. Ну что ж бывает такое с телефонной связь, учитывая, что я нахожусь в Выксе Нижегородской области. Далековато от Москвы!
Кроме того, я подумал, что дал ему мало информации для более конкректного ответа, хотя я ему и сказал, что у меня последняя версия пульта С2000М. Ну а ваш ответ я направил нашим обслуживающим спецам и они обещали над ним подумать. Пока что думают. Некогда пока им. Еще раз спасибо.

 

Скуртул Игорь Владимирович 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемый Игорь Владимирович, благодарим Вас за предоставленную информацию. Связь иногда может обрываться..
Мы постоянно стараемся повышать качество обслуживания клиентов. Рада, что мы смогли Вам помочь.

9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2906 раз

ЗАДАН

9 месяцев 5 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.