ФорумПроектированиенужен ли барьер искрозащиты для ИПП-Ex и ИПД-Ex ?

Проектирование » нужен ли барьер искрозащиты для ИПП-Ex и ИПД-Ex ?

Проектная организация в помещении насосов ЛВЖ в заложила в проекте использование извещателей ИПП-Ex и ИПД-Ex совместно с барьером БИВ УПКОП 135-1-2П. Вместе это работать не хочет, даже исходя из документации - ИПП и ИПД при сработке снижают сопротивление, а УПКОП ждет повышения сопротивления, режима трансляции сопротивления ШС у УПКОП нет. Здесь не место для обсуждения прибора УПКОП, поэтому варианты нестандартного использования выходов УПКОП не буду обсуждать здесь, да и заказчик против нестандартного использования приборов. Хотя может у кого то получилось состыковать ?

Логичная замена приборов УПКОП на БРШС-Ex выливается в достаточно крупную незапланированную сумму - в системе 31 шлейф.

А нужны ли вообще барьеры искрозащиты при применении извещателей с исполнении Ex (ia) ?
 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Сам вид взрывозащиты (i) подразумевает наличие искробезопасной цепи, поэтому ответ на Ваш вопрос:

А нужны ли вообще барьеры искрозащиты при применении извещателей с исполнении Ex (ia) ?

- однозначно да.
 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дак а в итоге то, как решили проблему? Дорогое решение?

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5602 раза

ЗАДАН

7 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

ИПД-Ex
ИПП-Ex

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.