Добрый день! 7 лет 2 месяца назад Бадретдинов Ринат Наильевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Очень не кооректно озаглавлен вопрос. У Вас, всё-таки Орион или Орион Про? С2000БКИ с Орионом не работают. Действительно, не понятно С2000 или С2000М используются. В Вашем случае требуется интегрировать оба ПКУ с помощью преобразователей интерфейса - С2000ПИ или С2000Ethernet, всё завист от технческой возможности. Затем программно через АБД Орион Про "связать" обе подсистемы. 7 лет 1 месяц назад Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Другой пример, когда может быть полезно централизованное управление: к компьютеру с АРМ подключено несколько подсистем на базе охранно-пожарных приборов и пультов «С2000М» (схема на рисунке 8). Требуется реализовать возможность постановки на охрану и снятия с охраны раздела одного пульта со считывателя прибора, подключенного к другому пульту. Такое управление также возможно при использовании АРМ «Орион Про» версии от 1.11. Для такого управления необходимо: 1) в пульте включить параметр «ЦЕНТР.УПРАВЛ.» (см. п. 3.4.8); 2) для управления с пульта (PIN-кодами) или со считывателей приборов «С2000-2», «С2000-4» (ключами TouchMemory или картами Proximity) их коды должны прописываться только в АРМ (не должны программироваться ни в приборах «С2000-2», «С2000-4», ни в пульте); 3) для управления с клавиатур «С2000-К» и «С2000-КС» нужно в конфигурации пульта запретить управление разделами с этих клавиатур. Для этого в программе PProg на вкладке «Привязка управления» нужно не назначать клавиатурам разрешения на управление разделами. Необходимо учитывать, что реализованные таким способом функции будут работать только при включенном АРМ!
Из РЭ на М 2.07.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 2 месяца назад
#ссылка