Добрый день.
В существующую систему, сконфигурированную на ПКУ "С2000М вер. 2.03", добавил ППКОП "Сигнал-10 вер. 1.11" и ПКУ "С2000-КС" (работает как клавиатура). На нём пожарная сигнализация - 4 шлейфа и охранная сигнализация - 5 шлейфов. В "С2000М" добавил только пожарные шлейфы (охранка управляется ключом Toucy Memory). При проверке оказалось, что на "С2000М" приходят сообщения и от охранных шлейфов и также возможно их взятие/снятие.
Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы "С2000М" не видел охранку или всё таки ставить дополнительный ППКОП на неё?

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Ставьте ещё Сигнал 10 на охранку.В автономке( без подключения к пульту) Либо в пульте попробуйте  программой PProg в "трансляции событий" запретить  "Взятие /снятие". Только тогда Вы и "взятие/снятие" пожарных ШС не увидите.
Но лучше оставьте ,как есть. Вот "обнесут" жулики или охрана "проспит" взятие на охрану- как потом докажете ,что Вашей вины нет ? Зачем тогда ставить пульт ,если что-то "скрывать" от охраны?

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

"трансляции событий"

это же для вывода информации на печать.. 

Батанов Александр Владимирович 6 лет 6 месяцев назад

Вчера пробовал.По вопросу в "параллельной ветке".  Если  взятие/ снятие поставить "Нет"- то на пульте    полная тишина,паки ,как и в АРМ С2000.
Хоть и ШС "берутся " и "снимаются" великолепно. Сегодня уже этим делом заниматься   что-то не хочется. Если у Вас есть желание "фильтровать события",то фильтруйте    либо в "Принтере",либо в УО-4С,но только не в пульте.  До того в пульте "дофильтровал",что пульт даже "пожары" перестал на ЖК-дисплее показывать.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Вчера пробовал

я правильно понял тебя Артур, если разделы в принтер не перемещать вообще (заводской вариант), но при этом отключить Взятие/снятие, то события на экранчике не отоброжаются что ли?! 

Батанов Александр Владимирович 6 лет 6 месяцев назад

Да ! Будет желание -можете попробовать.. "Трансляция событий"- выделяю пульт- "везде "нет".
 И полная тишина. "Пожары" и "Тревоги" ,неисправности" только индикаторы показывают.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Мне просто интересно, почему "С2000" видит сообщения от охранки и управляет ими. Я же не добавлял их в конфигурацию.

Дубоносов Алексей Петрович 6 лет 6 месяцев назад

А это и не требуется- пульт Вам всю информацию предоставляет по работе системы. Вы даже можете его  в PProg  не прописывать , а только адрес сменить. Если Вы даже сетевой адрес не смените ,а оставите 127 и прибор один,то и тогда он управляться будет и информация на ЖК-дисплей пойдёт.
Проверено.,когда и у пульта и у прибора один сетевой адрес,то работает. Только вводите адрес прибора(127) и номер ШС.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Спасибо за ответ. Жаль, хотел обойтись малой кровью(
 

Дубоносов Алексей Петрович 6 лет 6 месяцев назад

Не за что .А в чём проблема( если одним ключом   да даже несколькими" управляете "охранкой"
ШС в раздел"   пропишите как  (допустим "Офис") и управляйте ключом .
"Офис" взят-"офис" снят.  Кто это поймёт и как управлять с пульта сможет если пароль 1234 уберёте, а на "пожарку" пропишите свои пароли. Я бы так сделал, да и есть уже такое .Не жалуются.
А если "десятка" перед глазами охранника-то это вообще...самый смак. И знать будете,что же на охрану не ставится и где   "жулик" проник.
А вот пультик до 2.07 "катите".Но и тут ни какой ...крови.Кровь ещё пригодится.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3832 раза

ЗАДАН

6 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.